YOGUSMALI KOMBI
|
BSK Tipi borular, yoguşmalı konbi " yoguşturucu " ünitelerinde düşük hacimde yüksek verim saglar . |
|
| |
|
| Yoğuşmalı Kombi Çalışma Prensibi : Turbo eşanjör sistemi ile atıkgaz sıcaklığı düşürülerek yanma sonucu oluşan su buharı sisteme geri kazandırılmakta ve bunun sayesinde de yüksek verim elde edilmektedir. |
|
| |
|
| Kondenzasyon tekniği kullanılan kombilerin standart kombilere göre başlıca farkı, baca gazı ürünlerindeki nem yoğunlaştığında ortaya çıkan buharlaşma gizli ısısının bir kısmının kullanılabilmesi ve ısı geri kazanım kabiliyetleridir. 1 m3 doğalgaz başına 1.5 ile 1.7 kg arasında su oluşmaktadır. 1 kg-su başına açığa çıkan buharlaşma ısısı 539 kcal’dir. Bu enerji gizli ısı olarak anılmakta ve standart kombilerde bu ısıdan yararlanılmamaktadır. Yoğuşmalı kombiler; bacadan atılan gazların içindeki su buharında bulunan enerjiyi, gazları yanma bloğunun içinde tekrar dolaştırmak suretiyle özel olarak dizayn edilmiş kanatçıklara çarptırarak alır ve tesisat suyuna aktarır. |
|
| |
|
|
Yanma sonucu oluşan ürünler 1.eşanjörden geçerken içersindeki su buharı yoğunlaşarak, su haline gelir. Yoğuşan suyun enerjisini de 2. Eşanjörde dolaşmakta olan sistem suyu alır. Bu sistemle çalışan kombilerin verimleri standart kombilerden daha fazla olmaktadır. Yoğuşma sonucu oluşan su da, özel bir tahliye borusu ile dışarı atılır.


|
|
|
Durum: Çevrimdışı
|
|
| |
sanalakrep

Üye

Kayıt Tarihi: 23 Ağustos 2006 Şehir: İZMİR Mesajlar: 3
Beğeni Puanı : 0 Beğeni Ort. : %0
|
| Gönderen: 23 Ağustos 2006 Saat 02:41 | Kayıtlı IP
|
|
slm.arkadaşlar. kaskad sistemine uygun olan kombi veya olmayan kombi diye birşey varmıdır.benim düşüncem örneğin iki kombili bir sistemde,bir kollekterde toplanan kombilerden birinin ısı kapasitesi sisteme yeterli gelmediği takdirde ikincisininde devreye girerek takviye etmesidir.Buderus bayisi olan birisi bana yoğuşmalı kombiden başka kombilerde kaskad sistemi olamıyacağını ısrarla söylüyor.Ama adenlerden oluşturulmuş bir sistem de ana bayilerden birinin şhow room'unda gördüğüme görede pekalâ oluyormuş,doğrusu kafam karıştı.bu konuda bilgisi olanlardan rica ediyorum.
|
|
Durum: Çevrimdışı
|
|
| |
adem_anik

Gold Üye

Kayıt Tarihi: 14 Aralık 2005 Şehir: BURSA Mesajlar: 111
Beğeni Puanı : 0 Beğeni Ort. : %0
|
| Gönderen: 23 Ağustos 2006 Saat 09:02 | Kayıtlı IP
|
|
Kaskad sistemde yoðuþmalý kullanmak avantajlý olur. Tabi bütün yoðuþmalýlarda deðil. Kombilerin kademeli kullanmasýda otomatik kontrol için bir kontrol ünitesi bulunmaktadýr. Mühim olan bu kontrol ünitesiyle (kaskad regülatörü) kombinin uyumlu olmasý. Benim gördüðüm yoðuþmalý kombiler uyumlu ama onlarýnda hepsi deðil. Normal kombi kullanýrsan kontrol manuel olacaktýr ve sistem ucuza mal oluyor. Tercih müþterinin...
|
|
Durum: Çevrimdışı
|
|
| |
er_man

