hharunn
hharunn

Kayıt Tarihi : 24 Temmuz 2009
Son Ziyaret : 10 Ocak 2017
ADIYAMAN

takip et mesaj

Yazmış Olduğu Cevaplar


Konu: tesisatta kaçak var ama bulamıyoruz

hharunn
hharunn
06 Ekim 2012

benım basıma söyle bir olay geldi
gaz acımdan bır gun once testlerı aldım sıkıntı yok.ertesı gun gaz acımında testı vurduk 7-8 dakıka bekledık dusmedı daha sonra anı olarak dustu.bırkac defa daha taktık dustudusme de cok hızlı bır düşüş.o daıre ıcın acılmadı.daha sonra kontrol ederken sunu gorduk.koloncu tuketım vanasının gobegınden sökmüs ters takmıs bende kolonla beraber test aldıgımdan kacak yok gıbı gorundu bana.gaz acımında da kolon ayrı ıcgazları ayrı aldık kolonda hava bosalır bosalmaz daıre ıcınde de kacak gorundu.
sen de bence tuketım vanası gobegını bır kontrol et.ıc gazıda soyle kontrol edebılırsın sayacı sök 11/4" kortapanı tak.testını vur dusme varsa ıcerısınden yoksa da tuketım vanasındandır.

iyi çalışmalar...



Konu: Merkezi 50-30 sistem

hharunn
hharunn
02 Ağustos 2012

öncelikli herkese kolay gelsin.ataraxia senin tasarladıgın 50-30 sıstemi eğer hesaplamaların dogru yapılmıssa 90-70 te cok rahat ısıtır.sundan dolayı:senın sectıgın 50-30 sistemde 1 mtul peteğin verdiği ısı miktarı 1200 watt/h diyelim ,90-70 te 1 m tul petegın verdiği ısı miktarı 1600 watt/h civarındadır.bu şu demek oluyo aynı bınayı 90-70 le ısıtmak ıstersen buldugun petek metrajından daha az bır metrajla ve dusuk kazan kapasıtesıyle mahalı ısıtabılırsın.sonuç olarak: kapasıte hesaplaman dogru ıse 50-30 dakı mevcut sartlarla 90-70  te cok rahat ısıtırsın...




Konu: mobil sistemde demir boru ve pprc boru ça

hharunn
hharunn
30 Aralık 2010

pex boruların çapları sabittir.bu durumda kollektör çapı ve kolon hattının çapının bulunmasının yeterlidir diye düşünüyorum.kritik radyatör devresinin bulunduğu kollektörden itibaren kazana kadar giden boru hatları (kolon ve dağıtım hattı) üzerine taşıdığı yükler W cinsinden yazılır.daha sonra boru uzunlukları ve kayıplar bulunur.daha sonra  mmo kalorifer tesisatı kitabındaki boru çap seçim tablosundan çap değerleri seçilir .........v.s.

ben böyle yapıyorum. yanlışmı biliyorum acaba...



Konu: güneş enerjisi örnek proje ve hesap yönte

hharunn
hharunn
10 Aralık 2010

bana da yollarsanır sevinirim

sulom_1@hotmail.com

iyi çalışmalar...



Konu: gaz alarm cihazı montajı...

hharunn
hharunn
25 Nisan 2010

mrb bende bu meslekte yeni sayılırım.önerdiğiniz gaz alarm cihazı varmı acaba.