Yazmış Olduğu Cevaplar


Konu: 2 ocak+kombi tüketimi?

furkan
furkan
02 Eylül 2008

ocak kombi3,5 m3/h  +1 ocak  0,9 m3/h=4,4 m3/h edewr 

 kolay gelsin




Konu: İgdaş Ne Yapmaya Çalışıyor?

furkan
furkan
16 Haziran 2008

bakın arkadaşlar benim bildiğim  kadarıyla  biz  nasıl igdaştan yetki alıyor isek  igdaş da epdk  dan yetki alıyor yani igdaşında rpdk   nın belirlediği kurallar çercevesinde  haraket etme zorunluluğu var eğer  hatırlar iseniz bundan  bir kaç yıl oncesine kadar abonelik  bedelleri aynı olmasına    $ bazında  rağmen sayaçları biz firmalar takıyorduk  fakat epdk  bunu   gaz dağıtım şirketinin vemesinin gerektiğini acıkladı ondan sonra sayaçlar igdaş tarafından  verildi başka bir örnek proje onay bedelleri bir kaç yıl önce   şu anki birimle20 ytl idi    ki  dosyaya da ayrı para ödeyip alıyor idik  fakat  bu konuda  da uzunca yıllar   bilmeden haberimiz olmadan yolunmuştuk    yine epdk nın acıklaması sonucu dosyalar igdaş tarafından  verilmeye başlandı onay bedelleri  cezalar epdk  nın  belirlediği  seviyelere cekildi   biz firmaların yetki  düzenlemesini nasıl igdaş yapıyorsa igdaş gibi gaz dağıtım şirketlerininde yetki düzenlemesini uyması gerekli kuralları da epdk  belirliyor

 onun için elimizin kolumuzun bağlı olduğunu zannedip haklarımızdan vazceçip daha fazlahakkımızın  elimizden alınmasına göz yumayalım

selam ve saygı ile

 bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum(Hz.Ali)




Konu: İgdaş Ne Yapmaya Çalışıyor?

furkan
furkan
16 Haziran 2008

ŞAHAP yazdı:
anlatayım sana:''bir keresinde igdaş denen kurum  bir takım kirli oyunlarla ,(ali-cengiz,bizans v.s.) menfaati uğruna karşısındaki insanlara sindirme politikası yapıyor.bu gayri ahlaki anlayışa sahip birisi günün birinde karşına farklı bir olayla aynı oyunlarla çıkabilir o zaman söz söyleme hakkın olmaz.zamanında susumuştun zira.eğer ayak diretilir baş kaldırılırsa tepki verilirse adamları hizaya getirme adamları adam etme gücünede sahip olabilirsin.istanbulda zetacad kullanım oranı mademki yükseliyor o zaman iyot gibi açıkta kalmış bir sürü igdaş proje onay mühendisi olması gerekdolayısıyla benim projeler 3-4 günde onaylanıyorsa şimdi 1-2 günde onaylanması gerek.bunu kasten 15 güne atmak bir şeyleri zorla dikte ettirmenin bir yöntemi olsa gerek.

şahap kardeşim bukonudaki düşüncelerine katılıyorum 

hem niye geceyim ki zeta cad denen zırvalığa ki   bu proğramın   daire içi projesi onaylamaktan   başka    hiç bir özelliği yok  onun için  hiç kimse kusura bakmasın  birilerinin oynuna gelmeyelim karşımda bu proğramın    bir alternatifi olsa hadi neyse  adamlar bu boşluktan istifade ederek ceplerini dolduracak istedikleri fiyatı koyup satacaklar bende onlara hamallık  yapacağım öylemi   yok  kardeşim   biz bu şekilde davranmaya devam edersek    daha binen  cok olur halbuki  bu konuda gerekli tavrı koyacak olsak  igdaş  bu kadar keyfi davranamaz  ve projelerimizde tıkır tıkır  zamanında  cıkar  ki  bizler  mühendis olarak  sözde okumuş mürekkep yalamış aydın  diye bu saçmalıklara boyun eğip  sesimizi çıkarmazssak  EYVAHLAR OLSUN  BU MEMLEKETİMİN İNSANLARINA  birlikve beraberlikten güç  doğar gelin  bu konuda  epdk  ya  faks çekelim  ki sonuç alacağımızdan eminim  neimiş efendim  proje   bir günde onaylanıyormuş

