Konu: Radyatörden Gelen Tak Tak Sesler

furkan
furkan
11 Ocak 2011

liberal makina ve alican1  kardeş  hanginizin ki doğru istenilen sıcaklığa geldiğinde  ses başlıyormu  kesiliyor mu


Konu: Radyatörden Gelen Tak Tak Sesler

furkan
furkan
10 Ocak 2011

gidiş ve donüş arasındaki basınç farkı 500 m bar'ı   geçiyor ise  ve vana da kısık  vewya %25  i açık ise   kı ( bu kayıbı da meydana getiren vananın kısık olmasıdır) veye  vanada herhangi bir sepeple tıkanma olmuş ise bu ses yada gürültü oluşur maatonifi  kardeşim eğer değim sistemide kurariseniz istediği kadar vana tokalı olsun yada kısık olsun  bu ses oluşmaz   ama vanalarda kısılma yada tıkanma yoksa   sistem kurmadan da sessiz çalışması lazım   aydınlata bildim mi?     iyi çalışmalar   saygı ve selam  ile


Konu: Radyatörden Gelen Tak Tak Sesler

furkan
furkan
08 Ocak 2011

 bu ses  tesisattaki  gidiş ve dönüş boruları arasındaki  basınç  farkının  buyük olmasından kaynaklanıyordur bunu gidermenin yolu kombinin altındaki gidiş e bir adet kovanlı kolon kapama vanası  dönüşede yine  bir adet kovanlı basınç farkı kontrol vanası takıp  iki vana arasına bay pas hattı  oluşturmalısınız  piyasada  bu  vanalar bulunmaktadır fakat biraz pahalıdır

 kolay gelsin saygı ve selam ile




Konu: debi 3.5’u geçince...

furkan
furkan
29 Mayıs 2010

nkergun34 yazdı:

Gasline programı öyle yapıyor. Yani kolona 5 m3/h i geçen kısmı ki burada 0,14 m3/h, 3,5 m3/h ekliyor ve kolon hattındaki tüketim vanasında debi 3,64 m3/h oluyor. Ama bana kalırsa kolon yeni yapıldığı için kolona 5,14 m/h olarak eklemen gerekir. Emin olmak için proje onay ile görüşmeni öneririm.

Kolay gelsin...

burada nasıl hesap yapılıyor ki 5 i geçiyor

 benim bildiğim 26000/8250*092=3,42

2 ocak da eşleniği ile çarpılmış halde 1,5 dir

3,42+1,5=4,92  eder

  sizin hesaba göre yada zeta cad a göre

3,42+1,6+1,6=6,62*0,819=5,42     hangisi doğru 5,14 nereden  çıkıyor




Konu: Yogusmali Kazanlarla ilgili değişiklik

furkan
furkan
29 Mayıs 2010

kesinlik leböyle bir bildiri almadık


Konu: termostatik vana

furkan
furkan
25 Mayıs 2010

Normal şartlarda; insanlar için, kışın iç ortam sıcaklığının 20 derece olması yeterlidir. Termostatik vana kullanılmayan dairelerde iç ortam sıcaklıkları 20 dereceyi genelde geçmektedir. Oda içinde fazladan her 1 derece ısı artırıldığında yaklaşık %7 ' lik bir ısı kaybı farkı oluşmaktadır. Buda ısıttığınız odalar için yakıt masrafı olarak 20 derecenin üzerindeki her 1 derece için yaklaşık %7 fazladan para ödemeniz anlamına gelir. Termostatik vana kullanarak fazladan ödediğiniz faturalarınızı kesinlikle düşürebilirsiniz. Termostatik vanalar ayar aralığına göre odanızı sabit derecede tutmaktadırlar. Örnek olarak termostatik vananızı 3 konumuna alarak odanızı 20 derecede sabitleyebilirsiniz. Buda yakıt masrafınızı her 1 derece için %7 oranında düşüreceğiniz anlama gelir. Termostatik vanaların yatırımı geri ödeme süresi ilk kurulumda 1,06 yıl. Normal radyatör vanasını değiştirmede, en fazla 1.3 yıldır (Oda sıcaklığınız daha yüksekse amortisman süresi kısalır. Odada birden fazla radyatör varsa Termostatik vananız birden fazla olacağı için amortisman süresi değişecektir).
 
Konuyu teknik olarak ıspatlayalım :
 
Örnek Oda boyutları en 4 x boy 5 x yükseklik 3 metre olsun
Odanın iki duvarı ısıtılmayan diğer odalara, iki duvarıda dış ortama baksın
Dairemizin, apartmanda ara katta olduğunu, üst ve alt katlarında ısıtılmadığını düşünelim
Dış hava sıcaklığı ortalama -6 derece olsun
Bitişik mekanlar ısıtılmadığından sıcaklıkları 10 derece olsun
Yakıt olarak doğalgaz kullanalım ve yıllık 1720 saat kaloriferlerimizi yakalım. (Bu reele yakın bir çalışma süresidir)
 
Odanın 20 DERECEDE ISI KAYIPLARI (sadece transmisyon dikkate alındı)
 
