Doğal gaz tesisat hesapları, kalorifer, sıhhi tesisat hesaplarına benzer. Temel hesap felsefesi: Belirli bir tüketim için deneme-yanılma metoduyla boru seçimi yapmak ve tesisatlardaki kayıp değerlerini belirli formül ve tablolardan tespit ederek; Seçilen değerlerin doğruluğunu ispatlamaktır. Doğal gaz tesisatlarında uygulanan hesap yöntemi; Fark yöntemidir. ( Diferansiyel Yöntem)
Toplam basınç kaybı,
εΔP = ΔPR/L*L + Pz + ΔPH
ifadesi ile hesaplanır. Bu ifadede;
εΔP : Toplam basınç kaybı ( mbar )
ΔPR/L : 1 Metredeki boru sürtünme kaybı ( mbar / m )
L : Boru uzunluğu ( m )
Pz : Özel direnç kaybı ( mbar )
ΔPH : Yükseklik farkı basıncı ( mbar )
Servis kutusundan cihaz bağlantıları arasında kabul edilebilen toplam basınç kaybı maksimum 1,8 mbar, branşmanlardan cihaz bağlantıları arasında kabul edilebilen toplam basıç kaybı ise 0,8 mbar olmalıdır. Tüm tesisat bölümünde borulardaki gaz akış hızının 6 m/s'yi geçmemesine dikkat edilmelidir.
21 mbar hesabını Şekil 1.1 de ki "izometrik tesisat şemasını" ve "boru çapı hesaplama çizelgesi belirleme formumuzu" kullanarak beraber yapalım.
ŞEKİL 1.1 - İZOMETRİK TESİSAT ŞEMASI
Öncelikle 01 numaralı tüketim hattımızdaki değerleri boru çapı belirleme formumuza yerleştirelim. 01 nolu hattın tüketim değerini formuzun
2 numaralı sütununa, hattın metre cinsinden değerini 3 numaralı sütununa ve hattın boru çapını DN cinsinden ( daha detaylı bilgi ) 4 numaralı sütununa yazalım ( şekil 1.2 ). Bu değerleri girdiğimizde form otomatik olarak 5 numaralı sütuna; tesisattaki gaz hızını ( w ) , 6 numaralı sütuna; metredeki boru sürtünme kayıp değerini ( ΔPR/L ) ve 7 numaralı sütuna; hattın toplam boru sürtünme kayıp değerini ( ΔPR ) ( 6 numaralı sütundeki değer ile 3 numaları sütundaki değeri çarparak ) otomatik olarak hesaplayıp yazacaktır. ( şekil 1.3 )
( ŞEKİL 1.2 )
( ŞEKİL 1.3 )
8 numaralı sütunda ise formumuzun ksi hesabı sayfasını açarak kullanılan fittingleri ( tesisat parçaları ) ilgili sütuna yazmamız gerekmektedir. Şekil 1.1 deki izometrimizde ki 1 nolu hattımızda 5 adet Dirsek ve 1 adet redüksiyon ( boru çapı küçültme parçası ) kullanılmıştır. Böylelikle kullanılan fittinglerin kayıp katsayıları ile adetleri çarpımının aritmetik toplamıyla, hattın toplam sürtünme kaybını bulmuş oluruz. Bu değer 8 nolu sütüna form tarafından otomatik olarak yazılacaktır. ( şekil 1.4 )
( ŞEKİL 1.4 )
9 numaralı sütunumuzda da 8 numaralı sütunumuzdaki çıkan toplam sürtünme kaybı değerini kullanarak özel direnç kaybını bulmamız gerekmektedir.Özel direnç kaydı ( Pz )Pz = 3,97 * 103 - εξ * w2 ifadesi ile hesaplanır. ( hesap formumuz bu hesabı otomatik olarak yapmaktadır - şekil 1.5 )
Bu ifadede ;
Pz : Özel direnç kaybı ( mbar )
w : gaz hızı ( m/s )
εξ : Toplam fitting sürtünme kaybı dır
( ŞEKİL 1-5 )
10 ve 11 numaralı sütunumuzda gaz ve hava arasındaki yoğunluk farkından dolayı ortaya çıkan basınç kaybını hesaplıyacağız. 10 numaralı sütunumuza eğer hattımızda yükselme yada alçalma varsa değeri metre cinsinden eğer hat yükseliyorsa; - ( negatif ), alçalıyorsa; +(pozitif) olarak yazmalıyız. ( doğalgaz 2 gaz ailesi içinde olduğundan havadan hafiftir ). Örneğin Şekil 1.1 deki izometrik şemamızda 1 nolu hattın değeri 20 cm yükseldiğinden; -0,2m dir. Daha sonra 10 numaralı sütunumuz daki pozitif yada negatif değeri 0,049 ile ( gazın hava ile arasındaki yoğunluk farkı ) çarparak çıkan değeri 11 numaralı sütunumuza yazmalıyız. ( 10 numaralı sütunu doldurduğunuzda hesap formumuz bu işlemi otomatik yapmaktadır ) ( şekil 1.6 )
( ŞEKİL 1.6 )
12 numaralı sütun bize boru sürtünme kaybını ( 7 numaralı sütun ), özel parça direnç kaybını ( 9 numaralı sütün ) ve gaz ve hava arasındaki yoğunluk farkından dolayı ortaya çıkan basınç kaybını ( 11 numaralı sütun ) toplayarak hattın TOPLAM BASINÇ KAYBINI VERİR. ( şekil 1.7 )
( ŞEKİL 1.7 )
Şekil 1.1 deki izometrik tesisatta ki tüm hatların hesabı aşağıdaki gibidir.
