Konu: Borularda Basınç Kaybı Hesabı

maatonifi
Uzman maatonifi
22 Mart 2012

şimdi bunu yazıya dökmek, sizin istediğiniz pratik formülleri yazmak uzun iş.\r
Bunun formülü P=RxL+Z dir. R belli çaptaki suyun belli hızdaki (metre başına) sürtünmesidir. Z özel kayıplardır. Bunlar cetvellerde verilmektedir.\r
R sürtünme katsayısını hesaplamak için Isıtma boru hesapları hesap bölümlerinde boru çaplarına göre verilmiş cetvellerden alınır. Bu cetveller Colebrook formülü kullanılarak elde edilmişlerdir.\r
Bu formül Reynold sayısı, pürüzlülük, elastite modülü gibi parametrelerin bir fonksiyonudur. Ben de bu formülü Visual basic formatında hazırladığım Delta-T programında şu şekilde sadeleştirerek kullandım. Burada, Formülde kullanılan Lamda sayısı iterasyon kullanılmak suretiyle çözülmektedir. Zira verilen fonksiyonda matematiksel olarak Lamdaların bir tarafa çekilmesi mümkün olamamaktadır. El ile bu formülden sonuç alabilmek için onlarca defa deneme-yanılma kullanmak sorunda kalınabilir. Programlama dili konusunda bilginiz varsa, kaynak kodunu aşağıya yazıyorum. Yoksa daha müsait zamanda daha geniş bir şekilde bilgi verebilirim.\r
\r
EÇap = UygunBoruÇapı / 1000\r
ReSayısı = UygunSuHızı * EÇap / (0.375) * 10 ^ 6\r
LaSayısı = 2\r
LaSayısıFarkı = 3\r
Do Until LaSayısıFarkı < 0.0001\r
    Lasa = LaSayısı\r
    LaSayısı = 1 / (-2 * (Log(2.51 / (ReSayısı * LaSayısı ^ 0.5) + 0.045 * 10 ^ -3 / (3.72 * EÇap)) / Log(10))) ^ 2\r
    LaSayısıFarkı = Abs(Lasa - LaSayısı)\r
Loop\r
    RSürtünme = 1000 * LaSayısı * UygunSuHızı ^ 2 / (19.6 * EÇap)\r
\r
\r
Kolay gelsin.\r
\r



Konu: BACA İLE İLGİLİ SORULARDA YARDIMA AÇIĞIM

maatonifi
Uzman maatonifi
17 Mart 2012

        Yine geldik Mühendislerin görev ve sorumluluklarına. Ne yazık ki Ülkemizde mühendislik hizmetleri, bizzat mühendislerin de katkısıyla zavallı bir durumdadır. \r
           Bir baraj kapağı patlıyor, bilmem kaç ölü; bir çadır yangını oluyor 11 vatandaşımız cayır cayır yanıyor. Bu olaylardan tabiki mühendisleri sorumlu tuttular. Aslında herkes de çok iyi biliyor ki, Türkiyenin her tarafında; tüm şantiyelerde çadırlar böyledir, tüm baraj kapakları öyledir, tüm bacalar şartnamelere rağmen böyledir, yalıtım yapılmaz, beton numuneleri göstermeliktir, bunca reklamlarla satılan lüx(!) dairelerede en geç iki yıl sonra duvarlar ıslanır tanalardan sular akar, çatılar damlamaya başlar... hangi birini sayayım? Şantiye veya denetim elemanları zar zor iş bulmuş çalışıyorlar. İhale sahibi, Müteahhit firma ve müşavir firma üçlü bir çete oluşturur. yapılan işlerin ve uygulamaların en ucuzu, en kalitesizi bilinçli ya da bilinçsizce ucuza çalışan sorumlu fakat yetkisi elinde olmayan teknik personele yaptırılır. Bu, yetkisi elinden alınmış, zavallı mühendisler, ölümlü bir olay olduğunda, yargı karşısına çağrılır ve hesap istenir. üçlü çete, bu arkadaşlarımızın sayesinde kurtulur ve aklanırlar. Bu cinayetler her gün işleniyor, ama ölülü olmayan bu sorumsuzluklar vatandaşlarımıza damlayan çatı, tütmeyen baca, akmayan musluk olarak olarak geri dönmektedir.\r
        Bu işin bir de ekonomik yönü var. Üçlü çete, bu yapılan cinayetleri kayıt dışı bir ekonomi karşılığında örtbas etmektedirler.\r
        Gelin, bu çetelere boyun eğmeyelim diyeceğim, ama mühendisler işsiz, mühendisler perişan...\r
        İnşallah bu konuda da tedbirler alınır, güzel işler yapılır....


