Konu: Kombi Bacası İstinaf Duvarı

maatonifi
Uzman maatonifi
3 ay önce

Pardon istinaf duvarı nedir




Konu: termostatik radyatör vanaların montajı

maatonifi
Uzman maatonifi
3 ay önce

Termokupl termometresini ergimiş metale daldırıp dökümhanenin sıcaklığını alabilir miyiz


Konu: %30 tasarruf gerçek

maatonifi
Uzman maatonifi
21 Ekim 2016

Bu patent belgesini bir paylaşın görelim, nedir, ne değildir. Ben yazı yazmayalı ortalık sahtekarlıklarla dolmuş. Hydormx in de sitesinde hiç bir teknik rapora rastlamadım. varsa burada paylaşın görelim.


Konu: Oda termostatı sorunu (uzaktan kumandalı)

maatonifi
Uzman maatonifi
20 Ocak 2013

HALA BAZI ARKADAŞLARIN TERMOSTATİK VANA ÖNERDİKLERİNİ HAYRETLE GÖRÜYORUM TERMOSTATİK VANA DÜNYANIN EN SAÇMA ÜRÜNÜDÜR. HİÇ BİR İŞE YARAMAZ. BELKİ MERKEZİ SİSTEMLERDE, SUYUN SICAKLIĞINI ALGILAYARAK BİR AYARLAMA YAPABİLİR. HER KES TERMOSTATİK VANANIN ODA SICAKLIĞINA GÖRE ÇALIŞTIĞINI SANIR. BU TEKNİK OLARAK MÜMKÜN DEĞİL. ODA TERMOSTATININ ODANIN HANGİ DUVARININ NERESİNE TAKILACAĞI TAVSİYELERİNE BAKIN. ODAN İÇ DUVARLARINDAN BİRİNİN YARDEN YAKLAŞIK 1.5 M. YÜKSEĞE MONTAJI ÖNERİLMEKTEDİR. NEDEN? ODA SICAKLIĞINI EN DOĞRU ALGILAYACAĞI YER BÖYLE YERLERDİR. SİZ ŞİMDİ RADYATÖRÜN HEMEN ÜZERİNE TAKILAN TERMOSTATİK VANANIN ODA SICAKLIĞINI DOĞRU ALGILAYIP ODA SICAKLIĞINI AYARLAYABİLECEĞİNİ Mİ SANIRSINIZ?


Konu: SİZE BİR FİKİR PETEK BAĞLANTILARI

maatonifi
Uzman maatonifi
02 Aralık 2012

Yine abuk sunuk bir konu. Bir ısıtma sisteminde radyatörün değil mekanın homojen olarak ısıtılması amaçlanmalıdır. Radyatörün üst tarafının daha sıcak olması sistemin mükemmel çalıştığının da bir göstrgesidir. Bir radyatörün girişi ve çıkışı arasında fark olmayacaksa bu ortama ısı vermiyor demektir. O zaman radyatörün ortama ısı vermesi düşünülemez.


Konu: bu kombi ile havuzu ısıtabilir miyiz?

maatonifi
Uzman maatonifi
14 Eylül 2012

Cihaz kapasitesini bulmak için havuzdaki ısı kaybını hesaplamanız gerekir. Havuzlarda suyu ısıtmak değil, belli sıcaklıkta tutmak için hesap yapılır. Bunun için havuzun yüzey alanları, temasta olduğu ortamların sıcakliklari ve bu ortamlardan ayiran yapi elemamlarinin isi iletkenlik katsayilarinin bilinmesi icabeder.


Konu: Plakalı Eşanjör Pompası

maatonifi
Uzman maatonifi
05 Haziran 2012

Bence ihtiyaca göre, yani sıcak su ihtiyacına göre tespit edilen eşanjörün karakteristik(giriş çıkış sıcaklıkları, primer ve sekonder su debileri ve bu debilerdeki basınç kayıpları) değerlerine göre pompa seçimi yapılmalıdır. Yani elbette ihtiyaçlar için hesap yöntemi mecuttur ama piyasada bulunan ve ilgili standartları haiz olan uygun ekipmanı seçmek gerekir. Öyle gelişigüzel pompa seçimi yapılmamalıdır. Mühendisler hesap adamı olmak zorundadır.


Konu: MERKEZİ KASKAD SİSTEMİ

maatonifi
Uzman maatonifi
29 Mayıs 2012

"Kritik devre" tekil bir ifadedir. Yani bir tane olur. Her iki hattında tüm şartlar eşit olsa bile biri kabul edilir ve hesaplar buna göre yapılır.


Konu: HİDROFOR SEÇİMİ

maatonifi
Uzman maatonifi
15 Mayıs 2012

Emiş hattında sürtünme+yerel kayıplar+geometrik yüksekliğin 6 metreden küçük olmasını tavsiye ederim. Ve önemli bir nokta daha, emiş hattının pompaya doğru sürekli yükselen bir konumda olması gerekir. Yani ters eğime müsaade edilmemelidir. Hatta pompa emişine muhtemelen konulacak redüksiyonun bile hava cebi oluşturmayacak yapıda (eksantrik) olmalıdır.


