Konu: Shut off lu regülatör ile ilgili sorunum

plumbum
plumbum
08 Ocak 2007

surmelim yazdı:

Dükkanda 4 gözlü döner ocağı, tavuk kızartma ocağı(ısıtma ocağı= 5600 kcal/h) var. Ayrıca kombi takılacak. Binaya gaz 21 mbar giriyor.

Bahsettiğin gaz yakıcı cihazlar yüksek basınç gerektirmeden rahatlıkla çalışabilecek cihazlar, tesisatı 21mbar da yapabilirsin ki ozaman hiçbir regülatör kullanman gerek kalmaz. 

Eğer yinede tesiatı 50 mbar da yapmak istersen ki ozaman servis kutusundaki regülatörü 300mbar olarak değiştirterek kolonda bir tane daireler için domestik regülatör ve  dükkanda sayaçtan sonra cihazlardan önce başka birtane daha regülatör kullanman gerekir. Bu taktirde dükkan için kulandığın regülatörün maliyetini müşterinden karşılayabilirsin ama kolonda daireler için kullandığın regülatörün ucretini nasıl alırsın bilmem.

Kolay gelsin,




Konu: İki Adet Kazan

plumbum
plumbum
08 Ocak 2007

Merhaba,
2 kazan içinde baca hesaplarını ayrı ayrı ,havalandırma hesabını toplam kapasiteye göre yapman gerekiyor, G-40 ve üzeri kapasitelerde sayaçlar rotary olmalı ve rotary sayaçlar için sayaç öncesine ilave olarak vanadan sonra bir adet filtre kullanman ve projede göstermen lazım.
 
Bu arada eğer sayaçtan 300 mbar basınçla gaz geçireceksen G-40 rotary yeterli olur.
 
Kolay gelsin



Konu: sayaç sonrası hat

plumbum
plumbum
29 Kasım 2006

oktay363636 yazdı:
Hakikaten sayaçtan sonra toprak altına giren tesisatı merak ettim.Bu tesisatın nasıl bir tesisat olduğunu anlatırsan öğrenmiş oluruz.
Bahsi geçen sayaç sonrası toprak altına giren tesisat uygulaması aslında çokta farklı bir uygulama değil. Bahçeli mustakil ev veya villalarda sıkça yaptığımız bir uygulama. Maliyet tabikide uygulamaya göre biraz daha fazla olur ama tesisat evin  duvarlarında görünmeden toprak altından eve ulaştırılmış oluyor ve bu sayede evin görünümü bozulmamış oluyor. Tesisatı ucuza maletmek istendiğinde toprak altına mumkun olduğunca girmeden yapmak gerekiyor.



Konu: 60.000 kcal/h kombı debısı??

plumbum
plumbum
29 Kasım 2006

termodinamik yazdı:
3 tane 60 000 lık kombı
 
Merakımdan soruyorum 60 000 kcal/h lik kombi varmı, varsa hangi marka?
Debi hesabı yoguşmasız ise 60 000/8250/0,9*3 = 24,24 m3/h
yoğuşmalı ise marlonun verdiğihesap doğrudur.



Konu: VAİLLANT VE VİESSMAN KOMBİLER

plumbum
plumbum
30 Eylül 2006

Buderus bayisiyiz ve Kadıköy'de bir kombi ilk çalıştırmasında servis, binaya  düsük basınçta gaz geldiğini tespit edip bize haber verdi. Bizde şefliğe haber verip olaya mudahale ettirdik. Ama yinede buderus kombiler düşük basıçta da çalıştıgı için servisin kombiyi çalıştırmasında bir engel olmadı.

Buderus  u 012-28 delta herm  Kombi

• Kapasite: 20.000 – 24.400 kcal/h 



Türkiye şartlaryna uygundur. Düşük voltajda (170V’a kadar) ve düşük
gaz basınçlarında (2 mbar’a kadar) emniyetli ve sorunsuz çalşır.

(www.dogalgazprojesi.com ' dan alıntı)




Konu: VAİLLANT VE VİESSMAN KOMBİLER

plumbum
plumbum
30 Eylül 2006

mohican83 yazdı:
Vaillant daha iyi 24 saat içinde servis kesin geliyor.
 
Vaiilant servisinin 24 saate geldigi doğru olabilir ama cok basit bahanelerle tesisatçı firmalara ceza kestikleride bir gerçektir.
2 hafta önce ilk çalıştırma için gelen servis bina elektrik hattının topraklaması yok diye 50 ytl ceza kesmiş ve cihazı çalıştırmadan gitmişti. Servisiyle yaşadığımız bu ve benzeri sorunlardan dolayı firma olarak  satışta tercih ettiğimiz en son kombi vaillant   .