    bu  uygulamaya geçmeden  öncede  yani  bölgeler birleştirilmeden  öncede  projeler en fazla  3  günde onaylanıyordu   şimdi ne oldu    da durum değişti  igdaştan  hangi onay mühendisinin   işten  ayrıldığını yada cıkarıldığını  duydunuz     ben  şahsen duymadım   eee  ozaman  değişen  ne   demekki  burada keyfi bir uygulama var hem    yukarda   ki  arkadaşın da değindiği gibi  madem   zeta   cad  bu  kadar  cok  kullanılıyorssa onay  mühendisleride işten cıkarılmadılarsa  şimdi  daha  erken  proje onayı yapılması gerekmezmi  ben  asla  gecmem  vede gecmeyeceğim  varsın projem15 günde onaylansın  varsın  bu yüzden iş kaybedeyim

 saygı  ve selam ile




Konu: üç yollu vana

furkan
furkan
06 Mayıs 2008

üç yollu vananın    iki ağzının gidiş  borusuna yani     vanayı T gibidüşünürsek   1. ve 2.    iağızı   gidiş borusuna  orta ağızdanda bir   hatla  boylere  bağlanır  boylerin  dönüşünüde   kazan  dönüş borusuna bağlarsın

 inş  işini görür

 




Konu: VİESSMANN’cılar yardım

furkan
furkan
17 Nisan 2008

    VIESSMAN  ŞARTNAMESİ

ÖNEMLİ NOT:

 Kombi devreye alma işlemi sırasında aşağıdaki eksikliklerden dolayı cihaz çalıştırılamadığında yol ve servis ücreti olarak bayiye

20 Euro+ KDV fatura edilecektir.

 

Baca
Bacalı Cihazlar İçin:
 
1. Baca delik ekseni ile kombi baca çıkışı arasındaki düşey mesafe min. 40 cm. yapılmalıdır.
  2. Baca yüksekliği (min. 4 m.) olmalıdır.
  3. Baca yatay bağlantısı, yatay mesafe kuralına uygun olarak monte edilmeli.

(Toplam baca yatay mesafesi toplam baca yüksekliğinin 1/4 ünü geçmemelidir ! )
  4. Baca yatay bağlantısı uygun bir eğimle monte edilmeli.

( Minimum % 10-15 eğim ile )
  5. Cihaz ile baca borusu bağlantısı TSE belgeli baca üreticisi firma tarafından yapılmalı.
  6. Baca bağlantısının sızdırmazlığı kontrol edildi mi ?
  7. Bacalı cihazın uygunbir biçimde çalışabilmesi için yeterli taze hava temini yapılmalı.
 

Hermetik Cihazlar için:
  1. Atık gaz çıkş borusu aşağı doğru olacak şekilde % 1 eğim ile monte edilmeli.
  2. Atık gaz borusu için uygun bilezik seçilmeli.
  3. Bacanın duvar veya cam dışında kalan kısmı en az 15 cm.olmalıdır.
 

Gaz Tesisatı
Doğalgaz:
 
1. Yerel gaz dağıtım şirketi tarafından verilen gaz açma belgesi mevcut olmalı.
  2. Kullanılan gaz bağlantı parçalarının ( Örn.Esnek Bağlantı) gaz kaçak kontrolu yapılmalı
  3. Gaz hattının havası alınmalı.
 

LPG:
 
1. Gaz hattı uygun çapta çekilmeli.
  2. Kullanılan gaz basınç regülatörü emniyet kapamalı veya tahliye vanalı mı ?
  3. LPG olarak propan tüpleri kullanılmalıdır. Miks. Gaz karışımı kullanılması uygun değildir.
  4. Cihazın toprak altı seviyesinde bulunan kazan dairelerinde kullanılması durumunda, gaz hattına gaz alarm cihazına entegre edilmiş bir manyetik ventil veya kazan dairesine mekanik havalandırma sistemi kurulmalı.
  5. LPG gaz hattının havası alınıp tüm bağlantılarda sızdırmazlık sağlandı mı ?
  6. Kazan daireleri mutlaka taze hava girişi olacak şekilde bir havalandırma sistemi ile donatılmalı.
 

Isıtma Tesisatı
 
1. Cihaz montajı, montaj kılavuzuna uygun olarak yapılmalı.
  2. Cihazın üst sacından itibaren düşey mesafede cihaz ile tavan veya kiriş arasında minimum 300 mm bırakılmalı.
  3. Kalorifer dönüş hattına 3/4 "" pislik tutucu filitre takılmalı.
  4. Kalorifer dönüş hattındaki 3/4"" filitrenin altına küresel vana takılmalı.
  5. Tesisat boruları uygun çapta seçilip uygulanmalı.
  6. Uzunluğu 2 m.'den fazla olan radyatörler 3/4"" çapta boru ile bağlanmalı.
  7. Şemsiye sistem (Üstten dağıtım) var ise tesisat gidiş ve dönüş borularına otomatik   purjör takılmalı.
  8. Kalorifer suyu boşaltma vanası uygun bir ıslak hacime(banyo vb.) monte edilmeli.
  9. Eski bir kalorifer tesisatının dönüşümü yapılmış ise tesisat iyice temizlenmeli.
  10. Uzunluğu 1 m.'den fazla olan radyatörler ters dönüş şeklinde bağlanmalı.
  11. Mevcut radyatörlere purjör takılmalı.
  12. Kalorifer tesisatına 1,5 bar su basılıp radyatörlerin havası alınmalı.
  13. Tesisatın kaçak kontrolü yapılmalı.
 