Üye

Kayıt Tarihi: 12 Ağustos 2006 Şehir: NİĞDE Mesajlar: 6
Beğeni Puanı : 0 Beğeni Ort. : %0
|
| Gönderen: 05 Eylül 2006 Saat 10:38 | Kayıtlı IP
|
|
Peki arkadaşlar yoğuşmalı kombiler her daire için tavsiye edilebilir mi?Mesela 125 m 2 daire için yoğuşmalı kombi tavsiye edilebilir mi?
|
|
Durum: Çevrimdışı
|
|
| |
marlo
Site Başkanı

Supervisor

Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2006 Şehir: İSTANBUL Mesajlar: 4094
Beğeni Puanı : 2687 Beğeni Ort. : %79
|
| Gönderen: 05 Eylül 2006 Saat 15:16 | Kayıtlı IP
|
|
takamazsın diye bir kural yok zaten. ama fiyatlarına bakarsan takmak için iki kere daha düşünebilrsin...
|
|
Durum: Çevrimdışı
|
|
| |
mehmetyildiz
Site Başkanı

Supervisor

Kayıt Tarihi: 20 Ekim 2005 Şehir: KIRIKKALE Mesajlar: 717
Beğeni Puanı : 510 Beğeni Ort. : %15
|
| Gönderen: 06 Eylül 2006 Saat 09:17 | Kayıtlı IP
|
|
er_man Yazdı:
|
Peki arkadaşlar yoğuşmalı kombiler her daire için tavsiye edilebilir mi?Mesela 125 m 2 daire için yoğuşmalı kombi tavsiye edilebilir mi?
|
|
|
önemli olan yoguşma şartlrını saglayacak prosesi oluşturman onun dışında bir sorun olmaz.
yoğuşmalı kombi en az 150 m2lık evlerde olur
yaguşmalı kombi en az 10mt petek gerektırır gıbı laflara cok itibar etmeyın.
fakat yoguşmalı kombi ile beraber standart petek metrajının artırılmasında yarar vardır.
|
|
Durum: Çevrimdışı
|
|
| |
moostaphius

Üye

Kayıt Tarihi: 05 Ağustos 2006 Şehir: SİVAS Mesajlar: 20
Beğeni Puanı : 0 Beğeni Ort. : %0
|
| Gönderen: 14 Ekim 2006 Saat 10:46 | Kayıtlı IP
|
|
mehmetyildiz Yazdı:
er_man Yazdı:
|
Peki arkadaşlar yoğuşmalı kombiler her daire için tavsiye edilebilir mi?Mesela 125 m 2 daire için yoğuşmalı kombi tavsiye edilebilir mi?
|
|
|
önemli olan yoguşma şartlrını saglayacak prosesi oluşturman onun dışında bir sorun olmaz.
yoğuşmalı kombi en az 150 m2lık evlerde olur
yaguşmalı kombi en az 10mt petek gerektırır gıbı laflara cok itibar etmeyın.
fakat yoguşmalı kombi ile beraber standart petek metrajının artırılmasında yarar vardır.
|
|
|
peki yoğuşmalı kombinin petek metrajı nedir yada standatları nedir daha doğrusu bir standardı varmı..
|
|
Durum: Çevrimdışı
|
|
| |
mehmetyildiz
Site Başkanı

Supervisor

Kayıt Tarihi: 20 Ekim 2005 Şehir: KIRIKKALE Mesajlar: 717
Beğeni Puanı : 510 Beğeni Ort. : %15
|
| Gönderen: 14 Ekim 2006 Saat 16:46 | Kayıtlı IP
|
|
Kısaca bahsetmek gerekirse yoğuşmalı kombilerin en verimli çalıştıgı aralık normal kombilerin aksine 50C civarıdır.60C nin geçilmemesi tavsiye edilir.
Şimdi gelelim petek metrajlarının neden artırıldıgına ;
Normal kombi ile 1mtül petek ile ısınan bir oda düşün su yaklaşık 80 C civarında bir ısı ile petege giriyor.
Aynı odayı yoguşmalı kombiden beslenen bir petekle ısıttıgımızı düşünelim.1mtül petege 60C su giriş yapıyor.1mtulluk 80C su ile dolu petek ile 1mtul 60Csu ıle dolu petek aynı ısıyı vermez.İşte yoğuşmalı kombi kullanılan sistemlerde bu aradakı ısıl farkı gidermek için yaklaşık %20-25 petek metrajını artırmak gerekir.
saygılar...
|
|
Durum: Çevrimdışı
|
|
| |
sevketylmz

