Kaç mbar la çalıştığını brülörün üzerinde yazmıyorsa \r
üreticisinden isteyebilirsin brülörü ise yine kazan kapasite \r
bağlı olarak bulabilirsin\r
http://resimyukle.net/showpic-26018/1.jpg\r
\r
yukarıdaki formülden bulabilirsin örnek bir kazan kapasitesi \r
verilmiştir buna bağlı olarak bulunan brülör kapasitesine \r
uygun olarak bir brülör seçebilirsin\r
\r
senikine bakarsak;\r
gaz tüketimin B:27,68 m3 çıkıyor burada verimi kazanda \r
yazar bazı firmalar şartnamelerde 1 alın yazıyor ve doğal \r
gazın alt ısıl değeri genelde 8250 kcal/h şartnamede yazar\r
\r
brülör seçiminde\r
Q=273.6 Kw 860 kw birimine çevirmek için kullanılmış\r
\r
Buna göre senin ihtiyacın olan örneğin 80-350 kw arasında \r
bir brülör seçebilirsin