Konu: TAŞ FIRINA ISITMA SİSTEMİ

maatonifi
Uzman maatonifi
16 Mart 2012

cello116 yazdı:
Can güvenliği riski olan her konuyu abartmak doğrudur.Bacada sızıntı olduğunda ben basit hesabı yaptım savunması sizi kurtarmaz gaz şirketi baca yetersiz der ve çekip gider.Kuralar , kanunlar bizlerin güvenliğiçin konmuştur.Ben yaptım oldu sadece başınızı belaya sokan bir yaklaşım olur.\r
\r
\r
\r
Yazdığım yazıyı, bir defada anlayamıyorsanız; birkaç defa okuyabilirsiniz. Ben bacadaki sızıntıdan, bacanın kalitesinden değil hesaplarından bahsetmiştim. Örneğin 200000 KCal/h kazan için 300 mm çapında bir baca projelendirdiyseniz, kazan 50000 KCal/h kapasite ile işletildiğinde baca bol gelmeyecek mi :) Madem baca çapı bu kadar büyük tolerans aralığında çalışacak, bu hassas hesap niye? Mühendislere "kıl düzelttirmek" için mi?


Konu: TAŞ FIRINA ISITMA SİSTEMİ

maatonifi
Uzman maatonifi
16 Mart 2012

İki farklı cihaz için ortak baca düşünülmemelidir. Bunu söylüyorum ama, tek cihaz için çok ince hesaplarla ve ince detaylarla inanılmaz titizlikle yaptığımız baca hesaplarının bence inanılmaz büyük açmazları ve çıkmazları da yok değil. Dünyada uğruna kafa patlatılan, bilgisayar programları yapılan bacaların, cihazın nominal gücüne göre korkunç titizlikle hesaplanmasına gerek olup olmadığını tartışmak gerek. Zira hiç bir cihaz nominal değerindeki güç ile çalıştırılmaz. İhtiyaçlara göre çok değişken güçlerde çalıştırılır. Isıtma amaçlı bir cihazı düşünün. Yıl boyunca dış ortam sıcaklığı 10 'C lerden başlayıp -20'C lere düşer ve tekrar 10'C lere kadar çıkar . Nominal gücün %20si ile (belki) %90 arsında değişen güçlerde kullanırız. Bu güç değişikliğini manuel ya da elektronik kumanda sistemleriyle yaparız. Baca çapı hep aynıdır. Bu kadar büyük değişiklik için bence MMO kitaplarında ikinci yol olarak yazılmış basit baca kesit hesabının (Doğalgaz için bile) yeterli hassasiyette olduğunu söylemek yanlış mıdır?\r
       Bu hesabı fazla abartmıyor muyuz?\r
Alın size güzel bir tartışma konusu.


Konu: TAŞ FIRINA ISITMA SİSTEMİ

maatonifi
Uzman maatonifi
14 Mart 2012

Bir taş fırına radyatörler bağlayıp bir mekanı ısıtacaksanız, o artık bir taş fırın değil, bir ısı merkezi olmuştur. Orada ekmek pişmez.


Konu: Katı yakıtlı kazan-Yerden ısıtma?

maatonifi
Uzman maatonifi
08 Mart 2012

Yüksek emniyet katsayıları yüzünden, katı yakıtlı kazanların 70-90 derecelerde çalıştırıldığına hiç şahit olmadım. Doğrudur, o sıcaklıklarda daha az verimli çalışıyor olabilirler. Bu konuda bir araştırma yapmadım.\r
     Ancak, yerden ısıtma konusunda hep yapılan bir yanlış var. Her binanın her mekanına alttan ısıtma tesisatı yapılamaz. Alttan ısıtmada; zemine döşenecek boru miktarı, zemin yüzey sıcaklığının insan vücut sıcaklığından çok fazla olmasına müsaade edilmemelidir. 29 derece civarı en idealidir. Zemin sıcaklığını bu seviyede tutarak yapacağımız hesaplarda zeminin mekana vereceği ısı bu mekanın ısı ihtiyacını karşılamıyorsa bu mekanı yerden ısıtma ile ısıtmaya çalışmamalıyız. Zemin sıcaklığını zemine döşeyeceğimiz boru miktarı ile sınırlamalıyız, kazanı düşük sıcaklıkta yakmaya çalışarak değil.\r
     Çok miktarda katı yakıtlı yerden ısıtmalı tesisat gördüm, hiç bir mahsurundan şikayet edeni de duymadım.\r
Kolay gelsin..


