dogalgazprojesi.com
Hoşgeldin Misafir
 (Kayıt -  Giriş)
Son Duyuru: Beğendiğiniz Mesajın Sahibine Puan Verin! Çevrimiçi Ziyaretçi: 6    Çevrimiçi Üye: 0
Welcome!
Menü
Anasayfa
Forum
Ana Başlıklar
Aktif Konular
Üyeler
Çevrimiçi Kullanıcılar
Özel Mesaj
Arama
İndirmeler
Yeni İndirme Gönder
İndirmelerde Ara
İstatistikler
Reklam

Reklam

Facebook'ta Bizi Bulun

İndirmeler
En Yeniler
300mbar ve 21 mbar hesaplama ___2013
Eklenme Tarihi: May 15
Gönderen: prof34
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013 Yılı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları
Eklenme Tarihi: May 15
Gönderen: arandur
Mekanik Tesisat Projesi (.dwg)
Eklenme Tarihi: May 15
Gönderen: trojan47
300mbar kazan ve 21 mbar büyük kombi projesi (Gazdaş - .zpd)
Eklenme Tarihi: May 15
Gönderen: pasham2010
Asansör Projesi (.dwg)
Eklenme Tarihi: May 15
Gönderen: trojan47

İstatistikler
Genel İstatistik
Toplam 12371 kayıtlı üyemiz var, bunlardan 190 tanesi son 1 ay içinde aramıza katıldı ve yine bunlardan 57 tanesi son 24 saat içerisinde sitemizi tekrar ziyaret etti.

En yeni üyemiz burak_-35.

Üyelerimiz Toplam 90 ana forum başlığında, 7384 konu açarak, 48723 tane mesaj yazdı.

En son mesaj gönderen ahmetjuf .

YOĞUŞMALI KOMBİ ÇALIŞMA PRENSİBİ
Facebook'ta Paylaş
Twitter'da Paylaş
dogalgazprojesi.com : Kombiler ve Şofbenler

Ana Konu : Kombiler ve Şofbenler
Şuan Bu Konuyu Okuyan Üyeler: Bulunamadı

GönderCevapla
Önceki Konu :: Sonraki Konu
Yazan Mesaj
  marlo
Site Başkanı
Simge
Supervisor
Supervisor

Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2006
Şehir: İSTANBUL
Mesajlar: 4094

Beğeni Puanı : 2687
Beğeni Ort. : %79

Gönderen: 19 Haziran 2006 Saat 15:17 | Kayıtlı IP Alıntı marlo

YOGUSMALI KOMBI
BSK Tipi borular, yoguşmalı konbi " yoguşturucu " ünitelerinde düşük hacimde yüksek verim saglar .
 
   
Yoğuşmalı Kombi Çalışma Prensibi : Turbo eşanjör sistemi ile atıkgaz sıcaklığı düşürülerek yanma sonucu oluşan su buharı sisteme geri kazandırılmakta ve bunun sayesinde de yüksek verim elde edilmektedir.  
   
Kondenzasyon tekniği kullanılan kombilerin standart kombilere göre başlıca farkı, baca gazı ürünlerindeki nem yoğunlaştığında ortaya çıkan buharlaşma gizli ısısının bir kısmının kullanılabilmesi ve ısı geri kazanım kabiliyetleridir. 1 m3 doğalgaz başına 1.5 ile 1.7 kg arasında su oluşmaktadır. 1 kg-su başına açığa çıkan buharlaşma ısısı 539 kcal’dir. Bu enerji gizli ısı olarak anılmakta ve standart kombilerde bu ısıdan yararlanılmamaktadır. Yoğuşmalı kombiler; bacadan atılan gazların içindeki su buharında bulunan enerjiyi, gazları yanma bloğunun içinde tekrar dolaştırmak suretiyle özel olarak dizayn edilmiş kanatçıklara çarptırarak alır ve tesisat suyuna aktarır.  
   

Yanma sonucu oluşan ürünler 1.eşanjörden geçerken içersindeki su buharı yoğunlaşarak, su haline gelir. Yoğuşan suyun enerjisini de 2. Eşanjörde dolaşmakta olan sistem suyu alır. Bu sistemle çalışan kombilerin verimleri standart kombilerden daha fazla olmaktadır. Yoğuşma sonucu oluşan su da, özel bir tahliye borusu ile dışarı atılır.

