hava değişim sayısını bul tablolardan ona göre tasarım yap m2 yi bul
sonra fiyatı ver tasarım yapan biri olarak 1000 m2 alan için 300 m2 saç denilmiş bunu anlayamadım
hemşerim mekanik tesisat kolları olan büyük bir iş dalı sen hangi kısmı ile ilgileniyosun deki şöyle bir iş yapacam arkadaşlar yardımcı olsun
mesela dogalgaz isteseydin o basitti hemen herkez dogalgaz sadece 1 konu oldugu için yollanırdı mekanik tesisat değişik o yüzden konu belirt
kardeş bina özelliğine yapılacak işlere göre komple fiyat verilir
uygulama projesi ise değişik ruhsat projesi ise değişik fiyat verilir
mesela bir hastane projesinin havalandırma projesi fiyatı ile bir iş merkezinin yada normal bir binaın havalandırma projesi fiyatı gine farklı olur bunlar hep sınıflandırmaya göre mmo o ya göre fiyat verilir ve iskonto yapılır.
ilk önce katı yakıtlı değil foel-oil-motorin v.b yakıtlı kazan tercih edin
a blokta kazan varsa sıcak su da burdan sagalnaıyosa eger demekki 4 tane pompa olacak kazan pronpaların oldugu kollektöre basacak burda 3 tane A-D- ve b bloga ponpalar olacak bide sıcak su burda olacaksa bir ponpa düşünüp eşanjör ve akümülasyon tankı düşünmek lazım ve binalarda uzaklıklarına göre buraya da bir pompa olabilir e tabi bunlar düşünce
mimari planlar incelenedşkten sonra daha iy tasarlanabilir
istersen msn den gel görüşelim nuhcankaya2005@hotmail.com
arkadaşlara katılıyorum eskiden doğalgaz çizip mekanik tesisat projelerine geçen biri olarak
çünkü projesinde mantık yok daireden içeri boru giriyo 1" ocak 1/2" kombi ye 3/4" gidiiyo ben bi ressam olarak 4 seneye yakın bunu çizdim usta zati kafasına göre yapıyo sende gidiyosun onun yaptıgını kagıda döküyosun
bu mantıga bakarak bence de mühendislerin kendilerini geliştirmesi için doğalgazı düşünmemeleri öneririm ama yeni mezun mühendis arkadaşlar napıyo kolay bi sektör parasıda varsa bi yer buluyo açıyo dükkanı başlıyo çalışmaya bunlar yüzünden gerisi size kalmış artık
morhan kardeş emegin için teşekkür ederiz
birkaç sorum olacak
bu çapları hangi standarta göre yazıyosun katlardaki kat vana gruplarını nasıl düşündün 12 numaralı kollektörü 13 numaralı kollektöre neden bastın
itfaiye bağlantı agzı burda düşünülmüyomu
sistemde sadece küresel vanalar kullanmışsın bunun nedeni nedir
kolay gelsin biraz meraklıyız ama idare edin ögrenmek iyidir
ya gahri kardeş bende böyle bi başlık açtıydım açtıgıma da pişman olduydum millet için yanlış proje önemli değil maksat proje olsun diye atıyolar millet de bakıyo anlamıyan kişiler projelere bakıp duruyolar,,
banada dediler illa proje at diye bi yanı kafa buldu attım 373 kişi indirmiş millet agzını bile açmadı sana diyecegim ugraşma boşver.
150 ytl binanın ruhsat projesini çizen mühendise ben bi ressam olarak çizene bırak mühendis adam bile demem
150 ytl ye ısı kaybı radyatör seçimi kalorifer çizim sıhhi tesisat çizim valla helal olsun ama piyasa var böyle tipler sanıyolar ki para kazanıyoz sorsan elemanların sigortasını bile yapmayan cimri tiplerdir
inşallah böyle tipler piyasadan silinir.
kardeşim ben 3-4 tane uyguladım yerden ısıtma fazla önermem tavan tipi fancoil öneririm boruları nı soğutma ya göre seç derim yoğuşmalı kombi düşün ve kaskad sistem yap bu şekilde ısıtmayı çözmüş olursun.
diyelimki sogutma istediler fancoillere yoğuşma düşün dışarıya da bi chiller yaparsın. msn ekle bilgi veriyim nuhcankaya2005@hotmail.com