semiyildiz (freelance)
Danışman semiyildiz (freelance)

Kayıt Tarihi : 03 Kasım 2010
Son Ziyaret : 41 dakika önce
DÜZCE-İSTANBUL

takip et mesaj

Yazmış Olduğu Cevaplar


Konu: Yerden ısıtma mı yoksa radyatör mü daha fazla toz kaldırır?

semiyildiz (freelance)
Danışman semiyildiz (freelance)
2 saat önce

Yerden ısıtmada zemin yüzey sıcaklığı hicbir zaman radyatör yüzey sıcaklığı kadar yüksek olmaz ve hava akımı daha yavaş olur tozların yanma olayı olmaz ve duvar ve tavanda is oluşmaz ayrıca verimsiz çalışan radyatörĺü evlerde bazı kiriş ve kolon köşelerinde oluşan rutubet ve terleme olmaz , 
Astımı olan kişi radyatörü ortamda da rahatsız olur hemde yerden ısıtmaya göre hava türbülansı daha yüksek olacağından daha fazla rahatsızlık verir,
Normal insan ev içindeki tozdan etkilenmez ,burun mukozası filtre görevi gördüğü için sorun teşkil etmez .


Konu: Günlük 2 ton sıcak su ihtiyacımı karşılayacak sistem varmıdır?

semiyildiz (freelance)
Danışman semiyildiz (freelance)
bir hafta önce

haklısınız kdv haric rakamı yazmışım :)  1,65x1,18 = 1,947 TL Düzce için  güncel fiyat


Konu: Günlük 2 ton sıcak su ihtiyacımı karşılayacak sistem varmıdır?

semiyildiz (freelance)
Danışman semiyildiz (freelance)
bir hafta önce

Kombi için tuzlu su ile çalışmasını uygunlugunu  sormanız lazım , grp bakteri korozyon vs ye karşı dirençli ve steril olduğundan uygun olur, bir şamandıra ile seviye ayarlanabilir otomatik dolum yapılabilir, depo alt seviyesi kombi seviyesi üstünde olmalı, depodaki su seviyesi azaldığında kombi durabilir, ilave eşanjör gerekebilir , vana,filtre vs malzeme ve borulama icin en yakın tesisat firmasından detaylı bilgi ve fiyat alabilirsiniz.


Konu: Günlük 2 ton sıcak su ihtiyacımı karşılayacak sistem varmıdır?

semiyildiz (freelance)
Danışman semiyildiz (freelance)
bir hafta önce

2000/8 = 250 lt/h saatlik tüketim saniyede 250/3600= 0.07lt/s yapar buda 0.07x4.2x80 = 24 kw kombi yeterli olur buda saatte 2.5 m3 gaz yakar 2000 litre için 8 saate 20 m3 yakar ,
1 m3 1.65 tl den günlük 33 tl yakar tuzlusu cabuk isinacagindan %10 daha az yakar, 
Kombinin kalorifer hattını, 2000 lt lik GRP depoya dis kismini izole edip kullanabilirsiniz ,


Konu: Türbülatörlerin görevi nedir?

semiyildiz (freelance)
Danışman semiyildiz (freelance)
geçen ay

TÜRBÜLATÖRLERİN KULLANIM AMACI

Konutlarımızda, Sanayimizde kullanmakta olduğumuz sıcak su, buhar kazanlarında enerji (verim) kaybımızın en önemli kısmını, yüksek sıcaklıktaki baca gazı ile atmosfere attığımız enerji oluşturmaktadır. Bu noktada, baca gazı üzerinde bulunan bu enerjinin, duman borularına türbülatör takılarak kazan suyuna aktarılması sağlanmalıdır. Türbülatörler duman borularından geçen duman gazlarının türbülansını artırarak ve geçiş hızlarını düşürerek, duman gazlarının yüzey ile olan temasını artırırlar ve ısı transferinin artmasını sağlarlar. Böylece duman gazlarının taşıdığı ısının daha çok  kazan suyuna aktarılması sağlanır ki, bu da duman gazlarının çıkış sıcaklığının düşmesine ve kazan verimimizin artmasını sağlar. Sistemimizdeki KAZAN VERİMİMİZ YÜKSELİR, YAKIT TÜKETİMİ VE YAKIT GİDERLERİ AZALIR, KAZAN KAPASİTESİ ARTAR VE ÇEVRE KİRLENMESİ AZALIR

TÜRBÜLATÖR SEÇİMİ

Türbülatörler, kazanların çalışma rejimi, işletme basıncı, yakıt cinsi, duman borularındaki sıcaklık, boru çapı, işletme koşulları gibi faktörler dikkate alınarak boyutlandırılır ve gereğine göre karbon çelik veya paslanmaz malzemeden imal edilebilir.

