Konu: İç tesisat firmalarında PE kaynakçısı?

abcd
abcd
22 Nisan 2012

İç tesisat ve kolon tesisatının PE yapıldığı bir yer var mı Türkiye'de?

 

böyle birşey tabiki yoktur ve olamaz...yangın çıkarmayalım.)

polietilen boru sadece toprakaltı hatlarda kullanılabilir.toprakaltı tesisatının çok uzun olduğu yerlerde maliyet açısından kullanılabilir.

servis kutusundan veya basınç düşürme istasyonundan çelik olarak başlayan hat toprakaltına girdikten belli bir mesafe sonra geçiş parçasıyla polietilen hat olarak devam edebilir ve binaya belli bir mesafe yaklaşınca tekrar geçiş parçasıyla çelik hat olarak devam etmelidir.bu uygulama sanayi ve büyük tüketimli tesislerde kullanılıyor.konut  ticari v.b. tesisatlar çelik boru ile yapılmalıdır.

 

tesisatlarımızda polietilen boru kullanılmıyorsa polietilen kaynakçı sertifikalı personel çalıştırmaya gerek yoktur herhalde...

 

 




Konu: Kruva kullanımı

abcd
abcd
05 Nisan 2012

kruva kullanımını yasaklayan dağıtım firması mı var?

ts 2649. bu standarta göre üretim yapan firmalar var.




Konu: Kolon projesini çizmek için iç tesisat pr

abcd
abcd
02 Nisan 2012

duvar tiplerinde kutu üzerinde yer tiplerinde kapağı kaldırıp kutu iç yüzeyinde numara perçinli sekilde yapıştırlmıstır.




Konu: basınç kaybı hesabını kolon + daireiçi <

abcd
abcd
25 Mart 2012

aynı kuraldan hareketle yalnızca daire içi tesisatının gösterildiği projelerde

daire sayaç vanası ile cihaz arasındaki basınç kaybı P<0.8 mbar olmalıdır.

 

burada yalnızca daire içi projesi verilmemiski kolon ve daire içi projesi birlikte..

müstakil yerlerde böyle ayrım yapılınca haliyle daire içi boru çapları çok buyuk çıkıyor.ama onaylayan kurum ne derse o oluyor malesef.

 

 

 

 




Konu: yoğuşmalı kombide doğru kullanım

abcd
abcd
11 Şubat 2012

sayın axu2,evet montaj konumu itibariyla oada sıcaklığını algılar.simdi radyatör suyu sıcaklığı sebebiyle pim ve diger elemenlardan sensöre dogru ısı iletimi olsada unutmayalimki burda adyabatik bir ortam yok.yani aradaki elemanlar izoleli değilki sensör bir süre sonra radyatör suyu sıcaklıgına erişsin.bu elemanlar sonuçta oda havasıyla cevrilidir ve doğal olarak oda sıcaklığına yakın degerdedir.bu yuzden su sıcaklığı etkisi çok azdir. belirtilen K değeri evet kelvin değeridir.histeresiz etkisi 0.2 K olan bir trv her 0.2 derece sıcaklık değişiminde tepki verirken 0.5K olan bir trv ise oda sıcaklığı 0.5 derece değişime kadar tepkisiz kalır.


Konu: yoğuşmalı kombide doğru kullanım

abcd
abcd
10 Şubat 2012

arkadaşlar,trv ler oda sıcaklıgına göre çalışırlar.istenilen sıcaklık degerine geldiginde kapanarak akışı keserler.oransal regulatör gibi çalışırlar dısardan enerji almadan hemde.bu duyar elemandaki sıvının genleşmesi ve sıvıların sıkıstırılamayacagı prensibiyle çalışırlar.trv ler uzerinde 1-5 arası numaralar vardır numaralar arası sıcaklık genelde 4 derecedir .kar kristali resmi donmaya karsı emniyettir en dusuk sıcaklıktır 6 dereceye tekabul eder.3 numara 20 dereceye tekabul eder.C (ay) işareti gece kullanımı içindir 14 dereceye tekabul eder. en yuksek sıcaklık 28 dereceidir (5 numara).maatonifi arkadasımıza sadece şu kadarını soyleyeyimki harici sensörlü trv lerde vardır. yani duyar eleman vana govdesinde degil haricen oda termostatı gibi duvara monte edilir ve kılcal borularla vana govdesine baglanır. ki boylece nis içinde veya perdeden etkilenmezler.goruslerini degerli buldugum ve katkısı olan maatonifi arkadasımıza bu konuda katılmıyorum.

trv ların özelliklerine dikkat edilecekse;

histeresiz etkisi,fark sıcaklık etkisi,basınç etkisi,kapanma suresi dikkate alınmalıdır.histeresiz ne kadar dusukse trv o kadar kalitelidir (0,2K).ben piyasada baktıgım trv lerde genelde bu deger 0.5 di.




