İç tesisat ve kolon tesisatının PE yapıldığı bir yer var mı Türkiye'de?
böyle birşey tabiki yoktur ve olamaz...yangın çıkarmayalım.)
polietilen boru sadece toprakaltı hatlarda kullanılabilir.toprakaltı tesisatının çok uzun olduğu yerlerde maliyet açısından kullanılabilir.
servis kutusundan veya basınç düşürme istasyonundan çelik olarak başlayan hat toprakaltına girdikten belli bir mesafe sonra geçiş parçasıyla polietilen hat olarak devam edebilir ve binaya belli bir mesafe yaklaşınca tekrar geçiş parçasıyla çelik hat olarak devam etmelidir.bu uygulama sanayi ve büyük tüketimli tesislerde kullanılıyor.konut ticari v.b. tesisatlar çelik boru ile yapılmalıdır.
tesisatlarımızda polietilen boru kullanılmıyorsa polietilen kaynakçı sertifikalı personel çalıştırmaya gerek yoktur herhalde...
kruva kullanımını yasaklayan dağıtım firması mı var?
ts 2649. bu standarta göre üretim yapan firmalar var.
duvar tiplerinde kutu üzerinde yer tiplerinde kapağı kaldırıp kutu iç yüzeyinde numara perçinli sekilde yapıştırlmıstır.
aynı kuraldan hareketle yalnızca daire içi tesisatının gösterildiği projelerde
daire sayaç vanası ile cihaz arasındaki basınç kaybı P<0.8 mbar olmalıdır.
burada yalnızca daire içi projesi verilmemiski kolon ve daire içi projesi birlikte..
müstakil yerlerde böyle ayrım yapılınca haliyle daire içi boru çapları çok buyuk çıkıyor.ama onaylayan kurum ne derse o oluyor malesef.
arkadaşlar,trv ler oda sıcaklıgına göre çalışırlar.istenilen sıcaklık degerine geldiginde kapanarak akışı keserler.oransal regulatör gibi çalışırlar dısardan enerji almadan hemde.bu duyar elemandaki sıvının genleşmesi ve sıvıların sıkıstırılamayacagı prensibiyle çalışırlar.trv ler uzerinde 1-5 arası numaralar vardır numaralar arası sıcaklık genelde 4 derecedir .kar kristali resmi donmaya karsı emniyettir en dusuk sıcaklıktır 6 dereceye tekabul eder.3 numara 20 dereceye tekabul eder.C (ay) işareti gece kullanımı içindir 14 dereceye tekabul eder. en yuksek sıcaklık 28 dereceidir (5 numara).maatonifi arkadasımıza sadece şu kadarını soyleyeyimki harici sensörlü trv lerde vardır. yani duyar eleman vana govdesinde degil haricen oda termostatı gibi duvara monte edilir ve kılcal borularla vana govdesine baglanır. ki boylece nis içinde veya perdeden etkilenmezler.goruslerini degerli buldugum ve katkısı olan maatonifi arkadasımıza bu konuda katılmıyorum.
trv ların özelliklerine dikkat edilecekse;
histeresiz etkisi,fark sıcaklık etkisi,basınç etkisi,kapanma suresi dikkate alınmalıdır.histeresiz ne kadar dusukse trv o kadar kalitelidir (0,2K).ben piyasada baktıgım trv lerde genelde bu deger 0.5 di.
sanayi yetkisine gerek yok a1a1.döner ocağı baglantısı gibi düsünebilirsiniz.cihazın montaj edileceği yerin zeminden minimum yuksekliği ve tavandan olan min. uzaklığı cihaz katalogların da belirtilmistir bu noktaya dikkat edilmesi gerekir.ayrıca liberal makinanın dediği gibi bunlar A tipi cihazlardır.seramik radyant ısıtıcı cihazların her 1 kW ı için min. 10 m³ hacme ihtiyaç vardır.örneğin 1000 m³ hacimli bir mahale toplamda en fazla 100 kw lık seramik radyant ısıtıcı konulabilir.mahalin üst kısmına da havalandırmayı saglayacak menfezler konulmalıdır.bu cihazlar yanıcı ve parlayıcı madde bulunduran mahallere &nb sp; &nb sp; &nb sp; konulamazlar.cihazların açılıp kapanması elektrik şalterleriyle yapılır.bunun için elektrik panosu yapılır ve cihaz bağlantısı için elektrik tesisatı çekilir. kafeteryaların kış bahçeleri için uygun bir çözüm..
eski toprakaltı tesisatlarında kullanılan doğalgaz boruları sıcak sargılı polietilen kaplı borular değildi,doğalgaz boruları primer astarla boyanarak üzerine %50 bindirmeli olacak şekilde polietilen bant ısıtılmadan sarılıyordu. katodik koruma uygulamasıda yapılmıyordu, mg anot ve izolasyon mafsalı kullanılmıyordu.2000 yılından sonra şartname değişip katodik koruma ve sıcak sargı zorunlu hale getirildi.tadilat yaptığınızdan dolayı eski hattı değiştirmeniz gerekecektir.ayrıca diğer bina tesisatlarınada izole mafsal koymanız gerekir.
2 ocak için eşzamanlı tüketim değeri tablodan 1.6 m³/h
kombi tüketim değeri 4.5 m³/h
toplam tüketim 4.5+1.6=6.1 m³/h
yalnız tabloda eş zaman faktörü f=0.469 bu durumda ocakların tüketim degeri;
0.469x1.6x2=1.5 sonucu çıkıyor fakat tabloda 1.6 m³/h alınmış
burda bi yanlışlık görünüyor...
tüm katlar ayri gösterilir.ayni olan katlarin biri çizildikten sonra o kat diger katlara kopyalanir.katin tesisati cizildikten sonrada tesisat kopyala secenegiyle diger katlara tesisatlari kopyalanir. sayac uzerine daire numaraları ayri ayri girilir..