alpfikret
alpfikret
01 Haziran 2011

15 m/s hız sınırı

300 mbar lık projelerde hız sınırın 15m/s  yi geçmemesi isteniyor. Gerçerse bu hızın sisteme börlüre zararı ne olur? Şunun için sordum: projede multivalfin girişindeki 3/4 in girişi göstermiiyoruz onu 3/4 olarak gösterince program 20-30 m/s arası hız veriyor.  projelerde öyle gözükmediği halde hız sınırı gerçekte 15m/s geçiyor. gaz dagıtım firmalarıda bu gazı açıyor bu dar geçiş kısa olduğu için ihmalmi ediliyor acaba mantıgnı bilen varsa seviniriz. 


azref
Uzman azref
02 Haziran 2011

İzmirgaz hız sınırının 10 m/s 'nin altında olmasını istiyor.


liberal_makina
liberal_makina
02 Haziran 2011

aşırı hız\r
1- titreşim\r
2- uğultu\r
3- birim uzunlukta fazla basınç kaybı\r
anlamlarına gelir. Basınç hesabı toplamda kurtarsa bile ilk iki kriter sebebiyle aşırı hız olmamalıdır.\r
\r
ancak şu da bilinen bir gerçek ki, kutu esnek bağlantıları DN32 olmakta, büyük apartmanlarda hız kurtarmadığı halde bu şekilde kullanılmakta, bir sorun da çıkmamakta... Demek ki kısa olunca ve uğultunun sorun olmayacağı alanlarda hız kriteri ihmal edilebiliyor.


muhendisce
muhendisce
02 Haziran 2011

\r
Gürültü problemi kısacası


Calamity
Calamity
03 Haziran 2011

REYNOLDS FORMÜLÜNDEN HESAPLANDIĞINDA BASINÇ VE HIZ DEĞERLERİ GİRİLDİĞİ TAKTİRDE BELİRLİ BİR HIZ DEĞERİNDEN SONRA AKIŞ ŞEKLİ LAMİNERDEN TÜRBÜLANSI AKIŞA GEÇER. DOLAYISIYLA TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI TRANSFERİ YAPILAN DURUMLAR HARİÇ DİĞER TÜM DURUMLARDA İSTENMEZ. BUNUN SEBEBİ TÜRBÜLANSLI AKIŞ BORUDA GERİLMELER VE TİTREŞİME SEBEP OLMAKTADIR. ÖRNEĞİN BAZI YERLERİN SU TESİSATLARINDA ÖZELLİKLE DEMİR BORULARDA KÜÇÜK SEÇİLEN ÇAP NEDİNEYLE HIZ ARTIYOR AKIŞ TÜRBÜLANSA GEÇİYOR VE DOĞAL OLARAK BORULARDAN SES GELİYOR.


mursit
mursit
18 Temmuz 2011

50 mbar için hız sınırı kaç? 50 mbar kısa bi hattım var hız 7 m/s kurtarırmı acaba?


abcd
abcd
18 Temmuz 2011

50 mbar da hız sınırı 6 m/s. yalniz gördüğüm kadarıyla istanbuldasın ki igdaş 50 mbar basınçta kullanıma izin vermiyor, 21 mbar çıkış basıncını şart koşuyor.eskiden 50 mbar tesisatlarda basınç kayıpları gözönüne alınmaksızın sadece 6 m/s hız kontrolu yapılıyordu...


mursit
mursit
19 Temmuz 2011

50 mbar ı cihazlarda kullanmayacağız hattın bi yerinde 300 den 50 ye düşüp daha sonra da kombilerde 50den 21e düşürerek kullanacağız