Konut Sayısına Göre Tüketim Değerleri

Doğalgaz Cihazları, Konut Sayısına ve Eş Zaman Faktöre Göre  Tüketim Değerleri


tevkurt
tevkurt
06 Ekim 2005

[QUOTE=Administrator]

Doğalgaz Cihazları, Konut Sayısına ve Eş Zaman Faktöre Göre  Tüketim Değerleri

[/QUOTE]


bu tabloyu e-mil atarmısın bana teşekkürler


Administrator
Site Yöneticisi Administrator
07 Ekim 2005

tevkurt mailini yolladım,şayet tablonun büyük ebatlı olanınıyla ilgilenenler olursa buradan indirebilir. 834 x 991_tüketim-tablosu.zip


malatyadan
malatyadan
02 Aralık 2006

tesekkürler eline saglık.

pratik kolaylıgı saglıyacak




Üye
Üye
02 Aralık 2006

malatyadan istediğin dökümanları gönderebilirim sana


mekanik_2006
mekanik_2006
02 Aralık 2006

acilen

bir dairenin kombi seçimi nasıl yapılacak

ısıtmada var   bireysel    ocakta var

 




mehmetyildiz
Uzman mehmetyildiz
02 Aralık 2006

mekanik_2006 yazdı:

acilen

bir dairenin kombi seçimi nasıl yapılacak

ısıtmada var   bireysel    ocakta var

 

Arkadaşım yeter ama aynı soruyu 40 farklı yere yazmanın bır mantıgı yokki

lütfen kuarllara uy




Üye
Üye
02 Aralık 2006

mekanik_2006 yazdı:

acilen

bir dairenin kombi seçimi nasıl yapılacak

ısıtmada var   bireysel    ocakta var

 

sorduğunuz soruda,sorularda acizlik olmasın.önce bir kaynaklarını karıştır.hala kafana takılan noktalar varsa da sor paylaşalım cevabı.cevap isterken bile kendine yakışanı yap.*

*başka başlıklarda da aynı soruyu sordun(başlık:kombi kapasitesi,acil yardım)




mekanik_2006
mekanik_2006
02 Aralık 2006

kardeş ben yeni yaaaa

bazı şeyleri hoca bize anlatmadı ne yapayım

notlardada öyle bir örnek yokki

bana çok mantıksız geliyor.kombi sadece evimi ısıtıyor.bunun sıcak su ihtiyacı için kalori gerekmiyormu

Q/(8250*0,9)  GÖRE  Mİ YAPILIYOR

OCAK İÇİN AYRI BİR HATTMI GEÇİYOR

KOMBİ BU KALORİDEN OCAĞA VERMİYORMU

LÜTFEN YARDIM EDİNNNN

200  m2 bir ev.    evde ocakta olacak.......banyo ve mutfak sıcak su olacak

 




mehmetyildiz
Uzman mehmetyildiz
02 Aralık 2006

Arkadaşım sen bence biraz sabret hocanız size bazışeyleri anlatsın sonra senin kafanda bazı taşlar yerine oturur.Sordugun sorular çok saçma cunku lutfen kusra bakma ama öyleee


Üye
Üye
02 Aralık 2006

mekanik_2006 yazdı:

kardeş ben yeni yaaaa

bazı şeyleri hoca bize anlatmadı ne yapayım

notlardada öyle bir örnek yokki

bana çok mantıksız geliyor.kombi sadece evimi ısıtıyor.bunun sıcak su ihtiyacı için kalori gerekmiyormu

Q/(8250*0,9)  GÖRE  Mİ YAPILIYOR

OCAK İÇİN AYRI BİR HATTMI GEÇİYOR

KOMBİ BU KALORİDEN OCAĞA VERMİYORMU

LÜTFEN YARDIM EDİNNNN

200  m2 bir ev.    evde ocakta olacak.......banyo ve mutfak sıcak su olacak

 

1-Q/(8250*0,9) bu değerle mesela 20000 kcal/h lık bir kombinin m3/h olarak debisini buluyorsun.(20000/(8250*0,9)=2,5 m3/h bu kombi için çekeceğin hattın debisi).şimdi bu formülün ne demek olduğunu anlamışsınızdır.

2-Evet ocak için ayrı bir hat çekiyorsun.

3-Kombi hattından ocak hattına verilme gibi bir durum yok.kombi hattı ayrı ocak hattı ayrı.

4-200 m2 bir ev için kombi seçimi:

200*3*45=27000kcal/h(ısıtma için sağlanan değer)

sıcak su ihtiyacı için de (mutfak ve banyoya giden sıcak su değeri) yaklaşık olarak 3000 kcal/h

kombi için toplam değer=27000+3000=30000 kcal/h

 




mekanik_2006
mekanik_2006
02 Aralık 2006

teşşekür


Üye
Üye
02 Aralık 2006

mekanik_2006 yazdı:
teşşekür

ben teşekkür ederim.




yiltes
yiltes
12 Haziran 2007

  mrb
daire sayısı 100 den fazla oldugunda gerekli debileri(ocak+kombi) bulabilecegimiz bi tablo varmı acaba.


oldu
oldu
12 Haziran 2007

Arkadaşlar şu daire için kombi seçim hesabında kullanım suyu sıcaklığını kombi kapasitesine eklemeniz mantıksız çünkü çeşmeyi açınca kombi peteklere sıcak su vermez o yüzden sadece petek hesabına göre kombi seçerseniz daha mantıklı olur


zilif
zilif
12 Haziran 2007

oldu yazdı:
Arkadaşlar şu daire için kombi seçim hesabında kullanım suyu sıcaklığını kombi kapasitesine eklemeniz mantıksız çünkü çeşmeyi açınca kombi peteklere sıcak su vermez o yüzden sadece petek hesabına göre kombi seçerseniz daha mantıklı olur
\r
\r
\r
merha oldu \r
yazdığın tek eşenjörlü cihazlar içindir.bazı markalarda çift eşanjör vardır. ilk eşanjör kaloriferlerdeki sıcak suyu sağlarken diğeri sıcak su ihitiyacı için çalışır.alarko bayiisisin anladığım kadarıyla.\r
\r
hesap yaparkende bazı cihazlar boylerli ve aynı anda 2-3 banyoya sıcak suyu verecek kapasiteye sahip oluyor.onun için hesap yaparken bunuda dikkate almak gerektiğini düşünüyorum.\r
\r
kolay gelsin