bu konudaki çağrınız ı bende destekliyorum gercektende cok önemli bi konu hem adamın cihazını sat hem de ceza öde dünyada böyle bi şey yok eğer cok istiyorlarsa uygun fiat belirlesinler sensör cihazını kendileri taksın taktıktan sonrada devreye alma fnormları verilsin böylece hem onlara hem bize zaman kazandırılmış olur
ama bu montaj ve cihaz bedelleri makul fiatlarla olmalı
örneğn sensöer fiatları400-530-560 arasında elektirik tesisatı da ortalama75ytl cızarında dır
EVET BU KONUDA ARKADAŞLARIN SÖYLEDİKLERİ COK DOĞRU KULLAN cağınız kombi kapasitesinide koyacağınız petek miktarı na göre secebilirsiniz elbette ki en iyisi ısı kayıbı hesabı yapıp ona göre belirlemektir brde kombili tesisatlarda genelde d oküm ve celik radyatör kullanmak azda olsa yakıtı arttırır bunun sebebide döküm ve celik radyötörlerin su hacimlerinin fazla ılmasıdır
istanbul şartlarında genelde pratik olarqak m2 ye 120 kcal yeterli gelmektedir
60 mbarı sayactan önce düşemezsin zira dağıtım şirketinin uyguladığı bir düzeltme katsayısı var onun için 300 m barla sayacı gecmelisin
dizilişde test nipeli 300 ü test etmek için vana rekor manometre regülatülatör kör tapalı te rekor vana ve 21 testi için tes nipeli şeklinde dizilmeli
a)G25 SAYAC KULLANILMALI
b)300-21 mbar hattında vana manometre 300-21 shut off regülatör test nipeli ve vana
c)300-60m bar da da yine aynı elamanlar sadece regülatörün300-21 yerine300-60 olacak
eğer21 mbar lık tesisat 60 mbarlık tesisatın devamı ise 300-21 regülatör yerine 60-21 mbar regülatörü kullan ve sistem üretim amaclı ise imalathaneye alarm cihazı sayac girişine de selanoid vana koymanız gerkir ayrıca selanoid vana ilede alarm cihazını irtibatlandırmanız (elektirik tesisatiı ile) gerekecektir
bu konuda arkadaşın yazdiğına tamamiyle katılıyorum ve bu uygulamayapı denetim şirketlerinde cok olumlu bi şekilde uygulan maktadır
orada ki uygulama bir muhendisin imzalayacağı inşaat alanı ile sınırlıdır asıl denetcide120,00 m2 yardımcı denetcı de60,000 m2 ile sınırlandırılmış tır aynı uygulama bizde de yapılabilir bence ve cok da olum lu olacaktır. arkadaşımızın dediği gibi piyasa ustaların elinde yok olup gitmez madem yapılan iş bir mühendislik işi o zaman muhendis baz alınarak firmanın yapacağı iş muhendisin onaylayabileceği m2 ile sınırlandırlmalıdır
bakın arkadaşlar bu gibi olayların önünü dijital onaya gecilmesiyle alamazsınız dijital uygulumanın da kendine göre sorunları var
bu uygulama sivasta yapılmaya başlanmış oradaki uygulamada da cok sorunlarla karşılaşıldığını ve adam kayırmacılığın orada da olduğunu yakın mühendis arkadaşlardan duydum hem biz bu mühendisliği boşunamı okuduk biraz işinize önem verip gereklli hassasiyetleri gösterip projelerinizi teknik ressamınızın cıziminden sonra kontrol ederseniz bu gibi konularla vakit kaybedeceğinizi zannetmiyorum
yapımğımız işin yada cizdiğimiz projelerin okadar abartılacak ve dijital onay gerektirecek bir yönü yoktur sadece biraz özen ve dikkat gerekiyor o kadar bakın bir firma işi alıyor projeyi ciziyor onaylanıyor randevu alıyor gazaçmaya gidiliyor daha tesisat yok ortada şimdi gel sen burada suclu ara bak alım ya düşünün firmanın daha tesisatın yapılıp yapılmadığından haberi yok buna benzer cok komik olaylarla karşılaştım sucu oraya buraya atmaya gerek yok ben 14 yıldır bu sektördeyim evet dağıtım şirketinde de ba zı olaylar var siyası olaylar ta nıdık eş dost ricaları ile işler yapılıyor a ma bunların önüne de gene bizim gec memiz gerekir ama biz işimizi doğru yapmıyor gerekli hassasiyetleri göstermiyoruz ondan sonrada bunun önüne gecemeyiz çünkü ya ben mühendisle tartışırsam adam bi dahaki sefere gazımı ac maz projemi onaylamaz gibi ya sen projeni düzgün ç,iz tesisatının kontrolunu düzgün yap bak bakalım o projeyi kim onaylamıyacak yada gazını kim ac mayacak dağ başımı bura herkes keyfine göre hareket etsin yeterki biz işimizi düzgün yapalım bakın sivasda eca vana kulla nmak yasak mış neden şef izin vermiyormuş böyle bişey olabilirmi ya bu işler şefe mühendise müşteriye göre mi yapılıyor gaz dağıtım lşirketlerinin üst kuruly EPDK diye bir kurumvar oraya gerekli muracatlar yapılırsa bu olaylar olmayacak buna emin olabilirsiniz yeterki işimize gerekli önemi vereklim ve mühendis gibi hareket edelim bu gibi olayların olmasının asıl sebebi bizim daha mesleğimizin bilincinde olmamamızdan kaynaklanmaktadır saygı veselam ile