toprakilbay
toprakilbay

Kayıt Tarihi : 09 Ağustos 2009
Son Ziyaret : 09 Mayıs 2016
ELAZIĞ

takip et mesaj

Yazmış Olduğu Cevaplar


Konu: Kazan Dairesinde Kullanılan Fanlar

toprakilbay
toprakilbay
17 Temmuz 2010

kedice yazdı:
exproof cihazlar ani kıvılcım ateşlemesi olmadan çalışmaya başlar şartnameye koyulmasının nedenide budur. havalandırmanın amacı tahliye etmek olduğundan ayrıca yangına sebebiyet vermemesi için şartnameye uymanız gerekir. haa ucuz olsun diye normal fan kurdunuz velevki açtınız vs.. vs.. bu tamamen sizin takdirinizdir. sorumluluk her daim mühendistedir.. kolay gelsin

kazan dairesinin  içinde  olmayacak fanı tahrik eden elektirk motorunun  exsprof olmasına gerek yoktur bence... o yüzden normal elektrik motoru takacam 1  haftaya kadarda  elazığ gazın mühendisi kıllık yapmassa gazı açacaz inş. sonuç ne olursa olsun  buraya yazarım... konuyu kapatırız  böylece...




Konu: Kazan Dairesinde Kullanılan Fanlar

toprakilbay
toprakilbay
17 Temmuz 2010

Sierra yazdı:

merhaba,

600.000 kcal/h'lik doğalgazla çalışacak kazan projesi için teklif çalışması yapıyorum. kazan dairesi kotun altında yani bodrumda. TS 7363'e göre alt ve üst havalandırma kesit ölçülerini buldum, Aalt= 3410 cm2, Aüst= 1705 cm2. buraya kadar herşey güzel fakat cebri havalandırma - tabii havalandırma seçimi işin içine girince sıkıntı başlıyor, zira ex-proof fanlar çok pahalı. Cebri havalandırma yapılırsa alt havalandırmanın 2261 m3/h debi için fan kullanmam gerekiyor. Elicent ERM-EX 25 exproof fan 900 m3/h debi basabiliyor. ama fiyatını sormayın.... İzmirgaz'a göre alt havalandırma mutlaka cebri olmalı, sorduğumda aldığım yanıt buydu. emniyet kurallarına uymak şartıyla tabi havalandırmayı zemin kattaki yada bodrumdaki kazan daireleri için kullanamaz mıyım ? alınması gereken tedbirler neler olabilir? görüş belirtecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.

   havalandırmanın atmosferik yani tabi olabilmesi için havalandırma kanalının 10 metreyi geçmemesi lazım... dirsekler 3  metre ızgaralar 0.5 metre hesaplanarak üzerine eklenir yani yarı bodrum katlara tabi havalandırma yapabilirsiniz kot daha altdaysa hesap kurtarmıyor genelde...


Konu: Kazan Dairesinde Kullanılan Fanlar

toprakilbay
toprakilbay
14 Temmuz 2010

arkadaşlar bende 2. bodrum katdaki 350000 kcal/h bir kazan için havalandırma yapıyorum exsprof  fan olması şartmı ben normal bi fan takmayı  düşünüyordum  elazığ gaz yetkilisine sorsam kesni exsprof fan isteyecektir  biliyorum onun için size soruyorum exsprof olması şartmı...?


Konu: sirkülasyon pompası seçimi

toprakilbay
toprakilbay
20 Mayıs 2010

emeğine sağlık ede


Konu: 21 mbar mı 300 mbar mı neden?

toprakilbay
toprakilbay
20 Mayıs 2010

kazan dairesinde kaskat varsa ve hat çok uzun değilse  21 derim ama kazan kapasitesi 350-400 KW dan büyükse muhtemelen flanşlı vanalar geleceğinden tekrar düşünürüm.. 2 tane shatof  kullanmanızı tavsiye etmem 300 le direk bodruma inin ordan bir shatof kurun kazan dairesine 21 gidecekseniz shatofdan sonra bir te atarsınız kolon ve kazan dairesi diye ayırırsınız tabi yeriniz müsaitse..

kaskat olmayan sistemlerde boru çaplarım DN65 ve üzerinde ise kesinlikle 300 mbar ve 300 mbarlık brülör kullanırım çünkü boru çaplarım 21mbar ve 300mbar için DN 80 den DN 40 a  DN65 olan yerlerdede DN32 ye düşüyor son olarak 300 mbarlık brülörler 21 lik brülörlere göre 200-300  tl daha ucuz.. ayrıca DN65 ve sonrası borular çirkin görüntü oluşturduğu kanaatindeyim

son olarak 50 mbarla çalışan bi cihaz yoksa (bu da muhtemelen bina altındaki lokantalarda vs olur) birden fazla regulatör kullanmayın

ayrıca shatofmu yoksa sadece regulatör yeterlimi sorusuna gelince sadece regulatörün yeterli olabilmesi için cihazların regulatör giriş basıncının 1.2 katı basınca dayanmaları gerekir yani giriş basıncı 300. 1.2=360 mbar basınca dayanmaları gerekir bu basınca sayaçlar dayanır ama evdeki cihazlar dayanmaz onun için kolon hattındaki regulatör shatoflu yani grup olmalı, kazan dairesinde ayrı shatof  kullanacaksanız brülörlerin çoğunun dayanım basıncı 360 dan büyük olduğundan grup kurmanıza gerek kalmayacak sadece 1 regulatör işinizi görecektir

umarım faydalı olur yazdıklarım...