21 mbarda Boru Çapı Belirleme Formu Hesap Tablosunu Bilgisayarınıza İndirnek İçin Tıklayınız.
04.03.2018 Administrator Güncelledi
Helal olsun bu siteyi yapana ve bunları üşenmedn buraya ekleyene
cok sıkıntım vardı bu proje hakkında teşekkürler...
merhabalar, konulara yabancı olduğum için sorularım çok saçma gelebilir, şimdiden özür.
1. toplam basınç kaybı hesaplanırken neden 1+2+4+5 toplanıp 0.741 bulunuyor da 3 . hattaki kayıplar da toplanmıyor ?
2. izometrik tesisat şemasında ocağa giden hat 1.2 m düşüş gösterilmektedir, gaz ve hava arasındaki yoğunluk farkından dolayı oluşan basınç kaybı hesaplanırken neden 1m düşüş var gibi hesaplanıyor.
teşekkür ederim
merhabalar, konulara yabancı olduğum için sorularım çok saçma gelebilir, şimdiden özür.
1. toplam basınç kaybı hesaplanırken neden 1+2+4+5 toplanıp 0.741 bulunuyor da 3 . hattaki kayıplar da toplanmıyor ?
2. izometrik tesisat şemasında ocağa giden hat 1.2 m düşüş gösterilmektedir, gaz ve hava arasındaki yoğunluk farkından dolayı oluşan basınç kaybı hesaplanırken neden 1m düşüş var gibi hesaplanıyor.
teşekkür ederi
merhabalar, inan soru sorabilmek bile bilmek kadar değerli bişey bence
sorularına cevap vermeye çalışacağım...
1. sorunun cevabı: 1+2+4+5 in toplanmasının sebebi kiritik devre basınç kayıbı hesaplanırken kaybın en çok olabileceği nokta belirlenerek, ( bu bir daire içi projesi olduğu için cihaz belirlenerek ) o hat üzerinde olan devrelerin basınç kayıpları toplanmalıdır. Bu şartnamelerde belirlenmiş bir kuraldır. Yani kayıbı 0,8 en yakın olan cihaza giden hatları toplaman gerekmektedir. Şayet biz kombi hattına giden devreleri toplasaydık 1+2+3= 0,634 olacaktı ama görülüyorki ocak hattına giden devrelerin toplam kaybı daha yüksek. Bu sebepten kritik devremiz 1+2+4+5 'tir.
2. sorunun cevabı: izometrik şemayı bir kez daha incelersen ocak hattında mavi okla h=1,0 m iniş yazmaktadır. Hattın 1,2 m olmasının nedeni düşüş yaptıktan sonraki 20 cmlik yatay mesafedir.
merhabalar, konulara yabancı olduğum için sorularım çok saçma gelebilir, şimdiden özür.
Bence bilmedikleri soruları soran insalarda en az cevap yazan insanlar kadar sitenin gelismesinde pay sahibi zaten bu sitenin amacıda bu degilmi?Bilgiyi paylaşmak.Eger gkolukısanın sorularını saçma bulan bir zihniyet varsa bence aynı zihniyet cevap yazanlarıda ahmak olarak görüyordur çunkü burda paylaşılan bilgiler gercekten gunlük hayatımızda para kazandıran bilgiler ve cevap yazan insanlar bu bilgilerle maddi bir çıkar edınmektense sadece arkadaş edinme yolunu seçen insanlardır.
Yine bu zihniyete göre soru soran aptallar ve cevap yazan ahmakların oluşturdugu bu sitenin bir parçası olmak bana cok büyük bir keyif veriyor.Kaldıki ben hem soru soran hem cevap yazan kesimde oldugum için benim durum bihayli vahim galiba
Son olarak söylemek istedigim şey üyelerimizi seyirci olmaktansa katılımcı olmaya çagırıyorum....

çok yararlı oldu, ayrıca böyle hoş cevaplar aldığım içinde mutlu oldum. herkese ayrı ayrı teşekkür ederim.
Doğalgaz hesaplarının tamamen görsel bir ortamda pratik bir şekilde yapılmasına olanak sağlayan kullanışlı bir program.
http://www.angelfire.com/al4/dogalgazci/Doğalgaz hesaplarının tamamen görsel bir ortamda pratik bir şekilde yapılmasına olanak sağlayan kullanışlı bir program.
http://www.angelfire.com/al4/dogalgazci/
Çok detaylı degil ama bence işe yarar bence proje autocad de çizilmeli.en saglamı
yükledim ama program serial soruyo, ücretli sanırım bu program
evet ücretli fiyatı 100ytl
sipariş ve ücret bilgileri için aşaşıdaki adrese bakabilirsin.
evet ücretli fiyatı 100ytl
sipariş ve ücret bilgileri için aşaşıdaki adrese bakabilirsin.
Yok daha neler, neden bu programın alıyımki programın içindekilere baktım öyle extra hiç birşey yok, 21 mbar hesabı, havalandırma hesabı filan... bilmeyenler için söylüyorum bu programın yaptığı hesaplamaları yapan programları bu sitenin dowload bölümünden indirebilirsiniz, üstelik beleş 
Eğer bilmediğimiz farklı birşey yapıyorsa buradan ilk mesajı yazan arkadaş açıklasın..,,,,
abi dğer prog hiç açılmıyor ki
direk serial istiyor. karşılaştırma yapamıyoruz netekim