performans eğrisinin orta noktasında kesişmesi normalde ideal bir çalışma sergileyeceğini gösterir
açık genleşmeli sistemlerde sistemdeki havadanlıklar genleşme deposuna bağlanması nedeniyle pompanın gidişe konulması durumunda sistemin basıncının atmofser basıncının üzerinde olması sebebiyle taşma soz konusu olur ama dönüşe konulması halinde sistem basıncı atmofser basıncının altında olacağından taşma söz konusu olmaz sistemin taşması gidiş dönüş emniyet botrularıyla alakalı değildir
sirkülasyon pompası eskiden beri özellikle açık genleşme depolu sistemlerde dönüşe konulurdu .fakat son yıllarda ki sistemlerde özellikle kapalı genleşme depolu sistemlerde ( ısısan buderus kazanlarda özellikle sistemin kapalı ve pompalarında gidişe konularak sistemin dizayn edilmesini şart koşmaktadır) gidişe konulması tavsiye edilir donüşe konulursa sistemin hava yapması , sifon çalışması ve korozyona uğraması daha yüksek olur ayrıca anlattığınız gibi bir olayın olmasıda söz konusu değildir yani sistemin çalışmasını göz önüne alırsak basınç kayıbının yüksek olduğu noktalarda sistemin isınması daha zor ,düşük olduğu noktalarda da ısınması daha kolay olacaktır . bu olay kiritik devre ve pompanın performansıyla ilgilidir onun için
sistemi iyi analiz ederek sistemin kritik hattının basınç kayıbını hesap edip pompanızı sistemin kritik hattının basınç kayıbını karsılıyacak performansta seçmeniz gerekir. birde eğer sisteminiz açık genleşme depolu ise pompanın gidişe konulması halinde genleşme deposunda taşma meydana gelecektir ki buda istenmneyen bir durumdur zaten acık sistemlerde gidişe pompa koymak tavsiye edilmez
saygı ve selam ile iyi çalışmalar
furkan1074@gmail.com adres