Konu: Shut-oflu Regülatör

axu2
axu2
28 Kasım 2007

mefisto yazdı:

Regülatör kullanımı iki şekilde gereklidir.

1. Ya mevcut tesis, bina vs..de bulunan cihazlardan birinin çalışma basıncı farklıdır,

2. Dönüşüm yapılacak binanın debi ihtiyacı yüksektir yaklaşık >50 m3/h bu durumda daha yüksek basınç dolayısıyla küçük çapla girilip shut-off kurulur.

bir ilavede benden

3.Dönüşüm yapılacak binanın servis kutusu ile kolon başlangıcı arasındaki mesafe çok uzunsa (shut offlu regülatör sisteminden daha maliyetli oluyorsa) ekonomik nedenlerle veya daha ince boru tamamen estetik nedenlerle de regülatör kullanılabilir




Konu: Lokanta ocakları kullanım basınçları

axu2
axu2
05 Kasım 2007

marlo yazdı:
eğer sistem üzerinde kombi yada şohben gibi cihazlar varsa bunların 50 mbarda çalışırsa cihazlar için olumsuz yönde etki edeceğini unutmayın. eğer sistem üzerinde bu tip cihazlar varsa Düz.Regülatör ile 50>21 mbar basıncı ayarlayabilirsiniz.

bazı şartnamelerde giriş basıncı /çıkış basıncı >1,2 ise shut off lu regülatör ister
saygılar



Konu: Bakır Boruların Max.Kullanım Sıcaklığı?

axu2
axu2
26 Ekim 2007

neden hocam bu kıyas lehimlemi ilgili genleşmeylemi?


Konu: 300 mbar apartman icine girer mi?

axu2
axu2
25 Ekim 2007

maalesef türkiyenin her yerinde mühendislik bile aynı değil müh. yetkilendirme kursunda ankara ekolüne göre eğitim aldım istanbul ekolüne göre hesaplamalarımı yapmak zorundayım manisada

bu arada manisada da domestik regülatör ilk braşmana kadar konabiliyor ( şimdilik )




Konu: RADYATÖRler ve radyatör vanaları!!!!!

axu2
axu2
05 Ekim 2007

bence süper bir fikir eca da çalışan mühendis arkadaşıma iletiyorum derhal. sakıncaları olabileceği doğrudur ama düşünsenize estetiğin giderek önem kazandığı bir çağdayız güzel bir şeyler çıkar bence bu fikirden tebrikler


Konu: pompa dayanırmı?

axu2
axu2
05 Ekim 2007

Bartrobel34 yazdı:

Daha onceki uygulamalarda pompalarin donuste olmasi acik imbisat depolu sistemlerden dolayidir.Kapali genlesme deposu kullanilan sistemlerde pompalar gidistedir.Sistem 90/70C gidis-donus suyu sicakligina gore calisir.Bu pompalar gidise alindiginda sicaklik acisindan problem yasamaz.

basarilar

eyvallah üstad içim rahatladı sayende




Konu: servis kutusu çıkışı

axu2
axu2
05 Ekim 2007

bence hesabını gözden geçir tekrar 5 m lik mesafe için shutoff lu regülatör maliyetine ve işçiliğine katlanmaya değmez


Konu: sürkülasyon pompa seçimi?

axu2
axu2
02 Ekim 2007

merhaba arkadaşlar

sayfada emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum son derce net ve aydınlatıcı bilgiler verilmiş. benim ana soruya bir eklentim olacak. merkezi sistemde 2 kazanlı ve denge kaplı bir sistemde kazan çıkışlarında denge kebına kadarki aktarımı yapacak pompa koymam gerekiyor bu durumda ne önerirsiniz?

kazan kapasitesi : 350 kcal/h x 2, kazan çıkış çapları DN80

daha neler gerekir bilmiyorum?