12-18 Şubat haftasında gerçekleştireceğimiz "konuk katılımcı" forumumuzun yeni konuğu;
Promek Baca Sistemleri Teknik ve Satiş Departmanı Müdürü Makine Mühendisi İrfan DURAK


Kendisi 18 Şubat Pazar günü sizlerden gelen soruları yanıtlayacaktır.



KONU :
Doğalgazlı Sistemlerde Baca Uygulamaları

FORMAT : Genel bilgilendirme ve soru-cevap şeklinde
               
•    Sorular Toplu Olarak 18 Şubat Pazar Günü Cevaplanacaktır.
•    Sorularınızı şimdiden yazabilirsiniz.


İrfan DURAK                                                                             :

Sektöre çok ciddi ve değerli bilgiler sunan dogalgazprojesi.com yetkililerine beni bu platformda sizlerle buluşturduğu için çok teşekkür ederim.



rapido
Uzman rapido
13 Şubat 2018

İrfan Bey Merhabalar,

Doğalgaza geçiş için uygun yapılmış mevcutta lpg ile çalışan bir kazanın doğalgaz dönüşüm işini aldık.

baca taahhütümüz dahilinde değil ancak yine de baca onayı almam gerekiyor.

nasıl bir yol izlemeliyim?

Saygılarımla,



İrfan DURAK                                                                             :

Doğal gaz a uygun olduğunu anlamamız için mutlaka tüm modüllerde standart etiketleri ve Baca sistem etiketi olmalıdır.

Doğal gaz  a uygun yapılmış bir baca için uygulayıcı firmaya ulaşıp onay dosyasını onlardan isteyebilirsiniz. Firma bu belgeleri size vermek zorunda.Bu dosya ile başvuru yapabilirsiniz.

Eğer baca firmasına ulaşamaz sanız size işi veren firma ile bacanın uygunluğu ile ilgili yeni bir anlaşma yapmanızı tavsiye ederim.(bacanın yeniden yapılması gerekebilir.)





tekniker46
Uzman tekniker46
13 Şubat 2018

ropido yazdı:

İrfan Bey Merhabalar,

Doğalgaza geçiş için uygun yapılmış mevcutta lpg ile çalışan bir kazanın doğalgaz dönüşüm işini aldık.

baca taahhütümüz dahilinde değil ancak yine de baca onayı almam gerekiyor.

nasıl bir yol izlemeliyim?

Saygılarımla,




Kimse baca raporu vermiyor ya uçuk fiyatlar istiyorlar yada yeniden yapıyorlar. Birde baca şartnamesi her ay değişmekte şu andaki baca şartnamesinede uymuyordur büyük ihtimal.




tekniker46
Uzman tekniker46
13 Şubat 2018

Merhabalar 


1. Kas-kad bacalarında limit varmıdır. bildiğim en fazla 9 lu kaskad bacası randımanlı oluyor üstünde çalışmada sıkıntı oluyor dediler. bun gerçeklik payı nedir.

İrfan DURAK                                                                             :
Kaskat bacalarda limit var bu sınır 9 adet.
Baca çap hesap programımız kesa aladdin bu programla daha fazla adette kazanı kaskat Çalışma prensibine göre hesap yapıp uygulayabiliriz. Bu durumda kazan baca ağızlarında geri akım oluşmaması için motorlu klapeler kullanmak gerekli.
Bu sistem i kurguladığımızda genellikle gaz kuruluşlarının yaklaşımı klapelerin bozulması ,işlev görme problemi yaşaması, vs gibi nedenlerle 9 adetle sınırlandırdılar.



2. Baca dikey mesafesi ile yatay mesafesi arasında bi oran varmış yatayı dikeyin ölçününü %60 ını geçmeyecek diyorlar bu doğrumudur.


İrfan DURAK                                                                             :
Baca larda dikey baca ile yatay baca arasında bir oran kurulması eski bir uygulamadır.
Şu an tüm gaz kuruluşlarında çap hesap için program kullanılmaktadır.
Baca çalışma prensibi kabaca  ısınan havanın yükselmesi prensibidir. tüm dirençleri yenecek ve sıcaklık şartlarını yerine getirecek bir çap hesabı yapıldığında yatay ve düşey baca arasında bir oran hesaplanmaz
örneğin yatay 60 mt düşey 7 mt baca İstanbul akvaryum içersinde bir fırın bacası olarak uUygulamasını yaptım



Teşekkürler.




ender26
ender26
14 Şubat 2018

Merhabalar 

- Serbest duran bacalar hakkında bilgi verebilir misiniz? CE belgesi muhtemelen olmayan ve genellikle tek cidar olan serbest duran bacalara uygunluk verilebiliyor mu yoksa fabrikasyon olarak üretilen monoblok bacalar mı kullanılmalı? 