Konu: EşZamanFak.Tablosunu Bu durumda nsl Uygul

plumbum
plumbum
28 Eylül 2006

Meraba, daire içinde kapasite 5 m3/h i geçiyorsa geçen kısım kolon hattına ilave edilir. Bahsettiğin binada yanlış anlamadıysam zemin ve en üst katta, toplam 4 dublex ve ilave 20 daire var. Dublex daireler için 32000 kcal/h lik kombi = 4,3 m3/h + tek ocak = 0,9m3/h + sömine =13 kw*860/8250/0,9 = 1,5m3/h  = 6,7m3/h gibi bi toplam deger cıkıyor. 5 m3/h lik debiden fazla olan 1,7 m3/h x 4 =6,8 m3/h i kolon hattı na ilave ederek hesabını yapabilirsin.
Kolon hattı için toplam debiyi 24 daire için olan 50 m3/h üzerine 6,8m3/h i toplayarak seç.
Kolay gelsin,



Konu: kolon

plumbum
plumbum
26 Eylül 2006

Sordugun sorular için forum içinde daha ayrıntılı bilgi bulabilirsin ama ben yinede cevap vermeye calısayım,
 
İstanbul (İgdaş) için
1) Kolon projesinde  daire için sadece kapasitesi belirtilir, daire içindeki cihazların belirtilmesi söz konusu degildir. Kolon kritik hattı hesabı enfazla kayıp olan hat için yapılır(Kutu çıkışı ile daire vanaları arası).
2) Kolon hattı mevcut binalarda yapılan daire içi gaz tesisatlari için ilave dogal projesinde dairede gaz kullanacak cihazlar gosterilir ve hat esapları yapılır.
3) Aynı projedeki debi, cap ve uzunlukları aynı olan hatlar için tek bir numara kullanabilirsin, doğrudur.
4) Çap düşmesini ayarlarken dikkat edecegin husus kritik değeri aşmıyacak şekilde tesisat yapmandır. Maliyetide göz önünde bulundurmak ta önemli.
Kolay gelsin, 



Konu: Rotary Sayaçlar

plumbum
plumbum
26 Eylül 2006

Tesekkurler


Konu: Rotary Sayaçlar

plumbum
plumbum
25 Eylül 2006

300 mbarda min. 0,845 m³/h sadece rotary sayaç içinmi geçerlidir,



Konu: Mutfaktaki Üst havalandırma

plumbum
plumbum
25 Eylül 2006

Alçıpan duvarlar için gaz alarm cihazı takmana gerek yok, bahsettiğin gibi bir çok tesisat yaptık ve simdiye kadar sorun yaşamadık.



Konu: Rotary Sayaçlar

plumbum
plumbum
25 Eylül 2006

Ozaman soruyu değiştirip şu şekilde yeniden sorayım;
 
G-40 rotary sayaç 300 mbarda 1,6 m3/h lik bir ocagı ölçermi ?
 



Konu: Mutfaktaki Üst havalandırma

plumbum
plumbum
25 Eylül 2006

Cihazları koycagın yerde duvarlarda ahşap kaplamam(lambiri) veya ahşap kaplı tavan yoksa gaz alarm cihazı ve selenoid vana koyman gerekmez, bodrum katta bahsettigin ust havalandırma capı yeterliyse ilave hesap vermene gerek kalmaz,
Kolay gelsin



Konu: Rotary Sayaçlar

plumbum
plumbum
25 Eylül 2006

mertali yazdı:


Tablo 1. Bazı rotary sayaçlar için başlangıç debileri

TİPfficeffice" />>>

> >

MİN. DEBİ (m³/h)>>

> >

BAŞLANGIÇ DEBİSİ (m³/h)>>

G 16>>

1,25>>

0,030>>

G 25>>

2>>

0,050>>

G 40>>

2,16>>

0,150>>

G 65>>

3,33>>

0,150>>

Rotary sayaçlar için tabloda belirtilen minimum ve maximum okuma degerleri 300mbar veya 21mbar için aynımıdr yoksa körüklü sayaçlar gibi basınca gore degisirmi?

Kolay gelsin,




Konu: YOĞUŞMALI KOMBİ DEBİSİ NASIL HESAPLANIR.

plumbum
plumbum
09 Ağustos 2006

abdil26 yazdı:

plumbum ve ililenenler için yazıyorum. Baymak LUNA HT duvar tipi yoğuşmalı kazanlarda 38700-47300-55900 kcal/h kapsiteler mevcuttur.

Tesekkurler Abdil ama benim sordugum kazan değilde kombiler  için 30 000 kcal/h ten yüksek kapasiteli bir marka ve model  varmı. Yoğuşmalı kazanlarda kapasiteler tek cihazda 100 kw ye kadar çıkıyor(Buderus), ama kombi olarak benim bildiğim 30 000 kcal/h lik Demirdöküm isofast  ve birde Kiturami varmıs.