kaynaklı olması şart mı

arkadaşlar 50 mbar basınçlı olan hatların kaynaklı olması şart mı.Bağlantıları dişli yapabilirmiyiz veya hangi şartlarda kaynaklı olmalıdır.Cevaplarsanız sevinirim...


Bertun
Bertun
18 Ocak 2007

DEĞERLİ ARKADAŞIM DOĞALGAZ TESİSATLARI KULLANILMAYA BAŞLANDIĞI İLK YILLARDA ANA KOLON TESİSATLARI İSTEĞE BAĞLI OLARAK DİŞLİ YAPILABİLİYORDU.DOĞALGAZ DAĞITIM SEKTÖRÜNDE İGDAŞ IN LOKOMOTİF OLARAK KABUL EDİLMESİNDEN DOLAYI ŞU ANDA 4646 DOĞALGAZ YASAI İLE BİRLİKTE KURULAN DİĞER ÖZEL GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİDE İGDAŞ IN İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİNİ UYGULAMAYA BAŞLADILAR.ANCAK GEÇEN ZAMAN SÜRECİNDE İGDAŞ ANA KOLON TESİSATLARINDA DİŞLİ BAĞLANTILARI KALDIRDI VE KAYNAKLI UYGULAMAYI ZORUNLU HALE GETİRDİ. ÖZEL GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİ DE ANA KOLON TESİSATLARINDA KAYNAKLI BAĞLANTIYI ZORUNLU TUTUYOR.DAİRE İÇİ TESİSATLARDA İGDAŞ HALA DİŞLİ BAĞLANTI UYGULAMASINI YAPTIRMAYA DEVAM EDİYOR.ANCAK DİĞER ÖZEL GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİ DEĞİŞİK BİR UYGULAMAYA GİDEREK DAİRE İÇİ TESİSATLARIDA KAYNAKLI YAPILMASI YÖNÜNDE İÇ TESİSAT ŞARTNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPTILAR.ANCAK ŞU ANDA SEKTÖR DE SAYISAL OLARAK ÇOK FAZLA GAZ DAĞITIM ŞİRKETİ OLDUĞUNDAN DİĞER GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN UYGULAMALARINI TAKİP EDEMİYORUM.2004 YILINDA EPDK ŞİRKETLE BİR YAZI GÖNDEREREK ÜLKE GENELİNDE TEK TİP BİR İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ HAZIRLANMASI VE BUNUN İÇİN ÖN HAZIRLIK TOPLANTISI YAPILACAĞINI DUYURDU.FAKAT BEN O TARİHLERDE ZAMANSIZLIK NEDENİ İLE ÇALIŞTIĞIM GAZ ŞİRKETİ ADINA  BU TOPLANTIYA KATILAMADIM.ASLINDA NORMALDE OLMASI GEREKENDE ORTAK BİR İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİNİN UYGULANMASI GEREKLİLİĞ.ZİRA BİR BÖLGEDE İŞ YAPAN BİR FİRMA BAŞKA BİR BÖLGEYE GEÇTİĞİNDE KARARSIZLIK YAŞIYOR BU KARARSIZLIK MÜŞTERİYE YANSIYOR BELKİDE O FİRMA O DURUMDAN DOLAYI İŞ KAYBINA DA UGRUYOR.TEK BİR İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ İLE BU DURUM DÜZELTİLEBİLİR.ANCAK ÜLKEMİZİN COĞRAFYASI ZENGİN VE HER KENTİN KENDİNE GÖRE İKLİM KOŞULLARI VE COĞRAFİK ÖZELLİKLERİ VAR.İSTANBULDA UYGULANAN ŞARTNAME İLE ERZURUMDA UYGULANAN ŞARTNAMELERDEKİ HIZ FAKTÖRLERİNDEKİ FORMÜL PRATİKTE SORUN YARATIR.ŞİRKET YETKİLİLERİ HALA BUNUN FARKINDA DEĞİL.İSTANBUL DENİZ SEVİYESİNDE OLUP EN YÜKSEK TEPE NOKTASI 190 METRE CİVARINDADIR.ERZURUMUN İSE SADECE RAKIMI  1853 METREDİR.İSTANBULDAKİ ATMOSFER BASINCI İLE ERZURUM DAKİ ATMOSFER BASINCI BİR DEĞİLDİR.İSTANBULDA KULLANILMAKTA OLAN HIZ FORMÜLÜNDEKİ 353.677 KATSAYISI ERZURUMDA 310 CİVARINDADIR.İSTANBULDAKİ BİR DAİRENİN BORU TESİSAT ÇAPI ERZURUMDAKİ İLE AYNI OLMAMALIDIR.ERZURUMDA ÇAP DAHA BÜYÜK OLMAK ZORUNDADIR.VERİMLİ BİR YANMANIN VE ALEV BOYUNUN KISA OLMAMASI İÇİN. ANCAK ERZURUMDA  TESİSATLAR ŞU ANDA ÇALIŞIYORMU ÇALIŞIYOR.NASIL ÇALIŞIYOR EŞ DEĞER ZAMAN FAKTÖRÜNDEN DOLAYI ÇALIŞIYOR.BİR APARTMAN AYNI ANDA BÜTÜN KOMBİ VE OCAKLARINI KULLANSINLAR BAKIN TESİSAT NASIL ISLIK ÇALIYOR VE GAZ ALEVİ DÜŞÜYOR.MUHTEMELENDE ÖZELLİKLE KIŞIN CİHAZLARDA BASINÇ DÜŞÜYORDUR.