 

  Durum: Çevrimdışı
Göster marlo's Profil Diğer Mesajlarını Ara: marlo
 
  sanalakrep

Simge
Üye
Üye

Kayıt Tarihi: 23 Ağustos 2006
Şehir: İZMİR
Mesajlar: 3

Beğeni Puanı : 0
Beğeni Ort. : %0

Gönderen: 23 Ağustos 2006 Saat 02:41 | Kayıtlı IP Alıntı sanalakrep

slm.arkadaşlar. kaskad sistemine uygun olan kombi veya olmayan kombi diye birşey varmıdır.benim düşüncem örneğin iki kombili bir sistemde,bir kollekterde toplanan kombilerden birinin   ısı kapasitesi sisteme yeterli gelmediği takdirde ikincisininde devreye girerek takviye etmesidir.Buderus bayisi olan birisi bana yoğuşmalı kombiden başka kombilerde kaskad sistemi olamıyacağını ısrarla söylüyor.Ama adenlerden oluşturulmuş bir sistem de ana bayilerden birinin şhow room'unda gördüğüme görede pekalâ oluyormuş,doğrusu kafam karıştı.bu konuda bilgisi olanlardan rica ediyorum.
  Durum: Çevrimdışı
Göster sanalakrep's Profil Diğer Mesajlarını Ara: sanalakrep
 
  adem_anik

Simge
Gold Üye
Gold Üye

Kayıt Tarihi: 14 Aralık 2005
Şehir: BURSA
Mesajlar: 111

Beğeni Puanı : 0
Beğeni Ort. : %0

Gönderen: 23 Ağustos 2006 Saat 09:02 | Kayıtlı IP Alıntı adem_anik

Kaskad sistemde yoðuþmalý kullanmak avantajlý olur. Tabi bütün yoðuþmalýlarda deðil. Kombilerin kademeli kullanmasýda  otomatik kontrol için bir kontrol ünitesi bulunmaktadýr. Mühim olan bu kontrol ünitesiyle (kaskad regülatörü) kombinin uyumlu olmasý. Benim gördüðüm yoðuþmalý kombiler uyumlu ama onlarýnda hepsi deðil. Normal kombi kullanýrsan kontrol manuel olacaktýr ve  sistem ucuza mal oluyor. Tercih müþterinin...  

  Durum: Çevrimdışı
Göster adem_anik's Profil Diğer Mesajlarını Ara: adem_anik
 
  er_man

Simge
Üye
Üye

Kayıt Tarihi: 12 Ağustos 2006
Şehir: NİĞDE
Mesajlar: 6

Beğeni Puanı : 0
Beğeni Ort. : %0

Gönderen: 05 Eylül 2006 Saat 10:38 | Kayıtlı IP Alıntı er_man

Peki arkadaşlar yoğuşmalı kombiler her daire için tavsiye edilebilir mi?Mesela 125 m 2 daire için yoğuşmalı kombi tavsiye edilebilir mi?

 

  Durum: Çevrimdışı
Göster er_man's Profil Diğer Mesajlarını Ara: er_man
 
  marlo
Site Başkanı
Simge
Supervisor
Supervisor

Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2006
Şehir: İSTANBUL
Mesajlar: 4094

Beğeni Puanı : 2687
Beğeni Ort. : %79

Gönderen: 05 Eylül 2006 Saat 15:16 | Kayıtlı IP Alıntı marlo

takamazsın diye bir kural yok zaten. ama fiyatlarına bakarsan takmak için iki kere daha düşünebilrsin...

  Durum: Çevrimdışı
Göster marlo's Profil Diğer Mesajlarını Ara: marlo
 
  mehmetyildiz
Site Başkanı
Simge
Supervisor
Supervisor

Kayıt Tarihi: 20 Ekim 2005
Şehir: KIRIKKALE
Mesajlar: 717

Beğeni Puanı : 510
Beğeni Ort. : %15

Gönderen: 06 Eylül 2006 Saat 09:17 | Kayıtlı IP Alıntı mehmetyildiz

er_man Yazdı:

Peki arkadaşlar yoğuşmalı kombiler her daire için tavsiye edilebilir mi?Mesela 125 m 2 daire için yoğuşmalı kombi tavsiye edilebilir mi?