Konu: Katı yakıtlı kazan-Yerden ısıtma?

maatonifi
Uzman maatonifi
08 Mart 2012

Elbette tutarsın da, hassasiyetin nedenini anlayamadım.\r



Konu: Katı yakıtlı kazan-Yerden ısıtma?

maatonifi
Uzman maatonifi
07 Mart 2012

Yerden ısıtma pekala katı yakıt kazanı ile gayet güzel yapılabilir. Değişen bir şey yok. Doğru boru çapı hesabı ve dağıtımla yapacağınız tesisata her türlü cihaz(radyatör, aparey, havlupan, yerden ısıtma....) bağlantısını yapabilirsiniz.


Konu: 21 veya 300 mbar talebi.

maatonifi
Uzman maatonifi
07 Mart 2012

Bu işi yapan bir firma mühendisiyle görüşmelisiniz. Orada kullanılan ve dönüşümü yapılacak cihazların yetkili bir Makina Mühendisi tarafından incelenmesinde fayda vardır.


Konu: DOĞALGAZLI SERA ISITMA

maatonifi
Uzman maatonifi
07 Mart 2012

Şu linkteki bilgiler belki işine yarayabilir\r
\r
\r
http://www.trakya.edu.tr/Enstituler/FenBilimleri/Dergi/arsiv /2002-1/12Sel.pdf\r
\r
kolay gelsin.


Konu: Isıtma Hesap programı

maatonifi
Uzman maatonifi
03 Mart 2012

mehmetoruc yazdı:
vista kurulumda hata veriyor.
\r
\r
Vista işletim sisteminde denemek fırsatım olmadı. \r
Delta-T.exe\r
Isıtma.tad\r
Isıtma.res\r
Teshin.hlp dosyalarını aynı klasöre kaydedip denerseniz Programı kurmadan da sonuç alabilirsiniz.


Konu: Isıtma Hesap programı

maatonifi
Uzman maatonifi
02 Mart 2012

\r
Sürümün Tüm SETUP dosyalarını aşağıdaki linkten indirip bilgisayarınıza kurabilirsiniz.\r
\r
https://rapidshare.com/files/1173220129/Teshin.rar


Konu: Isıtma Hesap programı

maatonifi
Uzman maatonifi
01 Mart 2012

Bilgisayarınızda office/access yüklü olmalıdır. Nasıl bir hata verdiğini yazarsanız müdahale edebilirim. Ya da programı açabilenler de var mı, bunu bilmeliyim.


Konu: Genleşme deposu hesaplarında yabancı kayn

maatonifi
Uzman maatonifi
17 Şubat 2012

ali orhun yazdı:

liberal_makina yazdı:
Tamam kaynak ingilizceydi, orijinalinden aynen alındı da teşekkürü türkçe etsek daha iyi olmaz mı?

\r

@liberal makina,

\r

 

\r

Bu teşekkürü İngilizce yapmamın nedeni, bu siteye en az 6 yıl üyelik yapmış ,katkı sunmuş <SPAN class=postUsername>maatonifi</SPAN><BR><BR >arkadaşa yaptığı işi anladığımı ,dolayısıyla  takdir ettiğimi belirtmektir.En önemlisi,, şöyle bir muhtemel sorulara  muhatap olupda ,bundan sonra İngilizce katkı sunabilecek <SPAN class=postUsername>maatonifi ve diğer </SPAN><BR><BR>arkadaşları  vazgeçirmemesi içindir. Soru şu olabilir:

\r

"ARKADAŞIM,İNGİLİZCE YAZDINDA KİM ANLADI ?NE İŞE YARADI ? muhtemel sorularını daha baştan kesmektir.Netice de, hangi dilden söylersen söyle,

\r

- TEŞEKKÜR ALLAHA ŞÜKÜRDÜR.

\r

-MARİFET,İLTİFATA TABİİDİR.

\r

NOKTA....

\r
\r
      Ali Orhun kardeşime teşekkürlerimi sunuyorum.\r
Bence de kendi yağımızla kavrulmakla yetinmeyelim, "el alem ne yapıyor, bu hesapları kim nasıl yapıyor" bakmalıyız. Bu gün elimizde, bu güne kadar hiç olmayan bir kaynak var. İnternet. Kendimizi geliştirmek, bildiğimizi paylaşmak inanılmaz daha kolay.\r
      Bu mesleği seviyorum ve dağarcığıma bir harf daha katmanın tadını hiç bir eğlence türünden almıyorum...\r
      Selamlar...