ESAS  KONUYA GELİNCE BÖLGENDEKİ GAZ DAĞITIM ŞİRKETİ İLE GÖRÜŞMENDE FAYDA VAR.ZİRA ONLARIN TEKNİK ŞARTNAMESİNE GÖRE UYGULAYACAKSIN.ANCAK SANA BİR AYRINTI VEREYİM BRÜLÖR GAZ YOLU BAĞLANTILARINDA İSTER 21 MBAR İSTER 50 YADA 300 MBAR OLSUN SADECE GAZ YOLU EKİPMANLARI İÇİN VE BRÜLÖR BAĞLANTISI İÇİN YAZIYORUM KAYNAKLI YAPMAK ZORUNDA DEĞİLSİN.AYRICA BU YAZIMI OKUYAN ARKADAŞLARA İNCE BİR DETAY DAHA BRÜLÖR GAZ YOLUNDA MAXIMUM GAZ HIZI 45 M/SN KADAR MÜSADE EDİLİR.AMA ŞİMDİ SİZ BUNU HESAPLARIDA BUNA GÖRE YAPABİLİRİZ DİYE ALGILAMAYIN.BU SÖYLEDİĞİM SADECE BRÜLÖR SELENOİD VANASINDAN SONRA GEÇERLİ.AYRICA MERKEZİ SİSTEM KAZANLARINDA İSTER 21 MBAR İSTER 300 MBAR YADA 50 MBAR OLSUN KAYNAKLI BAĞLANTI ZORUNLU.KOLAY GELSİN   




cakir797979
cakir797979
18 Ocak 2007

lokanta ve fırınlar için shut-off regülatörden sonraki hatlar için sormuştum..


Bertun
Bertun
18 Ocak 2007

NORMALDE KAYNAKLI YAPILMASINDA FAYDA VAR.ANCAK BÖLGENDEKİ GAZ DAĞITIM ŞİRKETİNE DANISMANDA VAR DİŞLİ MÜSADE EDİYORLARSA UYGULAYABİLİRSİN


serhattt
serhattt
18 Ocak 2007

İGDAŞ İÇİN ÜRETİM AMAÇLI TESİSATLARDA

DN25(1") ÜZERİ KAYNAKLI OLMAK ZORUNULUĞU VAR.

DN20 VE DN 15 LİK KISIMLAR DİŞLİ OLABİLİR.

 




silvershadow
silvershadow
18 Ocak 2007

corlu sartnamesine gore ticari işletmelerde 1 parmak altındaki tesisatı dişli cekebilirsin. 1 parmak tesisatı kaynaklı cekmek zorundasın .


erkan1818
erkan1818
18 Ocak 2007

Sanayi şartnamelerin de  100 mbarın altında ve 2" den küçük hatlarda dişli bağlantılara müsade edilebiliyor.




gumusmakine
gumusmakine
05 Mayıs 2016

İç tesisat hangi durumlarda kaynaklı birleşme yapılıyor 


akbaba
akbaba
12 Haziran 2016

İzmirde işyeri doğalgaz tesisatları kaynaklı olmak zorunda.




Engin UYSAL
Danışman Engin UYSAL
05 Ağustos 2016

gumusmakine yazdı:
İç tesisat hangi durumlarda kaynaklı birleşme yapılıyor 

tamamen bulunduğun bölgedeki gaz dağıtım firmasının şartnamesiyle alakalı.. 
ÖRNEK:
AKSA ORDU-Giresun için  GFS esnek bağlantı veya kaynaklı tesisat isterken 
SAMSUN -SAMGAZ : içtesisatta  dişli-GFS(esnek bağlantı) yada kaynaklı yapılabiliyor.