Yapı elemanlarıAlanU* değeribitişik mekan sıcaklığıoda sıcaklığıIsı Kaybı Q=AxUx(T2-T1)

1

iç ortama bakan duvar15m2

2

10

20

300

W 

2

iç ortama bakan duvar12m2

2

10

20

240

W 

3

Dış Ortama bakan duvar13m2

0,6

-6

20

205

W 

4

Dış Ortama bakan duvar10m2

0,6

-6

20

159

W 
pencereDış Ortama bakan3,6m2

2,8

-6

20

262

W 
tavanAra Kat20m2

0,5

10

20

100

W 
tabanAra Kat20m2

0,8

10

20

160

W 
Toplam                                                      1427 W1,4KW
 
* U değeri duvarlarınızın ısı geçirgenlik direncidir, yalıtım yaptırarak U değerini düşürmenizde çok büyük fayda vardır.
 
Odanın 21 DERECEDE ISI KAYIPLARI (sadece transmisyon dikkate alındı)
 
Yapı ElemanlarıAlanU* değeribitişik mekan sıcaklığıoda sıcaklığıIsı Kaybı Q=AxUx(T2-T1)

1

iç ortama bakan duvar15m2

2

10

21

330W 

2

iç ortama bakan duvar12m2

2

10

21

264W 

3

Dış Ortama bakan duvar13m2

0,6

-6

21

213

W 

4

Dış Ortama bakan duvar10m2

0,6

-6

21

165



Konu: Cam Ağırlıklı Restoran Isıtma Sistemi?

furkan
furkan
28 Nisan 2010

hesaplamalarda iç  sıcaklığı 19 derecekabul ederek diğer ısı kazanımları ilave edilmeden yapılmıştır eğer 20 derece kabul eder isen ilave4 m  panel koyman gerekecek tir


Konu: Cam Ağırlıklı Restoran Isıtma Sistemi?

furkan
furkan
27 Nisan 2010

 burayı yerden ısıtma ile çözebilirsin   

SİSTEM. 55/45 derece çalışacak çift zonlu olacak

1-dış zon pecere boyunca  1 m içeri doğru bir alan dan oluşacak ve burada 8 devre li kollektör kullanacaksın  her bir ağzdaki  boru uzunluğu 70  m olacak  modülasyon aralığı 10 cm  olacak buradaki toplam boru uzunluğu8x70=560 m buradaki yüzey sıcaklığı 35 derece toplam basınç kayıbı174,2mbar  hacimsel debi.103,7 l/h

2- iç zon:

 modülasyon:25 cm

devre  sayısı:7

her bir devre uzunluğu :82m

yüzey sıcaklığı:27,5 derece

toplam boru uzunluğu:574 m

 toplam basınç kayıbı:147,7 mbar

 hacimsel debi:84,2 l/h

32 KW lık bir yoğuşmalı kombi koydun mu işlem tamam

hiç bir sorun olmaz  kolay gelsin  iyi çalışmalar




Konu: ENERJİ KİMLİĞİ

furkan
furkan
17 Nisan 2010

yeni yonetmenlikle  1000 m2  2000 m2 ye yükseltildi




Konu: Günün Tesisat Sorusu ??

furkan
furkan
03 Nisan 2010

bu  peteğe bir kalori metre takılırsa aylık kaç kalori   tükettiği okunur    buda   fuel-oil in   isıl değerine bölünüp ekebül edilen    fuel-oil miktarı bulunarak hesaplanabilir  ama   kantin kapatılırken de peteğin vanası  kapatılmalı  ve  termostatik vana eklenirse   da  az para öder


Konu: Sensör girişli küresel vana

furkan
furkan
02 Mart 2010

  hatırladığınm kadarıylaDAF   ın böyle bir vanası olduğunugörmüştün




Konu: Doğalgaz kazanında sıcak su payı hesabı

furkan
furkan
02 Mart 2010

90-212-559 34 00  bu telefonu arayıpsorununzu  çözebi

lirsiniz  kalorimetre takarak sıcak su kullanımında ne kadar enerji kullanıldığını hesaplayıp hangi dairenin  ne kadar sıcak sı ve enerji  kullandığını  faturalandırarak size bildiriyorlar




Konu: ek pompamı koymalıyım?

furkan
furkan
18 Aralık 2009

en uygıun  çozüm  arkadaşın dediği   gibi en üst noktaya  ya hava tüpü koyun yada   yine en üst  noktaya  otomotik  prüjör takın


Konu: Kombilerde fan modülasyonunun önemi

furkan
furkan
07 Ekim 2009

İMMERGAS DA ALVEV MUDÜLASYONU COK GÜZEL UYGULANIYOR AYRICA  DİJİTAL OLARAK TA ALEV BOYUNU GÖSTERİYOR


Konu: SPRİNKLER SİSTEMLERİ NASIL PROJELENDİRİLİ

furkan
furkan
28 Eylül 2009

bu konu   ile ilgili  bir  projeniz varsa(  hesapları yapılmış tüm  detaylarıyla  cizilip projelendirilmiş) downlad  böliümüne    eklerseniz  cok daha faydalı olacağı kanısındayım  ayrıca  bu paylaşımın içinde teşekkür diyorum  elinize sağlık