Kullanılan her malzemenin bir TSE standardı var piyasada bulunan malzemeler çoğu standarda uygun sadece doğalgaz kelepçelerinin standardı varmı yok mu bilemiyorum ?
Kazan kapasitesi büyük işletmelere gaz hattı çekilirken kayıpları ve hızı kontrol etmek amacıyla tesisatı 300 mbar tasarlıyoruz ve 300 mbar brülör kullanıyoruz kazana giriş basıncının konrollü olması amacıyla 300 mbar ' la çalışan brülörün gaz kontrol hattında regülatör bulunmakta buda 21 mbara göre hızda ve kayıplarda sönümleme görevi yapmakta .Aksi halde 1000.000 kcal kapasiteye sahip kazana giden hattı 21 mbar çekersek kullancağımız redüksiyonlarla hızı kontrol edemeyiz yada brülör kazan bağlantı çapının çok büyük olması gerekir , buda yanma sırasında istenmeyecek sonuçlar doğurabilir ( gürültülü yanma , eksik yanma , daha fazla hava ihtiyacı , kazanın büyümesi gibi .)Brülör üzerindeki multi blok gövde (regülatör , relief valf , tahliye hattı vs) gaz geliş hızına ve basıncına göre tasarlanmıştır.Ayrıca geçenlerde Veysel abinin paylaştığı gaz brülörleri ile ilgili pdf dosyasında kapasite tayini , kademeleri ile igili çok faydalı bilgiler bulunmaktadır. Brülör seçimi yaparken kazanın max ve min tüketim miktarı ,Brülör alev boyu ve çapının; kazan yanma odasına uygunluğu kontrol edilmelidir.
Mühendislikte ben kendi insiyatifimi kullandım demek için çok ama çok fırın ekmek yemek gerekiyor ; ustam böyle diyo , biz okulda böyle gördük , herkes aynı şeyi söylüyo gibi mazeretlerin sana ne öğrencilikte nede piyasada hiçbir faydası olmaz , yaptığın iş tüm standartlara uymalı belgeli , programlı olmalısın sana sorulan sorulara belgeyle , standartlarla cevap vermelisin aksini düşünme derim .Elindeki projeyi görmedim ama tavan ve döşemedeki ısı kayıplarına dikkat et derim ayrıca çatı katı varsa tekrar gözden geçir , binanın yalıtımsız olduğunu söylüyorsun ; baştan başla her defasında değişik birşeyler yakalıycaksın buda seni endoğru sonuca ulaştıracak , bitirdiğin projeyi forumda paylaş senden sonraki öğrenci arkadaşlarda faydalansın başarılar .
))


Kazan seçimi doğru ve yerinde , kapasite 70 Kw ' nın üzerinde olduğu için merkezi sistem gibi düşünmek gerekiyor , Alt - Üst havalandırma yapmalısın , zemin katta cihaz bulunduğundan doğal havalandırma olur .Aydınlatma üst havalandırmanın altında , elektrik tesisatı yanmaz kablodan yapılmalı aydınlatma tabiki etanj , denge kabı - baca - ikaz kornası- kazan dairesi kapısı dışa açılır; olması gerekenler . Isıtılan yer camii olduğundan kalorifer tesisatı yerden ısıtma olabilir dolayısıyla 70/55 çalışır , dış hava sensörüde koyarsan problem yaşamazsın derim .
Herşeyden önce hocayı dinlemek gerekiyor , ve yanında küçük renkli ( yapışkanlı ) kağıtlar götürmeni tavsiye ederim , ısıtma soğutma mezunuysan olayı hemen kavrarsın değilsen biraz çalışman gerekiyor .
sorular : PİS SU- TEMİZ SU , ISI KAYBI HESABI - POMPA VE GENLEŞME DEPOSU HESABI ,YALITIM HESABI , RADYATÖR HESABI
Kesinlikle kopya çekme sorular çok basit inan yanındaki senden daha fazlasını bilmiyor .Başarılar diliyorum; yine soruların olursa bildiklerimi paylaşırım .
Arkadaşım çok teşekkür ederim paylaşımın için; başlangıç için uygun oldu ,sizin yaptığınız proje benzerimiydi?
Baca şaftı binanın kazan kapasitesi tespit edilmişse ortaya çıkar , onun içinde binanın ısı kaybı hesabının yapılmış olması gerekir. Kazan dairesi bina girişine yakın bir mahalde olursa ve kollektörlerin bulunduğu mahalLE(ANTRE ) aynı doğrultuda olursa gaz ve kalorifer tesisatı çok kolaylaşır ve muntazam olur , Kazan dairesi kapısının dışa açılıyor olması gerekir.Binanızdaki ortalama baca şaftı izoleli olmak koşulu ile 40-45 cm olabilir , kazan dairesi 20- 25 m2 olabilir . Tabiki en iyi sonuç kalorifer , gaz ve asansör den anlayan makine mühendisine danışarak ortak hareket etmektir.
ALİ ORHUN ARKADAŞIMA SONUNA KADAR KATILIYORUM , BU YÖNETMELİĞİN UYGULAMASI NASIL OLACAK ÖRNEK BİR KENT MAH , SOKAK HEPSİNİ GEÇTİM BİR BİNA YAPILSA BİZDE ANLASAK , NERESİNDEN TUTSANIZ ELİNİZDE KALIYOR YÖNETMELİK VE ZORUNLU DEĞİL BELKİDE ZORUNLU AMA BEN NE YAPI DENETİMDEN NEDE BELEDİYEDEN BÖYLE BİR UYGULAMA GÖRDÜM ,AYLARDIR TARTIŞIYORUZ ELİNDE ÖRNEK BİR UYGULAMA VEYA KURUMDA ÇALIŞAN ARKADAŞLARDAN NET BİR BİLGİSİ OLAN VARSA PAYLAŞSIN LÜTFEN.