- Özellikle endüstriyel tesislerde karşılaştığımız bazı makinelerin (örneğin tekstil sektöründe kullanılan ram makinesi, baskı makinesi gibi) bacaları, bildiğim kadarı ile bir kısma kadar makine üreticisi tarafından üretilmekte ve montajı yapılmakta, kalan kısım ise kontrolü yapılmadığı için genelde belgeleri olmayan baca firmalarına yaptırılmaktadır. Bu tür bacaların projelendirmesinin yapılmadığı söylenmektedir. Bu doğru mudur? projelendirmesi ve uygunluk alması gerekmez mi?

 

Vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkürler, iyi çalışmalar.


İrfan DURAK                                                                             :
Endüstriyel tesislerde makinaların imalatçı firma tarafından yapılmış bacası firma beyanı olması şartıyla onay alır ancak düşey baca mutlaka CE VE TSEN( 1856 veya 10384)  ilgili standarta sahip firma tarafından yapılmalıdır.
Monoblok baca  fabrikasyon tür imalat gurubundadır.
Mutlaka CE ve serbest duran baca standartını almış olan bir firma tarafından uygulanması gerekir.
Serbest duran baca demek  bacanın tamamen kendisini taşıyacak şekilde dizayn edilmesi demektir.Yani bir konstrüksiyona ve duvar bağlantısına ihtiyaç duymaz.Bu nedenle bu tip bacaların standartı fabrikasyon bacaların standartından farklıdır.Flanşlı ve  kaynaklı imalat ı gerektirir.





eteknik
eteknik
15 Şubat 2018

Merhabalar,

ERDEMİR’de bulunan Test Laboratuarının fırın bacasında belli zamanlarda yoğun dumandan oluşan bir problem ile karşı karşıyayız. Yükselemeyen duman yan taraftaki binalara rahatsızlık vermektedir. Durumla ile ilgili olarak boru yüksekliği arttırılmış fakat soruna çözüm olmamıştır.

Aşağıda size baca ve fırın ile ilgili fotoları iletiyorum. Sorunun çözümü için nasıl bir yol izlemeliyiz? Baca çıkışına konulabilecek bir vantilatör yada daha az dirsekli bir baca tasarımı sorunu halledebilir mi?

 


 

İrfan DURAK                                                                             :

 Çözüm sadece  yüksek sıcaklıklarda kullanılan baca fanı ile mümkündür.





zeyn
zeyn
16 Şubat 2018

Merhabalar, benim birkaç tane sorum olacak

  1. Aynı kapasitede kazan ve yükseklik için firmalardan gelen tekliflerde çaplar farklı olabiliyor hangisi doğru bilemiyoruz. Bu farklılık neden kaynaklanıyor?

    İrfan DURAK                                                                             :
    Baca çap hesaplamaları kesa aladdin adıyla anılan bir çap hesaplama programıyla yapılmaktadır.Bu programı kullanırken baştan veri girmeniz gerekmektedir çevre şartları kazan atık gaz sıcaklığı,kapasite co miktarı gibi


    Bunları reel girmezseniz farklı çaplar çıkabilir.bide negatif çekiş için baca hesabınız doğal çekişle olacağı için pozitif basınçla çalışma prensibine göre çalışan bacadan çap olarak biraz daha büyük çıkar.

    Pozitif dizayn edilen bacalarda bacaların contalı ve tam sızdırmaz lık testinden geçmesi fgerekir.



  2. Bacalarda et kalınlığı neye göre seçilmeli?

    İrfan DURAK                                                                             :
    Bacalarda et kalınlığı çapların büyüklüğüne göre firmanın deklarasyonlarına göre seçilmelidir.
    Katı yakıtlı kazan bacalarında min.1 mm olmalıdır.