Katılımcı Üye

Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2006 Şehir: TEKİRDAĞ Mesajlar: 34
Beğeni Puanı : 5 Beğeni Ort. : %0
|
| Gönderen: 15 Ekim 2006 Saat 17:38 | Kayıtlı IP
|
|
peki arkadaşlar bende bir şey sormak istiyorum.Kış aylarında ki hava şartlarının çok soğuduğu aralık,ocak,şubat aylarında mecburen kombinin çalışma aralıklarının yükselmesi gerkıyor.yani yogusmalı kombılerın en ıdeal calıstıgı 50 C den fazla sıcaklıklarda kombıler calısmaya baslıyor, boyle bır durumda yogusmalı kombıde yogusma yıne meydana gelıyor mu gelmıyor mu?Benım bıldıgım cevap gelmıyor ve yogusmalı kombımız yıne normal bır kombı gıbı calısmaya devam edıyor ve hıc bır avantajı kalmıyor.Sizce sadece kıs aylarının baslarında hava daha cok fazla soguk olmadan ve kıs aylarının sonlarında havalar ısınmaya baslayınca kullanılabılen bu yogusmalı kombıler ne kadar ekonomıktır veya bu cıhazlara harcadıgımız fazladan malıyetı bu sartlarda kac yılda gerı donusumu yapılabılır?
|
|
Durum: Çevrimdışı
|
|
| |
mehmetyildiz
Site Başkanı

Supervisor

Kayıt Tarihi: 20 Ekim 2005 Şehir: KIRIKKALE Mesajlar: 717
Beğeni Puanı : 510 Beğeni Ort. : %15
|
| Gönderen: 16 Ekim 2006 Saat 09:17 | Kayıtlı IP
|
|
Kış aylarında yoguşmalı kombilerin yoğuşma yapmadıgını ilkkez sizden duydum.Böyle birşeyin olacagı benim aklıma pek yatmaıyor.
|
|
Durum: Çevrimdışı
|
|
| |
marlo
Site Başkanı

Supervisor

Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2006 Şehir: İSTANBUL Mesajlar: 4094
Beğeni Puanı : 2687 Beğeni Ort. : %79
|
| Gönderen: 16 Ekim 2006 Saat 13:50 | Kayıtlı IP
|
|
sevketylmz Yazdı:
| peki arkadaşlar bende bir şey sormak istiyorum.Kış aylarında ki hava şartlarının çok soğuduğu aralık,ocak,şubat aylarında mecburen kombinin çalışma aralıklarının yükselmesi gerkıyor.yani yogusmalı kombılerın en ıdeal calıstıgı 50 C den fazla sıcaklıklarda kombıler calısmaya baslıyor, boyle bır durumda yogusmalı kombıde yogusma yıne meydana gelıyor mu gelmıyor mu?Benım bıldıgım cevap gelmıyor ve yogusmalı kombımız yıne normal bır kombı gıbı calısmaya devam edıyor ve hıc bır avantajı kalmıyor.Sizce sadece kıs aylarının baslarında hava daha cok fazla soguk olmadan ve kıs aylarının sonlarında havalar ısınmaya baslayınca kullanılabılen bu yogusmalı kombıler ne kadar ekonomıktır veya bu cıhazlara harcadıgımız fazladan malıyetı bu sartlarda kac yılda gerı donusumu yapılabılır? |
|
|
bende ilk defa duyuyorum böyle birşeyi. bu yazıyı okudulktan sonra yoğuşmalı kombi kullaan iki müşteriyle konuştum kış aylarında gelen faturalarda herhangi bir değişiklik olmadığı ve çalışasında herhangi bir sorun olmadığını söylediler...
|
|
Durum: Çevrimdışı
|
|
| |
gokhanavci

Üye

Kayıt Tarihi: 26 Ekim 2006 Şehir: İSTANBUL Mesajlar: 2
Beğeni Puanı : 0 Beğeni Ort. : %0
|
| Gönderen: 26 Ekim 2006 Saat 17:58 | Kayıtlı IP
|
|
ARKADAŞİLAR ÖNCELİKLE MERHABA . YOĞUŞMALI KOMBİLERDE YOĞUŞMA MANTIĞI İÇERİDE BULUNAN EŞAJÖRDE GERÇEKLEŞTİĞİ İÇİN DIŞ ORTAM SICAKLIĞININ KIŞIN PİK YAPTIĞI DÖNEMLERDE BİLE PERFORMANS KONUSUNDA HERHANGİ BİR DEĞİŞME SÖZ KONUSU OLMAYACAKTIR.
__________________ SAYGILARIMLA
AKTİF ISI A.Ş
|
|
Durum: Çevrimdışı
|
|
| |
mehmetyildiz
Site Başkanı

