680000 lik kazan ve 48 daire varsa yaklaşık debi 92+18=110 m3/h yapar.
ana hatta 21 mbar kullansan 110 m3 debide DN80 boruda hiçbir lokal kayıp olmasa bile 10 m. boruda 0,5 kayıp olacak. bu bile sizin 21 mbar kullanmanızın mümkün olmadığını gösterir.
300 mbar çıkarsınız. daireler için ayrılan herbir kolona 300>21 mbar regülatör koyunuz. kazana giden hattı da 300 mbar yapın ve kazana 300 girin. 21 mbar mbar yapsanız bırakın çapları ölü hacmi bile kurtaramazsınız.
brülör için 800 kw lık bir brülör kullanabilirsiniz. marka konusunda birşey diyemiyorum. ve direk kazana bağlamak konusunda gaz armatür hattı elemanlardan sonra direk olarak kazana bağlanılabilir. önemli olan kaç kw olacağıdır ki bu kazan için 800 kw eterli olabilecektir. çünkü 791 kw 680000 kazanda alt sınırdır.
yanlış bilgi vermek istemem. yanılmışsam özür dilerim. elimden bu geliyordu.