kazan dairesinin içinde olmayacak fanı tahrik eden elektirk motorunun exsprof olmasına gerek yoktur bence... o yüzden normal elektrik motoru takacam 1 haftaya kadarda elazığ gazın mühendisi kıllık yapmassa gazı açacaz inş. sonuç ne olursa olsun buraya yazarım... konuyu kapatırız böylece...
merhaba,
600.000 kcal/h'lik doğalgazla çalışacak kazan projesi için teklif çalışması yapıyorum. kazan dairesi kotun altında yani bodrumda. TS 7363'e göre alt ve üst havalandırma kesit ölçülerini buldum, Aalt= 3410 cm2, Aüst= 1705 cm2. buraya kadar herşey güzel fakat cebri havalandırma - tabii havalandırma seçimi işin içine girince sıkıntı başlıyor, zira ex-proof fanlar çok pahalı. Cebri havalandırma yapılırsa alt havalandırmanın 2261 m3/h debi için fan kullanmam gerekiyor. Elicent ERM-EX 25 exproof fan 900 m3/h debi basabiliyor. ama fiyatını sormayın....
İzmirgaz'a göre alt havalandırma mutlaka cebri olmalı, sorduğumda aldığım yanıt buydu. emniyet kurallarına uymak şartıyla tabi havalandırmayı zemin kattaki yada bodrumdaki kazan daireleri için kullanamaz mıyım ? alınması gereken tedbirler neler olabilir? görüş belirtecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
kazan dairesinde kaskat varsa ve hat çok uzun değilse 21 derim ama kazan kapasitesi 350-400 KW dan büyükse muhtemelen flanşlı vanalar geleceğinden tekrar düşünürüm.. 2 tane shatof kullanmanızı tavsiye etmem 300 le direk bodruma inin ordan bir shatof kurun kazan dairesine 21 gidecekseniz shatofdan sonra bir te atarsınız kolon ve kazan dairesi diye ayırırsınız tabi yeriniz müsaitse..
kaskat olmayan sistemlerde boru çaplarım DN65 ve üzerinde ise kesinlikle 300 mbar ve 300 mbarlık brülör kullanırım çünkü boru çaplarım 21mbar ve 300mbar için DN 80 den DN 40 a DN65 olan yerlerdede DN32 ye düşüyor son olarak 300 mbarlık brülörler 21 lik brülörlere göre 200-300 tl daha ucuz.. ayrıca DN65 ve sonrası borular çirkin görüntü oluşturduğu kanaatindeyim
son olarak 50 mbarla çalışan bi cihaz yoksa (bu da muhtemelen bina altındaki lokantalarda vs olur) birden fazla regulatör kullanmayın
ayrıca shatofmu yoksa sadece regulatör yeterlimi sorusuna gelince sadece regulatörün yeterli olabilmesi için cihazların regulatör giriş basıncının 1.2 katı basınca dayanmaları gerekir yani giriş basıncı 300. 1.2=360 mbar basınca dayanmaları gerekir bu basınca sayaçlar dayanır ama evdeki cihazlar dayanmaz onun için kolon hattındaki regulatör shatoflu yani grup olmalı, kazan dairesinde ayrı shatof kullanacaksanız brülörlerin çoğunun dayanım basıncı 360 dan büyük olduğundan grup kurmanıza gerek kalmayacak sadece 1 regulatör işinizi görecektir
umarım faydalı olur yazdıklarım...
bencede çok fazla 3 tane 100 lük kazan... yoğuşmalı cihazlar 40-ile 50 derecelerde yüksek verimde çalışırlar yani tam yoğuşma yaparlar. zaten dairelerde 10.4 mtül petek varmış bu petekleri 90-70 derecede çalıştırmak çok mantıksız ve fazla olacaktır ama yinede bina hakkında detaylı bilgi verirsen yani ısı kaybını hesaplayacak bilgileri (yalıtım durumu, pencerelerin ve kapıların tipini, serbest bölgedemi yoksa bitişik nisammıü kaçıncı bölge vs ) binanın max ısı kaybına göre kazan seçilir... peteğe göre kazan seçmek mühendisin işi olamaz...
ayrıca petek verimi 1750 kcal/h diye katoloklarda yazdığına göre alırsanız büyük hata yaparsınız.. petekleri aldığınız markanın labarutuar değil gerçek katoloğunu isteyin mail olarak gönderirler ve göreceksiniz orda yazan değerden %25 - 30 daha düşük çıkacaktır... buna bide yoğuşmanın olabilmesi için düşük kalirfer suyu sıcaklığını eklerseniz o 1750 kcal/h 1000kcal/h dan daha düşük olacaktır...
sizin yaptığınız kaba hesaba göre hesaplasak bile 130000 civarında bişey çıkıyo yani 3 tane 100 lük buderaus takarsan 1 tanesi muhtemelen hiç çalışmayacaktır bu hesaba göre... ama böyle kaba hesabı yapmak için mühendis olmaya gerek yok kardeş... sen binaya göre hesabını yap gerekirse bu hesabına göre ek petek attır ama peteğe göre kazan hesabı kesinlikle yapma...