 

önemli olan yoguşma şartlrını saglayacak prosesi oluşturman onun dışında bir sorun olmaz.

yoğuşmalı kombi en az 150 m2lık evlerde olur

yaguşmalı kombi en az 10mt petek gerektırır gıbı laflara cok itibar etmeyın.

fakat yoguşmalı kombi ile beraber standart petek metrajının artırılmasında yarar vardır.

  Durum: Çevrimdışı
Göster mehmetyildiz's Profil Diğer Mesajlarını Ara: mehmetyildiz
 
  moostaphius

Simge
Üye
Üye

Kayıt Tarihi: 05 Ağustos 2006
Şehir: SİVAS
Mesajlar: 20

Beğeni Puanı : 0
Beğeni Ort. : %0

Gönderen: 14 Ekim 2006 Saat 10:46 | Kayıtlı IP Alıntı moostaphius

mehmetyildiz Yazdı:
er_man Yazdı:

Peki arkadaşlar yoğuşmalı kombiler her daire için tavsiye edilebilir mi?Mesela 125 m 2 daire için yoğuşmalı kombi tavsiye edilebilir mi?

 

önemli olan yoguşma şartlrını saglayacak prosesi oluşturman onun dışında bir sorun olmaz.

yoğuşmalı kombi en az 150 m2lık evlerde olur

yaguşmalı kombi en az 10mt petek gerektırır gıbı laflara cok itibar etmeyın.

fakat yoguşmalı kombi ile beraber standart petek metrajının artırılmasında yarar vardır.

peki yoğuşmalı kombinin petek metrajı nedir yada standatları nedir daha doğrusu bir standardı varmı..

  Durum: Çevrimdışı
Göster moostaphius's Profil Diğer Mesajlarını Ara: moostaphius
 
  mehmetyildiz
Site Başkanı
Simge
Supervisor
Supervisor

Kayıt Tarihi: 20 Ekim 2005
Şehir: KIRIKKALE
Mesajlar: 717

Beğeni Puanı : 510
Beğeni Ort. : %15

Gönderen: 14 Ekim 2006 Saat 16:46 | Kayıtlı IP Alıntı mehmetyildiz

 Kısaca bahsetmek gerekirse yoğuşmalı kombilerin en verimli çalıştıgı aralık normal kombilerin aksine 50C civarıdır.60C nin geçilmemesi tavsiye edilir.

    Şimdi gelelim petek metrajlarının neden artırıldıgına ;

Normal kombi ile 1mtül petek ile ısınan bir oda düşün su yaklaşık 80 C civarında bir ısı ile petege giriyor.

 Aynı odayı yoguşmalı kombiden beslenen bir petekle ısıttıgımızı düşünelim.1mtül petege 60C su giriş yapıyor.1mtulluk 80C su ile dolu petek ile 1mtul 60Csu ıle dolu petek aynı ısıyı vermez.İşte yoğuşmalı kombi kullanılan sistemlerde bu aradakı ısıl farkı gidermek için yaklaşık %20-25 petek metrajını artırmak gerekir.

   saygılar...

  Durum: Çevrimdışı
Göster mehmetyildiz's Profil Diğer Mesajlarını Ara: mehmetyildiz
 
  sevketylmz

Simge
Katılımcı Üye
Katılımcı Üye

Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2006
Şehir: TEKİRDAĞ
Mesajlar: 34

Beğeni Puanı : 5
Beğeni Ort. : %0

Gönderen: 15 Ekim 2006 Saat 17:38 | Kayıtlı IP Alıntı sevketylmz

peki arkadaşlar bende bir şey sormak istiyorum.Kış aylarında ki hava şartlarının çok soğuduğu aralık,ocak,şubat aylarında mecburen kombinin çalışma aralıklarının yükselmesi gerkıyor.yani yogusmalı kombılerın en ıdeal calıstıgı 50 C den fazla sıcaklıklarda kombıler calısmaya baslıyor, boyle bır durumda yogusmalı kombıde yogusma yıne meydana gelıyor mu gelmıyor mu?Benım bıldıgım cevap gelmıyor ve yogusmalı kombımız yıne normal bır kombı gıbı calısmaya devam edıyor ve hıc bır avantajı kalmıyor.Sizce sadece kıs aylarının baslarında hava daha cok fazla soguk olmadan ve kıs aylarının sonlarında havalar ısınmaya baslayınca kullanılabılen bu yogusmalı kombıler ne kadar ekonomıktır veya bu cıhazlara harcadıgımız fazladan malıyetı bu sartlarda kac yılda gerı donusumu yapılabılır?
  Durum: Çevrimdışı
Göster sevketylmz's Profil Diğer Mesajlarını Ara: sevketylmz
 