Soğuk Su Tesisatı
  1. Soğuk su giriş hattına 1/2"" pislik tutucu takılmalı.
  2. Soğuk su giriş hattındaki pislik tutucunun altına 1/2"" küresel vana takılmalı.
  3. Soğuk su hattında su sızıntısı kontrolü yapılmalı.
  4. Sıcak su temini için ayrıca harici şofben veya termosifon kombi ile paralel çalışıyor ise ilgili cihaz gidiş ve dönüş borularına birer küresel vana takılmalı.
 

Elektrik
 
1. En yakın topraklı pirizden 3*1,5 mm2 TTR kablo ile hat alınıp 6-10 A'lik otomatik sigorta üzerinden cihaz yanına kadar kablo çekilmelidir. Kablonun kombi tarafı bağlantı uçları bantlanmış şekilde hazırlanmalı.
  2. Oda termostadı ve benzeri bağlantılar için kombi ile oda termostadı arasına 3*0,75 mm2 TTR kablo çekilmeli.




Konu: VİESSMANN’cılar yardım

furkan
furkan
17 Nisan 2008

viessman    nın web sayfasında  montaj  formu var oradan temin edebilirsiniz


Konu: havuz ısıtması kaç mbar basıç ve kaç metre küp saat

furkan
furkan
21 Şubat 2008

basıncı  bürülör basıncına  göre belirleyeceksin      debi  43,09 m3/h  sayac   21 m barda  g 40 300 m barda    g25   kullana bilirsin    

 kolay gelsin




Konu: Flex Hortum Korozyon Sebebi

furkan
furkan
02 Şubat 2008

malzeme  yapısının  doğalgaz   ın yapısında(   HAVA ŞARLARINDA  GELECEK OLAN  DEĞİŞİME)    meyana  gelen  değişikliklere

 uygun olmayışından olsa gerek




Konu: cihaz konum hatası

furkan
furkan
17 Aralık 2007

hacim tamamlamasıyla bu sorun giderilir


Konu: Ocaklarda 1,6m3/h Tuk.Degeri Dogrumudur?

furkan
furkan
12 Aralık 2007

bu durumda  kombi kapasitesine göre   cektiği debiyi hesap edip ocak debisinide ilave ettikten sora cıkacak olan  toplam debiyle sayaçtan  sonraki  boruları  bu debiye göre hesap edeceksiniz  ama  hesaplanan bu debi 5 m3/h  i     gecmeyecek   eğer geciyorsa  5 m3  ten sonraki  fazlalığı kolon 'a ilave edip  yeniden  kolon  hattını hesaplamanız  gerekecek tir


Konu: İgdaş Şebeke Noları:

furkan
furkan
06 Aralık 2007

igdaşbu  nola rı firmalara e posta olarak gönderdi

 web tesisat  sayfasındaki duyurularda vardır




Konu: kombi montaj ücreti

furkan
furkan
02 Ağustos 2007

bu  bahsi edilen  konu  montaj  ücreti  değil  tesisatcı montaj pirimidir sattığın kombi    başı aldığın pirimdir  montaj ücteri değil


Konu: BANYO-WC DEN DOĞALGAZ TESİSATI NASIL GEÇER

furkan
furkan
21 Temmuz 2007

BU    uygulamayı  gerekli önlemleri( yağlı boya ile boyamak  veya  kılıf içersinden geçirmek şartıyla)   almak kaydıyla defalarca yaptım   hiç birinde de   sorun  çıkmadı


Konu: 8 Daire İçin Kazan Hesabı

furkan
furkan
12 Temmuz 2007

86000 yeterli  sistem merkezi olarak  düşünüldüğü   zaman  bu kapasite yeter   m3 e 50 kcal  cok fazla   40   k cal   yeter  artar bile


Konu: Doğalgazlı Soğutma Sistemleri

furkan
furkan
11 Temmuz 2007

dosyayı yüklüyemiyorum         boyutyüksek galiba