Sanırım 100 KW lık 4 tane büyük kombi koyacaksın buda 300 mbar yaparsan boru çapını DN65 den DN32 ye düşürecekdir.. tabi ölü hacime dikkatetmen gerekecek çünkü 21 mbar da sayaç koyarsan G40 olacak 300 mbarda ise G25 sayaç körüklü sayaç yani 344000 lik kazanın toplam debisi 47 dir ve bunun 300 mbarda ölü hacmi 0.047 metreküpden büyük olmalı yani 0.021 metreküp G25 sayacın hacmidir.. geriye kalan hacimde 0.026 metreküpden büyük olmalı.. mesafen kısaysa ya boruyu dolandıracan yada DN40 veya DN50 yapacan boru çapını.. benim tavsiyem tek şatof kurmaya çalış bodrum kata 300 git şatofdan sonra zaten boru çapın kazan dairesi için DN65 olacak onun için ölü hacim hesabını yap ona göre şatofu yaklaştır kazan dairene... kolon hattında zaten DN32 den büyük boru çapı olmayacaktır onun için kazan dairesinin ölühacimi kurtaracak kadar yakınına 1 tane şatof yeterliolacaktır...
Zetacadde kaba bi çizim yaparsan ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksın eminim..
Mak.Müh.Abdullah ARSLANTAŞ
Kolon debisinde branşman 3.5 olarak hesaplanmış ise ve sen debiyi 4 yapacaksan proeyi gönderirken senden kolon hesabınıda isteyecektir yani önce yapmadığın kolonla villayı aynı projede çizip onaylatacan sonrada sadece villayı...
bunun sebebi debinin artmasından dolayı kolon daki kayıpların artması ve bu kayıpların limiti aşıp aşmadığını göstermek bi diğer sebebide regulatör debisinde ki sınırgeçilirse regulatörde değişecek tir yoksa kışın ortasında binanın gazı yüksek debiden dolayı kesilecektir...
sayaçdan sonra DN 25 kurtarmıyorsa DN32 ile gidebilirsin ama en önemlisi kolondaki kayıplar umarım sınırda değildir.
bundan sonrası şansına kalmış bişey... kolay gelsin
arkadaşlar duvar tipi büyük kazan arıyorsanız en büyüğü ferrolide 80-125-160 ve 250 KW lık kombilerinin olduğunu biliyorum 500 KW lığınınndaçıktığını duydum.. ferrolinin küçük kombilerinin bazılarında baca hataları var ama büyüklerinde bi sorun duymadım eğer kaskat yapacaksanız ferroli ve buderus derim ama buderusun en büyük kombisi 100 KW lık olması büyük yerlerde maliyetli olacaktır bu kombilerin hepsi 21 mbar da çalışır... Mak. Müh. Abdullah ARSLANTAŞ
arkadaşlar kontrole gelenler manometrenin şekline göre karar vermiyolar sadece bekleme sürelerini değiştiriyolar mesela su düz veya yukarı doğru yarım ay ise 2-3 dkk bekliyolar düşme olmassa açıyolar ama suyun şekli aşağı doğru yaım ay ise 10 dkk bile bekledikleri oluyo düşme olmassa manometrede yine gaz açılıyor... peki bu neden oluyo neden su düz kalmıyor da bombolenme oluyor sorusuna gelince bunun bi kaç sebebi var ... ilk manometreye üflediğinde dengelenmesi için beklerken su aşağı yukarı yaylanma hareketi yapar en son yaylanmada su aşağımı yoksa yukarımı çıkıyordu ona bağlı olabilir yahut dengelenirken manometre biraz aşağı iner sonra dengelenirse yine aşağı hilal olur bide hilal şekli olması için hıza gerek yok suyu manometreye yenikoyduysanız ve suyla manometre arasında ufak bi sıcaklık farkında su manometreye cidarlar daha yüksek olacak şekilde şekil alabilir...
kontrol eden mühendisiniz takıntılı ise böyle şeylere onu bilemem ama çokda fazla önemli değil aslında suyun şekli
manometreniz ve maaşınız hep yükselir inş...
dış havasıcaklığı ve boru içideki hava nın sıcaklık farkına göre manometre yükselir veya düşer misal bazen kaçak bulursunuz kaçak dişlide değilde kaynakdadır.. o zaman tekrar kaynak yapmalısınız ki benim gibi oksijen kaynağı kullanıyorsanız bu boruyu ve içindeki havayı çok fazla ısıtacaktır suyla soğutursunuz kaynağı ama içindeki havayı soğutamassınız en az yarım sonra test almalısınız ki test sağlıklı olsun hemen alırsanız içindeki hava soğumakta olduğundan testiniz kaçak olmamasına rağmen düşecektir.
benim gibi yapın iş başı çalışıyorsanız tabi gazı açana kadar ustanıza parasını vermeyin... testiniz sağlıklı olur fazla uğraşmassınız ...