  mehmetyildiz
Site Başkanı
Simge
Supervisor
Supervisor

Kayıt Tarihi: 20 Ekim 2005
Şehir: KIRIKKALE
Mesajlar: 717

Beğeni Puanı : 510
Beğeni Ort. : %15

Gönderen: 16 Ekim 2006 Saat 09:17 | Kayıtlı IP Alıntı mehmetyildiz

Kış aylarında yoguşmalı kombilerin yoğuşma yapmadıgını ilkkez sizden duydum.Böyle birşeyin olacagı benim aklıma pek yatmaıyor.
  Durum: Çevrimdışı
Göster mehmetyildiz's Profil Diğer Mesajlarını Ara: mehmetyildiz
 
  marlo
Site Başkanı
Simge
Supervisor
Supervisor

Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2006
Şehir: İSTANBUL
Mesajlar: 4094

Beğeni Puanı : 2687
Beğeni Ort. : %79

Gönderen: 16 Ekim 2006 Saat 13:50 | Kayıtlı IP Alıntı marlo

sevketylmz Yazdı:
peki arkadaşlar bende bir şey sormak istiyorum.Kış aylarında ki hava şartlarının çok soğuduğu aralık,ocak,şubat aylarında mecburen kombinin çalışma aralıklarının yükselmesi gerkıyor.yani yogusmalı kombılerın en ıdeal calıstıgı 50 C den fazla sıcaklıklarda kombıler calısmaya baslıyor, boyle bır durumda yogusmalı kombıde yogusma yıne meydana gelıyor mu gelmıyor mu?Benım bıldıgım cevap gelmıyor ve yogusmalı kombımız yıne normal bır kombı gıbı calısmaya devam edıyor ve hıc bır avantajı kalmıyor.Sizce sadece kıs aylarının baslarında hava daha cok fazla soguk olmadan ve kıs aylarının sonlarında havalar ısınmaya baslayınca kullanılabılen bu yogusmalı kombıler ne kadar ekonomıktır veya bu cıhazlara harcadıgımız fazladan malıyetı bu sartlarda kac yılda gerı donusumu yapılabılır?

bende ilk defa duyuyorum böyle birşeyi. bu yazıyı okudulktan sonra yoğuşmalı kombi kullaan iki müşteriyle konuştum kış aylarında gelen faturalarda herhangi bir değişiklik olmadığı ve çalışasında herhangi bir sorun olmadığını söylediler...

  Durum: Çevrimdışı
Göster marlo's Profil Diğer Mesajlarını Ara: marlo
 
  gokhanavci

Simge
Üye
Üye

Kayıt Tarihi: 26 Ekim 2006
Şehir: İSTANBUL
Mesajlar: 2

Beğeni Puanı : 0
Beğeni Ort. : %0

Gönderen: 26 Ekim 2006 Saat 17:58 | Kayıtlı IP Alıntı gokhanavci

ARKADAŞİLAR ÖNCELİKLE MERHABA . YOĞUŞMALI KOMBİLERDE YOĞUŞMA MANTIĞI İÇERİDE BULUNAN EŞAJÖRDE GERÇEKLEŞTİĞİ İÇİN DIŞ ORTAM SICAKLIĞININ KIŞIN PİK YAPTIĞI DÖNEMLERDE BİLE PERFORMANS KONUSUNDA HERHANGİ BİR DEĞİŞME SÖZ KONUSU OLMAYACAKTIR.


