Konu: Proje Hataları

Albay
Albay
14 Temmuz 2007

ben kendime proje kontrol formu hazirladim.

kolay kolay dönmüyor projelerim.




Konu: iç tesisat ile sıfır proje farkı?

Albay
Albay
12 Temmuz 2007

pitsss yazdı:

avet arkadaşlar. cevaplarınız için teşekkr ederim.gayet güzel bir açklama .ancak. neden böyle.?

mesela ben sıfır projeyi resim bir deki gibi yaptım diyelim. bi sorun oluşmadı.

2. ihtimal olarak. ben ilk önce kolon projesini çizdim sadece onu onaylattım. aylar sonrada iç tesisat işinialdım diyelim. işte burada sadece iç tesiat yapmak istediğimde aynı çapta boruları kullansam dahi kayıp limiti aşılıyor.

ve bu yüzden sistem hatalı oluyor.

işte bu açıdan bana göre burada bir ikilem oluşuyor gibi geliyor.

çok karrışık anlattım ama . özetleyecek olursam.

ben sıfır proje olark verirsem sorun çıkmıyor.

ancak aynı projeyi kolon ve iç tesisisat olark ayrı ayrı çizip yollamak istesek. bu sefer iç tesisat kısmında sorun oluşuyor( kayıp limit aşılıyor).

bu ikilem benim kafamı karıştırıyor:S

bunun sebebi :

bu projende denk gelmiş kolon hattını sen yapmıssın daha önce, ama başka bir yerde aynı durum söz konusu olmadıgını dusun.

kolon hattından ne kadarlık bır kayıp oldugunu nasıl hesaplayacaksın ( sen hesaplarsında bunu onlara onaylı projede gostermen gerekır ) eskıden arşivden proje istenilerek bu kayıp net olarak bulunuyor ve ona göre hat çekilebiliyordu.

fakat bu buyuk zaman kaybı ve sıkıntı olmaya baslayınca, igdaş arşivden proje vermeyi yasakladı.

doğal olarak herkes daire içi kayıpları 0,8 mbar olarak kullanmaya başladı.

ama kolon hattını sen çizdiysen sanırım projenle gidip durumu izah edip onay yaptırabilirsin.

ama zeta cad on line proje onayda bu nasıl olabılır onu bilmem

not: forumda mahalle ağzı ile konusma konusunda başlık açılmış: ben bu şekilde yazar bu şekilde okurum

 




Konu: iç tesisat ile sıfır proje farkı?

Albay
Albay
12 Temmuz 2007

Kolon hattı ile beraber yapılan tesisatlardaki kayıp limiti : 1,8 mbar

1. projede kolon hattı 1 dairelik ve kısa bir hat görünüyor. ( sayaca kadar olan kısımdaki basınç kaybı muhtemelen 1,0 mbar ın çok altında bir rakam )

Bu aradaki (1,0 mbardan ne kadar az ise ) daire için basınç kaybı limitine ekleniyor. Böylece 0,8 mbar olan limit artıyor ( mesela kolon hattındaki basınç kaybından kazancın 0,6 mbar olsun : 0,6 + 0,8 = 1,4 mbar, demek ki daire içi yeni limit = 1,4 mbar  işte bu sebeple birinci resimdeki projenin basınç kayıpları limiti aşmamasını sağlıyor.

yanlış anlamadıysam, umarım açıklayabilmişimdir.




Konu: ocak doğalgaz dönüşümleri

Albay
Albay
10 Temmuz 2007

erdalcan_tr yazdı:

Arkadaşlar bu ocakların doğalgaz dönüşüm işlemini ve bu iş sırasında kullanılacak alet adevet neler bu konuda bilgisi olan arkadaşlar bi anlatabilirmi

Teşekkür ederim

genel olarak; enjektöre uyacak bir lokma ve bu lokmayı kullanabilecegin uzun ince bir tornavida seti ile halledebilirsin.

( hırdavatçılarda bu lokmalar set olarak satılıyor 15 ytl kadar )

ayrıca, dogalgaza dönüşen bir ocak kısık ayarda sönme yapabiliyor . Bu sorunuda ocak muslugunun göbek deliginde ya da sağ veya sol kenarında bulunan bir ayar vidası var onun ayarını biraz açarak işlemi tamamlıyorsun.

bu ayar vidaları aslında komple degişebiliyor ( orjinal enjektör setlerinde bunlar içinden çıkıyor ( belki her modelde farklı dır ) ama değişmeden de azıcık ayarını açarak halledılebılıyor. )

alacagınız 1 ytl lik enjektör işinizi görecektir

yeni model aygazların d.gaz a donusumu 5 dakıka kadar suruyor

eskılerı cok ugrastırıyor

 

son olarak,

bence bu işi müşteriye ya bedavadan yapacaksın yada hiç ugrasmıyacaksın musteri servis çağırıp 30-40 ytl verecek

çünkü; bizim millet başka bir servise 30-40 ytl vermeyi yegliyor :S




Konu: TS 2165 PROĞRAMI

Albay
Albay
06 Nisan 2007

slm, sitenin download bölümünden indirebilirsiniz.