redstar
redstar

Kayıt Tarihi : 08 Mart 2010
Son Ziyaret : 25 Mart 2010
ANTALYA

takip et mesaj

Yazmış Olduğu Cevaplar


Konu: LNG tesisi doğalgaz sayacı tüketim hesabı

redstar
redstar
19 Mart 2010

merhabalar

tam olarak anlayamadım yoğunluk değerini mi değiştirmem gerekiyor.

teşekkürler




Konu: LNG tesisi doğalgaz sayacı tüketim hesabı

redstar
redstar
15 Mart 2010

sn. bartrobel

değerlendirmenizi bekliyorum.

 

teşekkürler




Konu: LNG tesisi doğalgaz sayacı tüketim hesabı

redstar
redstar
11 Mart 2010

Merhabalar

LNG tesisinden gaz alan doğalgaz hattında 300 mbar da çalışan doğalgaz siteminde sayacın 1000 m3 gaz tüketiminde 0 derece ve 30 derecelik sıcaklıklardaki gerçek (standart )hacim hesabını aşağıda yaptım acaba bir hata varmı ? ilave olarak 0 ve 30 derecelerde yoğunluk aynı mı olur ?

0 C için;

VS= (1000*(1,01325+0,3)*288,15*1) / (1,01325*(273,15+0)*1)

VS= 1367 sm3

M= 1367* 0,75 : 1025 kg  ????

30 C için;

VS=(1000*(1,01325+0,3)*288,15*1) / (1,01325*(273,15+30)*1)

VS= 1232 sm3

M= 1232*0,75 : 924 kg

 

TEŞEKKÜR EDERİM