Supervisor

Kayıt Tarihi: 20 Ekim 2005 Şehir: KIRIKKALE Mesajlar: 717
Beğeni Puanı : 510 Beğeni Ort. : %15
|
| Gönderen: 26 Ekim 2006 Saat 18:16 | Kayıtlı IP
|
|
sevketylmz Yazdı:
| peki arkadaşlar bende bir şey sormak istiyorum.Kış aylarında ki hava şartlarının çok soğuduğu aralık,ocak,şubat aylarında mecburen kombinin çalışma aralıklarının yükselmesi gerkıyor.yani yogusmalı kombılerın en ıdeal calıstıgı 50 C den fazla sıcaklıklarda kombıler calısmaya baslıyor, boyle bır durumda yogusmalı kombıde yogusma yıne meydana gelıyor mu gelmıyor mu?Benım bıldıgım cevap gelmıyor ve yogusmalı kombımız yıne normal bır kombı gıbı calısmaya devam edıyor ve hıc bır avantajı kalmıyor.Sizce sadece kıs aylarının baslarında hava daha cok fazla soguk olmadan ve kıs aylarının sonlarında havalar ısınmaya baslayınca kullanılabılen bu yogusmalı kombıler ne kadar ekonomıktır veya bu cıhazlara harcadıgımız fazladan malıyetı bu sartlarda kac yılda gerı donusumu yapılabılır? |
|
|
Zaten yoguşmalı kombi için uygun çalışma sıcaklık degeri olan 50dereceyı geçmemek için peteklerin boyunu uzun seçiyoruz yoksa ver tesisat suyunu 80 dereceye ne petek uzat nede başka birşey yap.
Eger bunu sana biri demişse yanlış bilgi vermiş eger bunu sen kendi bilgilerin dogrultusunda bir fikir olarak belirttiysen yanlış bir fikir.
saygılarımla...
|
|
Durum: Çevrimdışı
|
|
| |
kumdereli
Üye

Kayıt Tarihi: 04 Eylül 2006 Şehir: AKSARAY Mesajlar: 8
Beğeni Puanı : 0 Beğeni Ort. : %0
|
| Gönderen: 16 Kasım 2006 Saat 10:38 | Kayıtlı IP
|
|
sürekli söylenen bir şeyi sormak istiyorum bilgisi olan varsa yardımcı olsun.
buderus yoğ. kombiler petek boyu ne olursa olsun yoğuşma yaptığı doğrumu.???
|
|
Durum: Çevrimdışı
|
|
| |
mehmetyildiz
Site Başkanı

Supervisor

Kayıt Tarihi: 20 Ekim 2005 Şehir: KIRIKKALE Mesajlar: 717
Beğeni Puanı : 510 Beğeni Ort. : %15
|
| Gönderen: 16 Kasım 2006 Saat 11:09 | Kayıtlı IP
|
|
kumdereli Yazdı:
|
sürekli söylenen bir şeyi sormak istiyorum bilgisi olan varsa yardımcı olsun.
buderus yoğ. kombiler petek boyu ne olursa olsun yoğuşma yaptığı doğrumu.???
|
|
|
arkadaşım yoğuşma denen olay eşanjörlerde yani kombinin iç aksamında meydana gelir.Peteklerde yoğuşma olmazki.
Yani hangi marka kombi takarsan tak yoğuma olacaktır istersen 1 mt petek tak yine yoğuşma olacaktır.
Sanırım sizin anlayamadıgın nokta şu;yoğuşmlı sistemde petek uzatılmasınn sebebi yoğuşma saglamak degildir yoğuşmalı kombinin verımlı çalıştıgı su sıcaklıgına (50-60 derece) petek metrajını uyarlamak.
Bu cevabın ustundeki 8. cevabımı okursanız nedemek istediğimi daha iyi anlarsınız
|
|