Tanımlar
PE Hat:
Dağıtım hatları olarak kullanılan, ana ve tali hatlardan oluşan ve orta basınçta gazın taşınmasını sağlayan hatlardır. Uygulamada borular genellikle çapları(mm) ile adlandırılırlar. 125’lik boru,110’luk boru, 63’lük boru gibi.Servis Kutusu:
Bina önlerinde bulunan, içinde servis regülatörünü, vana ve çeşitli fittingsleri bulunduran plastik kabin.Servis Hattı:
Cadde veya sokaklardaki Æ125, Æ110, Æ63 Æ40’lık PE hatlardan servis kutusuna kadar çekilen Æ32 veya Æ20 çapındaki PE hat.Gömülü Kutu:
CES 200 olarak belirtilen, kutu koymanın zor olduğu dar kaldırımlar ile mağaza, market v.b. gibi görüntünün engellenmemesi gereken yerlerde kullanılan servis kutusu.B-25 Servis Regülatörü:
25 m³/h debi kapasitesi ve 21 mbar çıkış basınç da çalışan servis regülatör tipi.BCH Serisi Servis Regülatörü:
300 mbar çıkış basıncına sahip 30 m³/h, 60 m³/h, 90 m³/h ve 120 m³/h debi kapasitelerindeki regülatörlerin genel adıdır.
Saddle Tee:
Pe servis hatlarından ve canlı hatlardan branşman almak için kullanılan pe fittings malzemedir2.1
Önceden yapılmış saha etüdü verilerine göre yatırım bölgesinin genel durumunu, bina yoğunluk ölçüsü ve binaların kat adedi açısından değerlendirir.
2.2
Bölgedeki bina sayısı, projenin işlendiği genellikle fotogrametik haritalardan tek tek sayarak, bu değeri bölgenin şu anki yapılaşma durumunu dikkate alarak gerekirse 1,2 – 1,3 katsayısıyla çarparak bu günkü bina sayısına ulaşılmaya çalışır.
2.3
Bulunan bina sayısı, Müşavir firma’nın ilgili ilçe ve mahalle dahilindeki cadde ve sokaklarındaki BEF sayısını içeren raporundaki sayı ile karşılaştırarak bölgenin gelişmişlik durumuna göre bazı binaların gaz kullanmama olasılığı da dikkate alınarak konulması gerekli muhtemel servis kutusu adedini belirler.
2.4
Belirlenen sayıdaki servis kutusunun bir kısmı, bölgedeki dar kaldırım, mağaza gibi yerlerin diğer yerlere oranı nispetinde gömülü kutu seçimi yapar.
Servis kutularının regülatör tipleri, 2 – 4 katlı ve 4 – 10 daireyi barındıran binaların çoğunlukta olduğu bölgeler için toplam servis kutusu sayısının 2.1
yaklaşık %80’i nispetinde 25 m³/h debi ve 21 mbar çıkış basıncına sahip B-25 servis regülatörünün oluşturduğu 21A modelini seçer.
2.2
Bölgedeki yüksek katlı binalar için“Doğalgaz Cihazları İçin Tüketim Değerlerine Göre Servis Regülatör ve Kutu Tipi Seçimi” tablosuna göre seçim yapar.
2.3
Bölgedeki tüketimi yüksek olabilecek küçük ölçekli fabrika, okul, hastane v.b. binalar için bunlara karşılık gelebilecek tahmini konut sayısına göre işlem yaparak servis regülatörü seçimini “Doğalgaz Cihazları İçin Tüketim Değerlerine Göre Servis Regülatör ve Kutu Tipi Seçimi” tablosuna göre yapar.
2.4
Bina önüne konulacak servis kutusu ile bina arası veya kazan dairesi arasındaki mesafe 20 mt.‘den büyük ise basınç kaybı fazla olacağından 300 mbar çıkış basıncına sahip BCH serisi servis regülatörlerini kullanır.
2.5
50 m³/h ‘in üstündeki debi değerleriyle çalışan 21 mbar ve 300 mbar tüm servis regülatörleri için servis hatları Æ32 mm, 30 m³/h ve daha düşük debi kapasitelerindeki tüm servis regülatörleri için servis hatları Æ20 olarak alır.
2.6
Æ32 mm’lik servis hatları ortalama 10 mt, 20 mm’lik servis hatlarını ise ortalama 6 mt olarak alır. Bunların bağlandığı servis kutularının servis regülatörü tipi ve sayılarına göre toplam Æ20 mm ile Æ32 mm PE servis hattı metrajını hesaplar.
2.7
Projedeki Æ32 mm ve Æ20 mm’lik servis hattı sayısı Æ125 mm, Æ110 mm ve Æ63 mm çapındaki boru metrajlarının kendi aralarındaki oranı nispetinde paylaştırılarak, 125/32 – 125/20, 110/32 – 110/20 ve 63/32 – 63/20 Saddle Tee malzeme sayılarını belirler.
2.8
Belirlenen servis regülatörü tiplerine göre servis kutuları, servis hatları metrajları ile servis saddle değerlerini PE yatırım malzeme tablosuna işler.
SELAMLAR
Binalara Elektrik,Su,Gaz Genelde ana kapı girişinden Bağlanır.
Elektriğin girdiği taraf kesinlikle gaz'ın girmeyeceğini gösterir.Kapının diğer tarafına veya elektrik'ten uzak cepheye sk montajı yapılıyor.Cephe müsait değilse yer kutusu konuyor
Binalara Elektrik,Su,Gaz Genelde ana kapı girişinden Bağlanır.
\rElektriğin girdiği taraf kesinlikle gaz'ın girmeyeceğini gösterir.Kapının diğer tarafına veya elektrik'ten uzak cepheye sk montajı yapılıyor.Cephe müsait değilse yer kutusu konuyor