bu sorun
1. kombi pompası ile ilgili olabilir(4-5 yıl önce yaptığım bir tesisatta 8,5 m panel radyatör var immergazkombi kullandım şimdiye kadar hiç bir sorun yaşamadım aynı müşterinin aynı özelliklerde ki bir dairesini yaptım kombiyi demir döküm kullandım şimdi müşteri aynı sorunla uğraşıyor yami radyatörlerin alt kısmı iyi ısınmıyor ben bu sorunu kombinin pompası ile ilgili olduğuna karar verdim çünkü daireler aynı140 m2 kullanılan paneller aynı sadece kombi farklı
2.plastik tesisatlarda kaynak hatalarından cap daralması dolayısıyla olabilir
3.gidiş dönüş hatlarının ters bağlantı yapılmasından olabilir
calışma basıncını sen belirlersin igdaş karışmaz buna boru capı küçük demişsin capın küçüklüğüne bakma basınc kayıpların şartname değerlerini gecmiyorsa sorun yok
bu animasyonda hesap yapğılırken yanlış yapılıyor yanlışlık fittings kayıpları hesaplanırken1 nolu hatta8 di
rsek 1 te parcası hesaplanıyor
oysa burada t parcası1 nolu hatta değil 2 nolı hatta ilave edilmesi gerekiyor zirate ayrımı 2 nolu parcaya geciş yaparken kayıp oluşur yoksa ne 1 nolu parcada nede 3 nolu parcada kayıp oluşturmaz cünkü 1 nolı parca zaten te de son bulmaktadır dolayosıyla te nin burada etkisi yoktur 3 nolu parcada da direkt düz geciş oldığu ğiçin burada da kayıp oluşturmaz ama 2 nolu parcada ayrım yani kol ayrımı olduğu için kayıp burada oluşur dolayısıyla 2 nolu parca kayıpları arasında yer almalıdır
enuygun cozümyerdenısıtma tabi yerden döşeme yapılacak şartlar mevcut ise camigibiyerderde en uygun isıtma şekli yerdenısıtma her iki sistemi decamide uygulamasını yaptım ve gördüm biliyorum bu toz moz hikayesine de kafayı fazla takmayın öyle abartıldığı kadar değil bu ortamın temizliğiile ilgili bişey eğer ortam tozlu ise aynı etki radyatörlü sistemde de meydana gelir en basit örneği evlerde perdelerin cok sıklıkla kirlendiğini zannedersem bu işle yakından ilgilenen arkadaşlar
gözlemlemiştir
kısacası yerdenısıtma yapkafan rahat etsin
ARKADAŞLAR BIRAKIN İŞLERİNİZE BAKIN.UĞRAŞMAYIN NASILSA BU ÜLKEYİ DÜZELTEMEZSİNİZ..
BEN BİLENLER BİLİR KOCAELİ/ KARAMÜRSELDE ÇALIŞIYORUM..ARMAGAZ FİRMASI İLK BAŞLARKEN BU İŞE YEREL GAZETEMİZDE DOĞALGAZ KONUSUNDA BİLGİLENDİRİCİ YAZILARDA YAZDIM 10 A YAKIN HAFTA AMA KİMSE GELİP DE KARDEŞİM SEN KİMSİN BU KADAR ŞEYİ NERDEN BİLİYORSUN DEMEDİ..
BURADA KOTÇUSU,TÜPÇÜSÜ,KÖMÜRCÜSÜ,BEYAZ EŞYACISI,KERESTECİSİ,PETROL OFİSİNİ SATIP PARASINI CEBİNE KOYAN VE DOALGAZCI OLAN BİR SÜRÜ KİŞİ VAR.İNANIN ÇOĞUNUN YAPTIKLARI İŞLER BERBAT..AMA ONLARA BENDEN DAHA ÇOK KAZNIYOR..ONUN İÇİN İNSANLARA DİL DÖKMEKTEN YORULDUM,GELENLERE ÖLÇÜ ALMAYA BİLE GİTMİYORUM ÇOĞU ZAMAN .BEN DE TİCARETE DÖKEMEK İSTEMİYORUM BU İŞİ..
NEYSE SONUÇ MU,BEN HİÇ BİR SONUÇ ALAMADIM ARKADAŞLAR NE ACI Kİ..
BEN BİLİNÇSİZ OLUP DA BEN BİLİNÇLİYİM DİYE AYAK DİREYENLERİ KINIYORUM...
BURCİN KARDEŞ BU İŞ BİLMEZ KÖMÜRCÜLERİ BAKKALLARI KERESTECİLERİ DOĞALGAZCI YAPAN KİM ACABA ONLARIN PROJELERİNİ 15 YTLYE CİZEN BİZMÜHENDİSLER DEĞİLMİYİZ MAAŞ KONUSUNDA KİMSENİN BİRŞEY DİYECEK SÖZÜ OLMASA GEREK ZİRA KENDİMİZ ETTİK KENDİMİZ BULDUK EL ALIŞKANLIĞI OLSUN DİYE PROJE CIZER İSENOLACAK BUDUR BAŞKA BİR YAZIMDA DA DEMİŞTİM ONCE KENDİ KENDİMİZE VE MESLEĞİMİZE SAYGI DUYMADIKCABÖYLE USTANIN KÖMÜRCÜNÜN BAKKALIN CAKKALIN OYUNCAĞI OLURGİDERİZ SAYGI VE SELAM İLE
her iki tarafınada rakor
koymalısın yani AKV + RAKOR NİPEL+ SELENOİDVANA+NİPEL+ TEKRAR RAKOR VE BORU İLE DEVAM
arkadaş
hesap ortada 10m radyatör 20000 calyapar suihtiyacınne ile karşılayacaksın 26000koymalısın