Konu: Menfez yerine panjur kabul edilir mi?

Reddit
Uzman Reddit
11 Kasım 2022

İGDAŞ değil ama başka dağıtım şirketlerinde açtım. 
Orada önemli olan alan şartı sağlanmalı ve havalandırmayı sağlamalı diye düşünüyorum 


Konu: Merkeziden Bireysele Dönüş

Reddit
Uzman Reddit
08 Kasım 2022

30 kw kombinin modülasyon kaynakli minimum kW değeri daha yüksektir ama zaten o kadar minimum da çalışmaz. o yüzden pratikte kar ya da zararı yoktur. Yani hava 15 derece olacakta ev yalıtımlı olacakta siz kombiyi 35 de çalıştıracaksınız da anca o zaman 24 kW daha az yakar. Bu da ütopik durum. O yüzden 24 kW ile 30 kw araainda tüketim farkı yok deyip geçilir. 


Konu: Merkeziden Bireysele Dönüş

Reddit
Uzman Reddit
06 Kasım 2022

24 kwlik cihaz ile 30 kwlik cihaz arasında pompa farkı yoktur. 
İki duş için diyorsanız 24 luk Buderus Bosch gibi markalarda 28 kW sıcak su var. Yani yine fazla.
Yani aslında demek istediğim şey şu piyasada büyük eve büyük kombi mantığı var ve tamamen mantık dışı. Ben 170 M2  16 metre petek olan eve 24 kW isitma 28 kW sıcak suya sahip kombiyi taktım. 
Hat girişi 32likti tabi. Ve 1 senedir adamdan ses çıkmıyor demek ki problem yok. Burada önemli olan güzergah. Merkezi sistemden dönen evlerde ben 20 lik borudan hat almam. Çünkü tesisatı ben çekmedim adam nerede ne yaptı bilmem. Mümkünse evin girişi 32 lik boru ya da hat ayrımı olan yerde 25den çekerim. 
Sonuçta müşteri isinmazsa senin kombi arızalı der. Ama olay kombide değil tesisat ve kaloriferde. Evi görmedim hatlarin şeması olsa tavsiye verebilirdim şimdi havaya suya konuşuyoruz.


Konu: 300 mbar tesisatlarda basınç kaybı hakkında

Reddit
Uzman Reddit
05 Kasım 2022

Hız 15 in altında p çıkış sayaç öncesi 21 MB altında olmalı.


Konu: Merkeziden Bireysele Dönüş

Reddit
Uzman Reddit
05 Kasım 2022

Mümkünse 32 lik hat yoksa evin mimarisi uygunsa 25 lik hatta kombi bağlanır. 20 lik hatta bağlamak 120 M2 ev için saçma. 
Ayrıca 30 kw kombi gereksiz olmuş. 20-25 kW kombi yeterdi oraya. 


Konu: Kolon Projesi

Reddit
Uzman Reddit
22 Ekim 2022

Müşteri daire no farkli ama kendisine ait olmayan bir daire borcu mu ödüyor. 
Daire eksik girilmiş ise bir daha randevuya gelmezler hatta onlar için düzeltilmemesi daha büyük sıkıntı. Koz senin elinde. 


Konu: Kolon Projesi

Reddit
Uzman Reddit
21 Ekim 2022

Orada hatalar üst üste gelmis tamam da gazı acik yer için neden tadilat yolluyorsun onu anlamadım 


Konu: mutfak hattı yasak mahal uyarısı

Reddit
Uzman Reddit
09 Ekim 2022

Yasak mahalden hat geçirmek serbest. Güvenlik amaçlı menfez açman gerekiyor. 
Hatta cihazlar artık yasak mahale de koyulabilir. Sonuçta hermetik cihazlar. 


Konu: Kaskad

Reddit
Uzman Reddit
02 Ekim 2022

Kazan dairesi sayacı ayrı olur. Proje 2 sayacla yollanmali. Zaten 2 abonelik vardır orada. 


Konu: FLANŞLI VANA NEYE GÖRE SEÇİLİYOR?

Reddit
Uzman Reddit
12 Eylül 2022

Dn65 boru ve üzerinde flanşlı Vana ister. 

Dn65 boruya özgü olarak vanayı çap küçültüp dn50 yapabilirsin. Buna boğma denir. Yani kutudan çıkıyorsun tam vanaya gelmeden dn65xdn50 redüksiyon kullanıp vanayı takip tekrar dn50xdn65 redüksiyon ile dn65 çapa çıkıyorsun. 

Pratik hesapta dn25 2 daire dn32 4 daire dn40 8 daire dn50 16 daireyi besler. 
Yani bir yere gittin 15 daire var. Kabaca dn50 başlar diyebilirsin.(hat çok uzun değilse)

Baktın 18 daire var. Dn65 boru ile başlarsın ama vanayı dn50 kullanarak flanş vana masrafından kurtulursun. 21 22 dairede bile bu çap düşürme kurtarıyor. Ama maliyet flanşlı Vana maliyetine geliyor mu onu malzeme listesine bakarak görebilirsin. 

22 23 daireyi geçen yerde flanşlı Vana artık mecbur burada shut off izin veren yerlerde shut off kurup flanşlı vanadan kurtulabilirsin. 

Sorun genel olduğu için böyle cevapladım. 
18 daire bir yer gördün mü dn65 başlayacağını ama akv dn50 olacağını düşün. Program otomatik boğma yapmaz. Kendin yapman gerekiyor.


Konu: KASKATLI PROJEDE KAZAN DAİRESİ İÇİN MALZEME NASIL YAZILIR

Reddit
Uzman Reddit
01 Ağustos 2022

Teklif formunda her şeyi yazman gerekmez. 
https://www.dogalgazprojesi.com/11747/kaskad-fiyat-teklifi.html

Buradaki download örneğinde gibi hazırlayabilirsin. 


Konu: zetacad mühendis kayıt no

Reddit
Uzman Reddit
01 Ağustos 2022

Eğer gaz dağıtım firması sana zetecad sor diyorsa oraya TC ni yaz. Çoğu gaz dağıtım yerinde gaz dağıtıcısı mühendise bir no atar ama demek ki sizin orada öyle bir şey olmamış TC yazabilirsin. 


Konu: Zetacad'in Bazı Şehirlerde Hediye Dağıtması

Reddit
Uzman Reddit
21 Haziran 2022

Sadece Adana'da yok başka bölgelerde de var o kampanya. 

Şahsen kampanya yapmasa da her türlü yine zetecad kullanırım. Zira rakibi yok. Daha basit daha kolay bir program yok. 



Konu: Basınç kaybı düşürme

Reddit
Uzman Reddit
15 Haziran 2022

42 kW kombi esnek tesisatla dn32 olur. Tesisat dn25 ile yapıldıysa dn32 dönmeli. Diğer tüm yöntemler ise yaramaz. Gaz açima gelen 42 kW kombi dn25 ile görürse zaten kabul etmez.  Ki böyle bir tesisatı hiç cizmedim. Belki de dn32 bile kurtarmaz. 


Konu: Soğuk su musluğunu açtığmızda kombi neden çalışır?

Reddit
Uzman Reddit
16 Mayıs 2022

Sıcak su açıldığında sıcak su geliyor mu ? 
Eğer geliyorsa tesisatta bir yerde soğuk suya bağlı yere ters bağlantı ile sıcak su bağlamış olabilirler. 
Daha fazla bilgi lazım. Durup dururken bir anda mı başladı? Tesisatçı çağırın 10 dkda bulur sorunu.