basınç kaybının en yüksek olduğu hattır.(muhtemelen en son radyötöre giden hattır) yani o hatta sirkülasyon daha yawaş olur.


Konu: ek pompamı koymalıyım?

toprakilbay
toprakilbay
21 Aralık 2009

Önce  diğer kolonların vanalarını kapatıp bi dene bakalım sorunlu kolon açık kalsın sadece sorun kalmıyorsa  o tesisatın sorunu...: gidiş sıcak dönüş ılık yazmışın kayıplardan dolayı o kolonda ki devirdaim çok yawaş demektir 5 daireden alt kat dan yukarıya doğru ısınma problemi muhtemelen artıyodur. devirdaimi artırman yani ek pompa kullanman sorunu çözecektir bence ama dönüş hattına koyarsan pompayı çok  büyük sorunlar yaşarsın ilk başta çalışır ama ilerleyen zamanlarda o  5 daireden herhangi bi radyötörün havası alınmak istendiğinde hava alınmayacaktır aksine tesisatın içi hava ile dolacaktır. gidiş hattına pompa koyarsan sorun muhtemelen çözülecektir. ama  kesinlikle dönüşe pompa koyma.




Konu: projedüzeltme tablosuna lokal kayıp ekle?

toprakilbay
toprakilbay
16 Eylül 2009