Doğal gaz projelerinde kullanılacak cihaz markalarını yazmak durumunda değilsiniz, hiçbir şartnamede ve hiçbir mevzuatta yoktur bu. Sadece kullanılacak cihazın kapasitesi belirtilir. Bunu isteyen mühendisten neye dayanarak istediğini sorun bakalım ne diyecek? 
sayın escapemakina
aynı soruyu sordum aldığım cevap biz böyle istiyoruz oldu.sizce bir yaptırımımız nasıl olabilir?
sayın mkaya42
projelerde cihazların markasının belirtilmesi çok güzel bir şey neden hep olumsuzlukları düşünüyorsunuz ki
örnek: bir kaza olduğu zaman olay yerine gelmeden proje alınır üzerindeki marka olay yerindekiyle aynı olmayabilir sonradan yetkisiz kişiler tarafından değiştirilmiş olabilir kaza da bu sebeple oluşmuş olabilir.
aynı zamanda bir sorum var sadece marka yazmak bu kadar zormuda bunu sorun ediyorsunuz ve haklısınız gaz dağıtım şirketleri bazı şeyleri çözmek yerine sorun yaratıcı olmaktadır.
saygılarımla
Haklısınız kombi markasının belirtilmesi güzel birşey.Ama bizim sıkıntımız bazen unutuluyor bazende müşteri son anda değişiklik yapıyor, olan firmaya oluyor.Sadece kombi markası yok diye veya kombi markası değişik diye tadilat çizmek zorunda kalıyoruz.Zaten gaz açma esnasında tesbit yapılıyor.En azından proje düzeltme formları ile bu sıkıntının giderilebileceğini gaz şirketi yetkilisine anlatamıyoruz..Yani proje düzeltme formunun hiçbir önemi kalmıyor.Birde her iş bitmiş yeniden bir tadilat çiz onayını bekle müşteriye laf anlat vs.
değerli arkadaşım ben bu sorunun cevabını kıymettar ağabeyimiz Veysel Bey'den almıştım işte cevabı:
SORU:Arkadaşlar 300 mbar dan 50 mbara,300 mbardan 21 mbara shut-off regülatörle basıncı düşürünce testleri nasıl yapılıyoruz adım adım anlatabilirmisiniz..
ffice" />
CEVAP:300 MBAR LIK HATLARDA REGÜLATÖRE KADAR OLAN KISMI 1,5*300 MBAR=450 MBAR HAVA İLE TEST EDECEK METALİK MANOMETRE İLE KONTROL EDECEKSİN.(REGÜLATÖRÜN SHUT-OFF KISMI KAPALI OLMALIDIR, YADA REG.GİRİŞİNDEKİ VANA KAPALI OLACAK) REGÜLATÖRDEN SONRA EĞER HAT BASINCI 50 MBAR İSE 1.5*50=75 MBAR HAVA İLE TEST EDECEKSİN.REGÜLATÖRÜN 21 MBAR LIK KISMINDA YİNE ASGARİ 1.5*21=30 MABR ANCAK GENELDE GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİ KONTROLLERİNİ 50-60 MBAR İLE YAPIYOR. U MANOMETRE İLE TESTİNİ YAPABİLİRSİN.HER DURUMDADA REGÜLTÖRÜN SHUT-OFF ÇUBUĞU KAPALI OLMALIDIR.50-21 MBAR TEST YAPARKEN TEST HAVASINI TERS YÖNDEN REGÜLATÖRÜN ÇIKIŞ AĞZINA DOĞRU VERMELİSİN.SON DURUMDADA TESİSATINDAN EMİN OLABİMEK İÇİN HATTI KOMPLE TEST EDEBİLİRSİN ZİRA 450 MBAR TEST HAVASI VERİLİCEK REGÜLATÖRÜN SHUTT-OFF KISMI AÇILACAK REGÜLATÖRÜN ÇIKIŞ BASINCINI 50 MBAR İÇİN 75 MBAR A 21 MBAR İÇİN 50-60 MBARA AYARLAYIP TESTLERİNİ YAPABİLİRSİN.BÖLÜM BÖLÜM YAPILABİLDİĞİ GİBİ HATTIN TAMAMINI TEST ETMEN MÜMKÜN.KOLAY GELSİN.
sayın sevan123 ferroli econcept kombiler gerçekten çok kaliteli ve yakıt tasarruflu kombilerdir.istanbul'da 3 sene önce taktık 90 m2 lik altlı üstlü iki daireyi(dublex kullanılıyor toplam daireler 190 m2) econcept 35 c ferroli kombi çok güzel ısıttık ve hala hiç bir sorunu yok .karşıdaki dairelerde alt katta buderus delta kombi vardı üst katta d.döküm kombi vardı.yakıtlar ise
ublex bizim yaptığımız daire:220 ytl(kombi 30.000 kcal/h),buderus olan dairede:190 ytl(kombi 20.000kcal/h),d.döküm olan daire ise 200 ytl(kombi 20.000 kcal/h) bence ferroli yoğuşmalı çok kaliteli ve çok tasarruflu kombi..
hız değeri müsaade edileni geçmiyorsa dn 50 vana kullan çünkü fiyatı daha uygun.ama kayıpları hesaplarken 0,1m vana bağlantısını kayıplara ilave etmelisin..
Saygıdeğer ve kıymettar ağabeyimiz Veysel Bey! Herkes sizin gibi bilgi ve tecrübelerini paylaşmak taraftarı olsa bütün sorunların çözüleceği apaçık ortadadır.Dileğimiz ve hedefimiz ,sizin kadar olamasada yaptığımız işimizi en iyi şekilde öğrenip diğer meslektaşlarıma yardımcı olabilmeye çalışmaktır.Her şey için çok teşekkürler...