Konu: ACİL : Kazan Hesabı

toprakilbay
toprakilbay
20 Mayıs 2010

arkadaşlar binanın yalıtım iyiyse izmir gibi biyerde 100 metre karelik bir evin ortalama ısı kaybı 3000-4000 kcal/h  civarında çıkar buda      240000-320000 kcal/h çıkacaktır.. 300000 lik bi kazan tek başına çalıştığındada binadakiler 20 derecede değilde 18 derecede  ısınırlar. ama kışın hissedildiği günde tek kazan yetmeyecektir illaki... bence 600000 lik kazan  o kadarda küçük  değil


Konu: 13 dairelik bir binaya kaskad kurulumu

toprakilbay
toprakilbay
20 Mayıs 2010

bencede çok fazla 3 tane 100 lük kazan... yoğuşmalı cihazlar 40-ile 50 derecelerde yüksek verimde çalışırlar yani tam yoğuşma  yaparlar. zaten dairelerde 10.4 mtül petek varmış  bu petekleri 90-70 derecede çalıştırmak çok mantıksız ve fazla olacaktır ama yinede bina hakkında  detaylı bilgi verirsen yani ısı kaybını hesaplayacak bilgileri (yalıtım durumu, pencerelerin ve kapıların tipini, serbest bölgedemi yoksa bitişik nisammıü kaçıncı bölge vs ) binanın max ısı kaybına göre kazan seçilir... peteğe göre kazan seçmek mühendisin işi olamaz...

ayrıca petek verimi 1750 kcal/h diye katoloklarda yazdığına göre alırsanız büyük hata yaparsınız.. petekleri aldığınız markanın labarutuar değil gerçek katoloğunu isteyin mail olarak gönderirler ve göreceksiniz orda yazan değerden %25 - 30 daha düşük çıkacaktır... buna bide yoğuşmanın olabilmesi için düşük kalirfer suyu sıcaklığını eklerseniz o 1750 kcal/h   1000kcal/h dan daha düşük olacaktır...

sizin yaptığınız kaba hesaba göre hesaplasak bile 130000  civarında bişey çıkıyo yani 3 tane  100 lük buderaus takarsan 1 tanesi muhtemelen hiç çalışmayacaktır bu hesaba göre...  ama  böyle kaba hesabı yapmak için mühendis olmaya gerek yok kardeş... sen binaya göre hesabını yap gerekirse bu hesabına göre ek petek attır ama peteğe göre kazan hesabı kesinlikle yapma...




Konu: Kazan dairesi için branşman bırakma

toprakilbay
toprakilbay
20 Mayıs 2010

gaz şirketi yetkili mühendisine sormalısın bunu çünkü 300 mbar ağız bırakmayı kabul etmiyor çoğu gaz dağıtım şirketleri...


Konu: 300 mbar tesisat (Kazan Dairesi)

toprakilbay
toprakilbay
20 Mayıs 2010

Sanırım 100 KW lık 4 tane büyük kombi koyacaksın buda 300 mbar yaparsan boru çapını DN65 den DN32 ye düşürecekdir..  tabi ölü hacime dikkatetmen gerekecek çünkü 21 mbar da sayaç koyarsan G40  olacak 300 mbarda ise G25 sayaç körüklü sayaç yani 344000 lik kazanın toplam debisi 47 dir ve bunun 300 mbarda ölü hacmi 0.047 metreküpden büyük olmalı yani 0.021 metreküp G25 sayacın hacmidir.. geriye kalan hacimde 0.026 metreküpden büyük olmalı.. mesafen kısaysa ya boruyu dolandıracan yada DN40 veya DN50 yapacan boru çapını.. benim tavsiyem tek şatof kurmaya çalış  bodrum kata 300 git şatofdan sonra zaten boru çapın kazan dairesi için DN65 olacak onun için ölü hacim hesabını yap ona göre şatofu yaklaştır kazan dairene... kolon hattında zaten DN32 den büyük boru çapı olmayacaktır onun için kazan dairesinin ölühacimi kurtaracak kadar yakınına  1 tane şatof yeterliolacaktır...

Zetacadde kaba bi çizim yaparsan ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksın eminim..

