Konu: TÜRBİNMETRE ARIZASI

istanbul3434
istanbul3434
29 Mart 2010

Sayın gasman;

Olayın nasıl gerçekleştiğini anlatmıssınız teşekkür ederim.

.Yüksek basınç hattında bulanan türbinmetre nin  by pass lı vananın tübing hattı acıldığında içinde gaz basıncı varken ve de akış düzenleyici olan bir sistemde nasıl kanatçıkları kırabiliyor hala anlamış değilim.

Teknik açıdan by bass hattını tam açıldığında türbinmetre ye kaç mbar,bar? geliyor ve kanatçığı kırabilirmi ?kırarsa kritik basıncı nedir? ve tübingi tam açtıktan sonra vana da acılıyor vanadaki basınç tübingten geçenten daha mı az oluyorda vanayı açarken kırılmıyor kanatçık?  

Bir örnek var;Tübingi tam açıp  doldur boşalt yapmışlar.Bir sorun oluşmamış(bu tekniği doğruladığımdan vermedim bu örneği) 




Konu: TÜRBİNMETRE ARIZASI

istanbul3434
istanbul3434
25 Mart 2010

Doldur boşalt işleminde hat vanaları kapattıktan  sonra türbin ile diğer vanalar arasında şayet vana sızdırmazlığı varsa doldurduğunuz basınca yakın basıncınız  kalıyor.By pass hattını açarken nasıl olurda türbinmetre deki kritik hat basıncı 300 mbar gibi bir değer anlam veremiyorum.

Filitre sonrası  12" veya 16"  redüktörlü vanaların hızlı acılması insan istese de acamıyor.Dengelenmeden açılması imkansız.

Sizin başınıza gelen olayı tam olarak anlatırmısınız sayac firması nasıl bir rapor verdi?