__________________
SAYGILARIMLA
AKTİF ISI A.Ş
  Durum: Çevrimdışı
Göster gokhanavci's Profil Diğer Mesajlarını Ara: gokhanavci Ziyaret gokhanavci's Web
 
  mehmetyildiz
Site Başkanı
Simge
Supervisor
Supervisor

Kayıt Tarihi: 20 Ekim 2005
Şehir: KIRIKKALE
Mesajlar: 717

Beğeni Puanı : 510
Beğeni Ort. : %15

Gönderen: 26 Ekim 2006 Saat 18:16 | Kayıtlı IP Alıntı mehmetyildiz

sevketylmz Yazdı:
peki arkadaşlar bende bir şey sormak istiyorum.Kış aylarında ki hava şartlarının çok soğuduğu aralık,ocak,şubat aylarında mecburen kombinin çalışma aralıklarının yükselmesi gerkıyor.yani yogusmalı kombılerın en ıdeal calıstıgı 50 C den fazla sıcaklıklarda kombıler calısmaya baslıyor, boyle bır durumda yogusmalı kombıde yogusma yıne meydana gelıyor mu gelmıyor mu?Benım bıldıgım cevap gelmıyor ve yogusmalı kombımız yıne normal bır kombı gıbı calısmaya devam edıyor ve hıc bır avantajı kalmıyor.Sizce sadece kıs aylarının baslarında hava daha cok fazla soguk olmadan ve kıs aylarının sonlarında havalar ısınmaya baslayınca kullanılabılen bu yogusmalı kombıler ne kadar ekonomıktır veya bu cıhazlara harcadıgımız fazladan malıyetı bu sartlarda kac yılda gerı donusumu yapılabılır?

Zaten yoguşmalı kombi için uygun çalışma sıcaklık degeri olan 50dereceyı geçmemek için peteklerin boyunu uzun seçiyoruz yoksa ver tesisat suyunu 80 dereceye ne petek uzat nede başka birşey yap.

Eger bunu sana biri demişse yanlış bilgi vermiş eger bunu sen kendi bilgilerin dogrultusunda bir fikir olarak belirttiysen yanlış bir fikir.

saygılarımla...

  Durum: Çevrimdışı
Göster mehmetyildiz's Profil Diğer Mesajlarını Ara: mehmetyildiz
 
  kumdereli

Üye
Üye

Kayıt Tarihi: 04 Eylül 2006
Şehir: AKSARAY
Mesajlar: 8

Beğeni Puanı : 0
Beğeni Ort. : %0

Gönderen: 16 Kasım 2006 Saat 10:38 | Kayıtlı IP Alıntı kumdereli

sürekli söylenen bir şeyi sormak istiyorum bilgisi olan varsa yardımcı olsun.

buderus yoğ. kombiler petek boyu ne olursa olsun yoğuşma yaptığı doğrumu.???

 

  Durum: Çevrimdışı
Göster kumdereli's Profil Diğer Mesajlarını Ara: kumdereli
 
  mehmetyildiz
Site Başkanı
Simge
Supervisor
Supervisor

Kayıt Tarihi: 20 Ekim 2005
Şehir: KIRIKKALE
Mesajlar: 717

Beğeni Puanı : 510
Beğeni Ort. : %15

Gönderen: 16 Kasım 2006 Saat 11:09 | Kayıtlı IP Alıntı mehmetyildiz

kumdereli Yazdı:

sürekli söylenen bir şeyi sormak istiyorum bilgisi olan varsa yardımcı olsun.

buderus yoğ. kombiler petek boyu ne olursa olsun yoğuşma yaptığı doğrumu.???

 

arkadaşım yoğuşma denen olay eşanjörlerde yani kombinin iç aksamında meydana gelir.Peteklerde yoğuşma olmazki.

  Yani hangi marka kombi takarsan tak yoğuma olacaktır istersen 1 mt petek tak yine yoğuşma olacaktır.

   Sanırım sizin anlayamadıgın nokta şu;yoğuşmlı sistemde petek uzatılmasınn sebebi yoğuşma saglamak degildir yoğuşmalı kombinin verımlı çalıştıgı su sıcaklıgına (50-60 derece) petek metrajını uyarlamak.

 Bu cevabın ustundeki 8. cevabımı okursanız nedemek istediğimi daha iyi anlarsınız

  Durum: Çevrimdışı
Göster mehmetyildiz's Profil Diğer Mesajlarını Ara: mehmetyildiz
 
<< Önceki Konu Kombiler ve Şofbenler Sonraki Konu >>

Sayfa Sonraki >>
  CevaplaGönder
Yazıcı Sürümü Yazıcı Sürümü

Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Açık Forumda Anketlerde Oy Kullanma
Foruma Git