Mak.Müh.Abdullah ARSLANTAŞ




Konu: 2 ocak bi kombi

toprakilbay
toprakilbay
20 Mayıs 2010

Kolon debisinde branşman 3.5 olarak hesaplanmış ise ve sen debiyi 4 yapacaksan proeyi gönderirken senden kolon hesabınıda isteyecektir yani önce yapmadığın kolonla villayı aynı projede çizip onaylatacan sonrada sadece villayı...

bunun sebebi debinin artmasından dolayı kolon daki kayıpların artması ve bu kayıpların limiti aşıp aşmadığını göstermek bi diğer sebebide regulatör debisinde ki sınırgeçilirse regulatörde değişecek tir yoksa kışın ortasında binanın gazı yüksek debiden dolayı kesilecektir...

sayaçdan sonra DN 25 kurtarmıyorsa DN32 ile gidebilirsin ama en önemlisi kolondaki kayıplar umarım sınırda değildir.

bundan sonrası şansına kalmış bişey...  kolay  gelsin




Konu: 125 kw kombi

toprakilbay
toprakilbay
20 Mayıs 2010

arkadaşlar duvar tipi büyük kazan arıyorsanız en büyüğü ferrolide 80-125-160 ve 250 KW lık kombilerinin olduğunu biliyorum  500 KW lığınınndaçıktığını duydum.. ferrolinin küçük  kombilerinin bazılarında baca hataları var ama büyüklerinde bi sorun duymadım eğer kaskat yapacaksanız ferroli ve  buderus derim ama buderusun en büyük kombisi 100 KW lık olması büyük yerlerde maliyetli olacaktır bu kombilerin hepsi 21 mbar da çalışır...     Mak. Müh. Abdullah ARSLANTAŞ




Konu: Ic Tesisat Testinde Stabilizasyon Suresi?

toprakilbay
toprakilbay
19 Mayıs 2010

arkadaşlar kontrole gelenler manometrenin şekline göre karar vermiyolar sadece bekleme sürelerini değiştiriyolar mesela su düz veya yukarı doğru yarım ay  ise 2-3  dkk bekliyolar düşme olmassa açıyolar ama suyun şekli aşağı doğru yaım ay ise 10  dkk  bile bekledikleri oluyo düşme olmassa manometrede yine gaz açılıyor...  peki bu neden oluyo neden su düz kalmıyor da bombolenme oluyor sorusuna gelince bunun bi kaç sebebi var ...  ilk manometreye üflediğinde dengelenmesi için beklerken su aşağı yukarı yaylanma hareketi yapar en son yaylanmada su aşağımı yoksa yukarımı çıkıyordu ona bağlı olabilir yahut dengelenirken manometre biraz aşağı iner sonra dengelenirse yine aşağı hilal olur bide hilal şekli olması için hıza gerek yok suyu manometreye yenikoyduysanız ve suyla manometre arasında ufak bi sıcaklık farkında su manometreye cidarlar daha yüksek olacak şekilde şekil alabilir...

kontrol eden mühendisiniz takıntılı ise böyle şeylere onu bilemem ama çokda fazla önemli değil aslında suyun şekli

manometreniz ve maaşınız hep yükselir inş...

 




Konu: Test esnasında ortam sıcaklığı önemi

toprakilbay
toprakilbay
19 Mayıs 2010

dış havasıcaklığı ve boru içideki hava nın sıcaklık farkına göre manometre yükselir veya düşer misal bazen kaçak bulursunuz kaçak dişlide değilde kaynakdadır..  o zaman tekrar kaynak yapmalısınız ki benim gibi oksijen kaynağı kullanıyorsanız bu boruyu ve içindeki havayı çok fazla ısıtacaktır suyla soğutursunuz kaynağı ama içindeki havayı soğutamassınız en az yarım sonra test almalısınız ki test sağlıklı olsun hemen alırsanız içindeki hava soğumakta olduğundan  testiniz kaçak olmamasına rağmen düşecektir.

benim gibi yapın iş başı çalışıyorsanız tabi gazı açana kadar ustanıza parasını vermeyin...  testiniz sağlıklı olur fazla uğraşmassınız ...




Konu: 125 kw kombi

toprakilbay
toprakilbay
14 Mayıs 2010

ede ben 125 KW ferroli kombi kullandım bi fabrikada  50 mbar dan 21 e regulatör  kulanmak zorunda kaldım yani kombiler 21 de çalışır 50 yle veya 300 le çalışan bi kombi bulamadım bunda 6-7 ay önce halada yok sanırım... umarım yazdıklarım işini görür...


Konu: 300 mbar kolon

toprakilbay
toprakilbay
03 Mayıs 2010

dükkan gaz almıyorsa 21mbar bırakmalısın illa 50 mbar veya 300mbar bırakacaksan dükkan sahibi noterden onaylı tüm sorumluluk bana aittir diye yazı vermek zorunda gazşirketine elazığgaz bu şekilde istiyor diğer gazşirketlerinde nasıl bilmiyorum ama senin dükkan sahibini uyarmanda yarar var...