Konu: Basincli Hatlarda Koc Darbesi?

maatonifi
Uzman maatonifi
09 Mayıs 2012

Ragıp yazdı:

Değerli arkadaşlar

\r

Bir kazan dairesinde hidrofor çalışma basıncı 4.8 bar ile sınırlandırılmış.Hidirofor çalışıp durduğunda boylerde basınç 4.8 bar olması gerekirken yükselmeye devam ediyor ve 9-10 bar'a çıkıyor.Hidroforun vuruntulu çalıştığını gözlemledim.

\r

Boylerde dişli ayarlı kelebek vanalar kullanılmış.

\r

Basınç neden yükselebilir? yorum yapabilecek olan varmıdır?

\r
\r
Terfili sistemlerde sık görülen bir durumdur. Temeli eylemsizliktir. Aynı basınç degişmesi pompanın devreye girmesi anında da meydana gelir. Bu suda meydana gelen bir boyuna dalgadan kaynaklanmaktadır ve büyük terfili sistemlerde meydana gelen yüksek (suprasyon) ya da vakum(depression) hesapları yapılarak, gerktiğinde önlemler alınır. Ama sizin bahsettiğiniz tesiste kullanılan boru cihazların işletme basınçları 15 bar olduğundan bir sorun oluşturmayacaktır.


Konu: 35 kw kombi

maatonifi
Uzman maatonifi
21 Nisan 2012

Büyük kombi fazla yakar diye bir şey yoktur. Eğer öyle olsaydı en düşük ay ortalama sıcaklığına uygun olarak yaptığımız hesaplara göre seçtiğimiz kazanlar kışın her ayında kazan kapasitesine uygun yakıt tüketirdi. Oysa daha sıcak aylarda daha az yakıt tüketmiyormuyuz? Demek ki cihaz büyük olsa da ihtiyacımız kadar yakma imkanımız varmış. Sadece varsa içindeki dolaşım pompası fazla elektrik harcayabilir. Vatandaşın elindeki kombiyi değerlendirmesinde hiç bir sakınca yoktur.


Konu: Doğalgazda çok kullanan çok ödeyecek

maatonifi
Uzman maatonifi
13 Nisan 2012

Hvac arkadaşıma katılıyorum. Ancak piyasadaki iş yapan çoğu arkadaşım ve hatta kombi imalat ve satışı yapan firma yetkilileri radyatör boyutları konusunda halkı yanlış bilgilendirip yanlış işler yaptırıyorlar. Halbuki yoğuşmalı cihaz kullanılması halinde radyatör seçiminin düşük sıcaklık aralığı cetvellerine göre seçilmesi esastır . İsterse bu 3 metre olsun yoğuşma yapmaz diye bir şey yok.


Konu: boylerin ısıtılması için kaç kw gerekli??

maatonifi
Uzman maatonifi
12 Nisan 2012

Soru sorabilmek için konuya hakim olmak gerekir. Soru yanlış, soru eksik. Böyle bir soruya cevap vermek de, bence, konuyu bilmemektir. 1750 litrelik boylerin nasıl ısıtılacağı soruluyor. Dam başında saksağan vur beline kazmayı. Ben de cahillik edip buna cevap vereyim. Bunu bir mum ateşiyle ısıtabilirsiniz. Soruda suyun sıcaklık dereceleri belli değil. Hadi diyelim bu evsel kullanım amaçlı olduğu için bunlar verilmemiş. Ama kardeşim bu suyun kaç muslukta, kaç eviyede, yani hangi debide kullanılacağını bilmeden bu soruya cevap verilebilir mı? Hadi bu su kullanılmayacasa süs olsun diye ısıtılacaksa q=m.c.dt ile kolayca hesaplarsınız. Bunu da kayıpları en aza indirgeyip bir mumla 15 günde belli bir sıcaklığa kadar ısıtabilrsiniz.\r
        Lütfen ne sorduğumuzu bilelim, neye cevap verdiğimizi de bilelim.


Konu: yerden ısıtma ve merkezi sistem

maatonifi
Uzman maatonifi
30 Mart 2012

Sirkülasyon pompası yani su dolaşımı sorun olmaz, ama konfor şartları için arkadaşların söylediklerine katılıyorum. Döşeme yüzey sıcaklığının insan vücut sıcaklığının çok üstünde olması rahatsız edici olur. Ama bunun için üç yollu vana gibi donanımlara gerek olduğunu sanmıyorum. Zaten, sizin de söylediğiniz gibi, ben de 90-70 proje değerlerinde çalıştırılan bir tesisat görmedim. Bu sorunu vanayı kısarak da halledebilirsiniz. Ama daha önce de çeşitli vesilelerle anlattığım gibi, istediğimiz mekanı yerden ısıtmayla ısıtamayız. Düşünün döşeme sıcaklığı 30'C yi geçtiğinde rahatsız ediyor. Yani 30'C ile sınırlıyız. Döşeme alanı, 30 derece ile ısıtıldığında odaya ihtiyacı kadar ısıyı veremeyecek büyüklükte ise o mekanı alttan ısıtmaktan vazgeçmelidir. Bu çok önemlidir ve her zaman ihmal edilmektedir.


Konu: yerden ısıtma ve merkezi sistem

maatonifi
Uzman maatonifi
30 Mart 2012

Bina kolonlu sistem ise yerden ısıtma daha iyi çalışır. Çünkü her odanın döşemeden ısıtma sistemini daha yakın kolona bağlamanız mümkün. Tek bir kollektörden besleme yapmanız gerekmiyor ki.