Yoğuşmalı tip cihazlarda baca gazları içindeki su buharının yoğuşturulması sonucu yanma ürünlerinin gizli ısısından da kısmen yararlanılır. Bu nedenle yakıtın alt ısıl değerine göre tanımlanan klasik verim,bu cihazlarda %100 ün üzerinde olabilmektedir. Buna göre teorik olarak elde edilebilecek ideal maksimum verim değeri, yakıtın alt ve üst ısıl değerleri arasındaki oranla belirlidir. Klasik verim tarifine göre tam yoğuşma yapılabilmesi halinde,böyle bir cihazın verimi teorik olarak 28.11/28.88=%109 değerine ulaşabilecektir.
Yoğuşma sıcaklıkları yakıtın cinsine bağlıdır.Yoğuşmalı cihazlarda duman içindeki su buharını yoğuşturabilmek için gazların temas ettikleri yüzeylerin sıcaklıkları,bu yoğuşma sıcaklığı değerinin altında olmalıdır.Aksi halde bir yoğuşma olmaz.Yoğuşmalı cihazların etkin bir biçimde kullanabilmek için su sıcaklıkları yoğuşma sıcaklığının çok daha altında olmalıdır.Buna yardımcı olabilmek için ısı geçiş yüzeyleri ters akışlı olarak düzenlenir.Duman gazları en soğuk olduğu yerde en soğuk su ile karşılaşır.Böylece mevcut şartlar içinde en fazla yoğuşmanın olması sağlanır.
SİSTEM TANIMI
Isı geçiş yüzeylerinde çiğ noktası altına inebilmek için sistem tasarımında mümkün olduğunca düşük cihaz dönüş suyu sıcaklıkları hedeflenmelidir. Bunun yanında ısıtma su devrelerinin hidrolik olarak iyi dengelenmesi ve bütün devrelerde eşit soğutma elde edilmesi diğer bir ana hedeftir.
Optimum sistem sıcaklığı 55/45 C olarak tarif edilmiştir. Bunda amaç duman gazının üst ısıl değerinden faydalanmak ve ısıl konforu rahat bir biçimde sağlamaktır .
Eski yapıların modernizasyonunda ve cihaz dönüşümlerinde yapının ısı yalıtımı yoluyla su dönüş sıcaklıklarının düşürülmesi imkanları aranmalıdır. Böylece eski tip yapılarda yoğuşmalı tip cihazlar kullanılabilir.
Yoğuşmalı cihazlar 7kW- 1500 kW arası üretilmektedir. Tek başına kullanılabildiği gibi kaskad sistemde kullanılabilir. Sistem oda sıcaklığından kontrol alarak kapasitesini ihtiyaca göre ayarlanmaktadır. Kullanılan dönüş suyu sıcaklığına bağlı olarak cihaz verimi değişmektedir. Döşemeden ısıtma gibi ısıtmalarda verim % 109 a kadar ulaşmaktadır. Bu tip cihazlarda ateşleme elektronik olarak akkor elektrot ile yapılmakta ve ön karışımlı seramik brülör kullanılmaktadır. Bu sayede tam yanma sağlandığı gibi,alev sıcaklığı da düşük tutulabilmektedir. Sonuç olarak kem Co Hem de Nox değerleri çok düşük tutulabilmektedir. Ayrıca modülasyona Bağlı olarak hava miktarı otomatik bir sistemle sürekli ayarlandığından,hava fazlalık değeri optimumda tutulabilmekte ve su buharı yoğuşma sıcaklığı yükselmektedir.
YOĞUŞMALI CİHAZLAR VE BACAYoğuşmalı cihaz kullanıldığında bacaya dikkat edilmelidir.
Baca ile ilişkili iki sorun ortaya çıkabilmektedir.
1.Baca gazlarının sıcaklığı çok fazla düşürüldüğü için bacanın doğal çekişi azalacaktır. Bu nedenle
baca hesabında ve boyutlandırılmasında bu durum dikkate alınmalıdır.
2.Duman gazları içindeki yoğuşmanın bacada da devam etmesi nedeniyle baca malzemesi ve baca
tasarımının uygun olması gerekmektedir. Bacada ve baca bağlantısında soğuma olmaması için
izole edilmeleri. bacanın paslanmaz çelikten olması, yoğuşan suların drenaj noktasında
toplanabilmesi için uygun eğimin verilmesi ve bacanın uygun bir sifonla drenaja bağlanması önemlidir.
Kaynak:ISISAN YAYINLARI