Konu: oda termostatı mı termostatik vana mı

maatonifi
Uzman maatonifi
14 Şubat 2012

hvac yazdı:
      Teknik olarak açıklamak gerekirse oda termostatı cihazın daha hassas bir şekilde ve 3. modülasyon yani iç ortam sıcaklığına göre çalışmayı sağlamasıdır.Bu sizin daha konforlu ısınırken tasarruf etmenizi ve cihazın gereksiz yere fazla yanmasını engeller.
       Cihaz doğalgazı tesisat içinde dolaşan suyu ısıtmak için yakar.Su ne kadar azalırsa o kadar az tüketim olur ki; termostatik vana bu görevi yapar.Yani radyatördeki devirdaimi kısarak debiyi düşürür.Hatta yeterli ısıdaki odalarda akışı keser.Ayrıca reglaj yapacağından odalar arasında oluşan sıcaklık farklarını da düzenler.Yani normal bir tesisatta en yakın radyatör en sıcak, son radyatör en soğuktur.Ama t. vana kullanırsanız ilk rad.ın olduğu oda daha çabuk ısınacağından su diğer radyatörlere yönlendirilir.
        Oda termostatı ise konulan odayı baz alarak evin tamamını ısıtmaya çalışır.Ama her ikisinide kullanırsanız işte o zaman ideale yakın elde edersiniz.Oda termostatlarının doğru yerşleşimi en çok kullanılan odanın en kuytu olan radyatöre, cama , televizyona yani ısı yada soğuk kaynağına uzak bir yerdir.Her ikiside düzgün kullanılırsa mesela oturma odanızda termostat olsun, termostat bu odamızda 23 dereceyken salonu kullanmıyorsak t. vanayı mesela "1" seviyesine çekeriz.Yatak odamız serin olsun istiyorsak mesela "2" seviyesine ayarlayarak hem odaları istediğimiz sıcaklık seviyesine getirir hemde tasarruf ederiz.
       Eğer birde cihazınız yoğuşmalı ise o zaman tasarrufunuz çok ama çok artar.Oda termostatı olduğundan yoğuşma oluşumu daha da artar ve faturanız ciddi şekilde düşer.
       Cihaz alırken ve tesisat yaptırırken bu konuda uzman bir teknik elemanın görüşürünüz alırsanız daha iyi olur.

Çok iddialı şeyler söylemişsiniz. "Tesisatta ne kadar az su olursa o kadar az yakıt masrafı olur" mealindeki sözlerinize katılmam mümkün değil. Siz de piyasadaki kurnaz tüccarlar gibi yazmışsınız. \r
- Efendim, bu döküm radyatörleri değişmeniz lazım. diyor tüccar!\r
- Neden değişeyim. Tenceremi, çaydanlığımı değişmiyorum da neden radyatörümü değişiyormuşum ? diyor müşteri.\r
-Efendim, döküm radyatör çok su alırmış, çok suyu ısıtmak için de çok yakıt gerekiyor. diyor tüccar.\r
Kafası çalışan bir müşteri ise;\r
- Haydi oradan, sahtekar. der. değilse \r
- peki efendim onları da değişelim der ve şu anda piyasa fiyatı panel radyatörün bilmem kaç katı olan güzelim döküm radyatörü değişir, para etmeyeceğini sandığı eski radyatörü de Tüccara verir. O da götürür onları yeni fiyatına satar. Çünkü onların kullanılmışı, içi temizlendiği için daha değerlidir.\r
      Şurada, en azından ben, defalarca yazdım, sordum. Proje yapmasını bilenler (!) ısıtma tesisatı ısı hesaplarının hiç bir safhasında, hiç bir yerinde, tesisattaki suyun miktarı parametre olarak kullanılmazzzzzzz.Brülör yakıt miktarını hesaplarız, su miktarı parametre olarak kullanılmıyor, pompayı hesaplarız- yok, kömür miktarını, kazan gücünü hesaplarız yok. Su miktarı hesaplara girmiyor. Sadece Genleşme deposunun büyüklüğüne etkisi olur. o kadar. genleşme deposu da bir defa alınır, ısı ihtiyacı ile alakalı değildir.\r
    Isı hesaplarında etkili olan suyun debisidir, yani birim zamanda tesisattan geçen su miktarıdır. TRV ler radyatörden geçen suyun debisini ayarlar, miktarını değil. Radyatörde ne kadar su varsa, vanayı da kıssanız, TRV de kapasa yine o kadar su vardır. \r
\r
Bir de Oda termostadı, yoğuşmayı arttırır denilmiş. Bunu nasıl yaptığını ispatlamanız lazım. Öyle söylemekle olmaz...\r
    Selamlar...