  3. Baca onayları akredite kuruma devroldu bu konudaki yorumunuz nedir?

    İrfan DURAK                                                                             :
    Baca onaylarının bir bağımsız kurum tarafından izlenmesi ve onaylanması standartlara uygunluk ve kalıteyi artıracağı için olumlu buluyorum.Denetim kaliteyi ve rekabetteki adil durumu beraberinde getirir diye düşünüyorum.



Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.





alimas
alimas
17 Şubat 2018

İrfan Bey Merhaba

Baca hesap programı varmı nasıl elde edebilirim.


İrfan DURAK                                                                             :

Baca çap hesabı lisanslı bir programdır ve ücretli dir.

BACADER den temin edilebilir.
Demo
www.kesa.de/ bu linkten indirebilirsiniz






Engine
Engine
17 Şubat 2018

Kaskat baca sistemlerinde baca için nelere dikkat edilmeli?


İrfan DURAK                                                                             :

Kaskat baca larda yoğuşma miktarı çoktur bu nedenle montajın yoğuşma toplama yönünde çok iyi olması gerekir.
Kaskat baca larda mutlaka contalı baca kullanılmalıdır.
Yoğuşma suyunun nötr box kutusundan geçirilerek deşarj edilmelidir.






Engine
Engine
17 Şubat 2018

Hermetik baca için bir standart varmıdır?

İrfan DURAK                                                                             :

Hermetik baca lar içinde üretim standartı vardır. Bu tip bacalar kombi firmalara entegre olarak verilir.
Montajında kusursuz olması gerekir ancak kombi montaj ustaları tarafından yapılan bu bacalar denetim görmemektedir.






Engine
Engine
17 Şubat 2018

Mekanik taahhüt yapan firmayız çelik baca yaptırmak istediğimizde bizim için teknik şartname oluşturabilir misiniz?


İrfan DURAK                                                                             :

Teknik  sartname icin bizimle projeyi paylaşırlarsa çap hesabi dahil tum şartname ve teklif dosyasını hazırlayabiliriz.

info@promekbaca.com





Kemal ÜNLÜ
Uzman Kemal ÜNLÜ
17 Şubat 2018

Merhabalar,

Yeni yapılacak bacalı cihazlara onay verilmeyecek gibi bir çekingemiz var. Bilginiz varsa bu konuyu yanıtlarmısınız.


İrfan DURAK                                                                             :

Bu konu çok kişi tarafından gündeme getirilmektedir.Kesinlikle BACALI CİHAZLAR ÇOK DAHA VERİMLİ ÇALIŞMAKTADIR.gaz kuruluşları sadece cihazların baca ya bağlantısının standartlara uygun bir şekilde olmasını istiyor yani eskiden gaz  verilmiş tuğla bacalarda yeni sözleşme yapıldığında  bacanınçelik veya kompozit olarak onay almasını istiyor.







canguntan
Danışman canguntan
18 Şubat 2018

Arkadaşlar yıllar sonra baca iç tesisat firmalarının sorumluluğundan çıkma eğiliminde. Gaz dağıtım kuruluşları iç tesisat ve baca konusunun ayrılmasını ve aynı yetkili iç tesisat firmaları gibi yetkili baca firmaları kurulmasını düşünüyor.

Örneğin Kayseri'de yetkili montajcı firmalar var. Bayisi olduğu firmanın bacasını yapıyor.Baca projesi de dahil, baca konusunda iç tesisat firmasının neredeyse hiç bir şeye karışmadığını düşünürsek iki konunun ayrılması gerekiyor.Yabancı ülkelerde baca konusunda da uzmanlaşmalar var.

2006 yılında çıkan kanun ile bacalı tip kombi/şofben cihazların kullanımı yasaklandı. Kayseri'de bu 2007'de uygulamaya geçti. Şu anda yapılan kontrollerde mevcut eski bacalı cihazlar mümkünse söktürülüyor. Bacalı cihazların sebebiyet verdiği ciddi iki olay oldu Kayseri'de.Hatta birinde bir mühendis meslektaşımız ki bu sektörde hayatını kaybetti.




Administrator
Site Yöneticisi Administrator
18 Şubat 2018

Çok değerli katkıları için İrfan Bey'e dogalgazprojesi.com ailesi olarak teşekkür ederiz.




oguzturgut
oguzturgut
18 Şubat 2018

http://www.angelfire.com/al4/dogalgazci/hes21.htm

Bu programdan baca hesabı yapmamız pek farkedermi_?