Konu: Seramik Radyant ısıtıcılar

abcd
abcd
14 Ocak 2012

sanayi yetkisine gerek yok a1a1.döner ocağı baglantısı gibi düsünebilirsiniz.cihazın montaj edileceği yerin zeminden minimum yuksekliği ve tavandan olan min. uzaklığı cihaz katalogların da belirtilmistir bu noktaya dikkat edilmesi gerekir.ayrıca liberal makinanın dediği gibi bunlar A tipi cihazlardır.seramik radyant ısıtıcı cihazların her 1 kW ı için min. 10 m³ hacme ihtiyaç vardır.örneğin 1000 m³ hacimli bir mahale toplamda en fazla 100 kw lık seramik radyant ısıtıcı konulabilir.mahalin üst kısmına da havalandırmayı saglayacak menfezler konulmalıdır.bu cihazlar yanıcı ve parlayıcı madde bulunduran mahallere        &nb sp;         &nb sp;         &nb sp;  konulamazlar.cihazların açılıp kapanması elektrik şalterleriyle yapılır.bunun için elektrik panosu yapılır  ve cihaz bağlantısı için elektrik tesisatı çekilir. kafeteryaların kış bahçeleri için uygun bir çözüm.. 




Konu: KOLON TADİLATINDA YERHATTINA MÜDEHALE

abcd
abcd
03 Ocak 2012

eski toprakaltı tesisatlarında kullanılan doğalgaz boruları sıcak sargılı polietilen kaplı borular değildi,doğalgaz boruları primer astarla boyanarak üzerine %50 bindirmeli olacak şekilde polietilen bant ısıtılmadan sarılıyordu. katodik koruma uygulamasıda yapılmıyordu, mg anot ve izolasyon mafsalı kullanılmıyordu.2000 yılından sonra şartname değişip katodik koruma ve sıcak sargı zorunlu hale getirildi.tadilat yaptığınızdan dolayı eski hattı değiştirmeniz gerekecektir.ayrıca diğer bina tesisatlarınada izole mafsal koymanız gerekir.




Konu: 37.000 kombi + 2 ocak toplam debi

abcd
abcd
02 Ocak 2012

2 ocak için eşzamanlı tüketim değeri tablodan 1.6 m³/h

kombi tüketim değeri 4.5 m³/h

toplam tüketim 4.5+1.6=6.1 m³/h

yalnız tabloda eş zaman faktörü f=0.469 bu durumda ocakların tüketim degeri;

0.469x1.6x2=1.5 sonucu çıkıyor fakat tabloda 1.6 m³/h alınmış

burda bi yanlışlık görünüyor...




Konu: Tesisat resmi

abcd
abcd
25 Aralık 2011

sayaç konulmamış.filtre var ,selonoid vana var sayaç yok..




Konu: tip katları tek paftada çözmek

abcd
abcd
10 Eylül 2011

tüm katlar ayri gösterilir.ayni olan katlarin biri çizildikten sonra o kat diger katlara kopyalanir.katin tesisati cizildikten sonrada tesisat kopyala secenegiyle diger katlara tesisatlari kopyalanir. sayac uzerine daire numaraları ayri ayri girilir..

 




Konu: gasline boru çapı değişmiyor.

abcd
abcd
06 Eylül 2011

rica ederim...


Konu: gasline boru çapı değişmiyor.

abcd
abcd
06 Eylül 2011

ilk boru parçasının çapını DN40 yaptıktan sonra sanırım hatırladıgım kadarıyla disli çark resmini tıklarsanız (sagdaki) bundan sonraki çapları dn 40 olarak atar.


Konu: çizim yapmıyor

abcd
abcd
18 Temmuz 2011

izometride boru parçalarının üstünü tıkladığında köşelerde çıkan kare kutucuğu çekip hatti esneterek içiçe girmiş yazıları ayirabilirsin.


Konu: 15 m/s hız sınırı

abcd
abcd
18 Temmuz 2011

50 mbar da hız sınırı 6 m/s. yalniz gördüğüm kadarıyla istanbuldasın ki igdaş 50 mbar basınçta kullanıma izin vermiyor, 21 mbar çıkış basıncını şart koşuyor.eskiden 50 mbar tesisatlarda basınç kayıpları gözönüne alınmaksızın sadece 6 m/s hız kontrolu yapılıyordu...