TÜRBÜLATÖRLERİN AVANTAJLARI

  • Kazan verimini artırır. Baca gazı sıcaklığı her 20 °C azaldığında %1 kazan verimi artmaktadır.
  • Yakıt tüketimini azaltır.
  • Maliyeti işlevselliğine göre çok düşüktür. Uzun ömürlüdür.
  • Isı transferini büyük ölçüde artırır.
  • Duman tarafı direnç değerleri düşüktür.( türbülatör dizaynı sebebiyle.)
  • Korozyona ve ısıya dayanıklı malzemeden imal edilir.
  • Montajı kolaydır.İstenilen her boyda imal edilebilir.
  • Kazan içindeki ısı dağılımını düzenlediğinden, kazan ömrünü uzatır



Konu: 40 Odalı Apart İçin Kazan Seçimi

semiyildiz (freelance)
Danışman semiyildiz (freelance)
geçen ay

600 luk icin  bir metresini  400 kw 
900 luk icin  bir metresini  550 kw alabilirsin

Radyator miktarını oda ısı kabına uygun büyüklükte seçmelisiniz aksi halde ısınma ve yoğuşma yada terleme problemi olacaktir


Konu: Havuz Isıtması

semiyildiz (freelance)
Danışman semiyildiz (freelance)
geçen ay

Kapali havuz yüzey ısı kaybı = 104 kcal/h
Rejime girme süresi ; 24 saat
Havuz Isıtma Eşanjör Kapasitesi:43kw
Havuz Nem alma için havalandırma debisi…...4002m³/h

Yerden isitmaya 3 kw

4 duş  icin 9 kw  120 lt boyler

8 mt radyatör  için 10 kw 

Toplam kapasite 65 kw  lik cihaz yeterli olur.



Konu: KASKAD SİSTEMİN İŞLETME BASINCI

semiyildiz (freelance)
Danışman semiyildiz (freelance)
geçen ay

Pompa seçiminiz iyi gözüküyor, anladığım kadarıyla balanslama sıkıntısı var, daire girişlerine otomatik fark basınç vanası taktirmanizi öneririm ayrıca oda termostadi yerden ısıtmada her ida için ayrı olması gerekir ,her odadaki oda termostadi o odaya gelen hattaki aktüatörlere bağlanmış olması gerekir bunları kontrol etseniz iyi olur, anlattiklarinizdan çıkardığım balanslama sorunu var bunla ilgili danfoss ,honeywell yada herhangi bir firma ile görüşürseniz size uygun otomatik fark basinc vanası secimi yapabilir.


Konu: KASKAD SİSTEMİN İŞLETME BASINCI

semiyildiz (freelance)
Danışman semiyildiz (freelance)
geçen ay

Tam olarak sıkıntı nedir, ısınma problemi mi var?


Konu: KASKAD SİSTEMİN İŞLETME BASINCI

semiyildiz (freelance)
Danışman semiyildiz (freelance)
geçen ay

Kazan dairesi çatıda ise tank basıncı 0.5 bar yeterlidir, tesisat basıncı 1.5 bar idealdir.


Konu: 40 Odalı Apart İçin Kazan Seçimi

semiyildiz (freelance)
Danışman semiyildiz (freelance)
geçen ay

60-40 sıcaklık rejiminde :

900x900   PKKP verimi = 1215 KW
600x1000 PKKP verimi = 1000 KW
600x1400 PKKP verimi = 1400 KW
600x800   PKKP verimi = 800 KW  olarak alabilirsin.


Konu: Doğalgazda günlük kaç metreküp tüketim normaldir?

semiyildiz (freelance)
Danışman semiyildiz (freelance)
geçen ay

osmankanyucel yazdı:
Cevaplar için teşekür ederim. Oda termostatı var buderusun RT36Rf. Modulasyonlu mu daha faydalı olur?


Evet modülasyonlu olursa daha fazla tasarruf sağlar, %10 fark edebilir


Konu: Bosch 2300i sürekli çalışıyor

semiyildiz (freelance)
Danışman semiyildiz (freelance)
2 ay önce

Modülasyon ayarı gaz valfi alev ayarı vs. Servisler tarafından yapılması gerekir ,servis evin ihtiyacına göre kombiyi devreye alırken ayarını yapar, bu hususta servisten destek almanızı öneririm, yada kullanma klavuzunda bir öneri varsa onu dikkate almanızı tavsiye ederim


Konu: Doğalgazda günlük kaç metreküp tüketim normaldir?

semiyildiz (freelance)
Danışman semiyildiz (freelance)
2 ay önce

  1. Oda sıcaklığı ideali 20 derecedir, her 1 derece artırmanız faturaya %10 yansır,mümkünse kışlık elbise giymeyi ihmal etmeyiniz,wc ve banyo kapılarını açık unutmayın, gece yatarken sıcaklığı 18 dereceye alabilirsiniz.
  2. Yoğuşma her sıcaklıkta gerçekleşir ancak 50 derecenin üstündeki sıcaklıkta yoğuşma azalır, max yoğuşma 40° de başlar çok soğuk havalarda 50° yükseltebilirsiniz petek boyları yeterli ise ısıtmada sıkıntı olmaz.
  3. Yıkama gereklidir ancak işi bilen bir ustaya yaptırın, yıkama kimyasalları özeldir, farklı ilaç kullanılırsa zayıf noktalardan tesisati delebilir
  4. Evinizin ısı ihtiyacına göre fatura ödersiniz yani evinizin ısı kaybına göre doğalgaz tuketiminiz değişir, bunu haftalık yada günlük sayaç indeksini takip ederek anlayabilirsiniz ancak hava koşullarına gorede bu değer değişecektir, oda termostadi almanızı tavsiye ederim, tasarruf için kombi sıcaklığinı otomatik ayarlayaçaktır.



Konu: AKSA ENDÜSTRİYEL DOĞALGAZ PROJE ÖRNEĞİ

semiyildiz (freelance)
Danışman semiyildiz (freelance)
2 ay önce

Aksa müşavirlik firması DERİŞ ten alabilirsin ,proje hazırlama esasları adım adım listeli olarak var.