trojan47
Uzman trojan47

Kayıt Tarihi : 13 Temmuz 2010
Son Ziyaret : 09 Eylül 2022
Diyarbakır

takip et mesaj

Yazmış Olduğu Cevaplar


Konu: Kaçak gaz hesabı ve formülü

trojan47
Uzman trojan47
19 Mart 2021

Googleye WEYMOUTH  formülü  yaz belki o işini görür. 


Konu: KAS-KAT CİHAZLARDA DENGE TANKI

trojan47
Uzman trojan47
17 Mart 2021

Teşekkürler bende genelde  Denge tankı kullanıyorum ama son dönemlerde karşılaştığım bir çok projede eşansörle karşılaştım ondan dolayı platforma yazmak istedim . Sizinle P.E nin bu konu hakkındaki 2010 yılındaki yorumlarınızada denk geldim güzel bir bilgi  alışverişi olmuş. Teşekkürler


Konu: Diyarbakır Bismil İlçesine Ait Atık Su Arıtma Projesi (43 Sayfa PDF Doküman)

trojan47
Uzman trojan47
13 Şubat 2019

Dosyaya  ulaşılamıyor .  Email atma durumunuz  var mı?  Email  adresim  aakaayaa@gmail.com .  Teşekkürler.


Konu: devletin yapmış olduğu ihaleleri nerden takip ediyoruz

trojan47
Uzman trojan47
05 Şubat 2019

üye olmadanda  yüklü olan proje ve eklerini indirebilirsiniz . 


Konu: 12 Daireli Bina Mekanik Tesisat

trojan47
Uzman trojan47
10 Ocak 2019

gönderildi.


Konu: 12 Daireli Bina Mekanik Tesisat

trojan47
Uzman trojan47
08 Ocak 2019

Örnek  proje gönderilmiştir.


Konu: 12 Daireli Bina Mekanik Tesisat

trojan47
Uzman trojan47
08 Ocak 2019

email adresini gönderirsen atayım projeyi


Konu: 26 binlik kombiyi söküp 17 binlik takmak ?

trojan47
Uzman trojan47
06 Eylül 2018

17 binlik kombi çok rahat işini görecektir. 7,5 x 1600 kcal/h ( Demir döküm radyatör 75 -65 derece ) =12.000 kcal  sıcak su da eklendiği zaman 17000 kcal  lik bir kombi yeterli olacaktır.  Elinizde hazır kombi varken kullanın derim 800 tl  niz cebinizde kalır.


Konu: kazan dairesi mekanık havalandırma

trojan47
Uzman trojan47
03 Eylül 2018

2 ayrı kanal yapacaksın 1.kamal temiz havayı kazan dairesine  verecek  2. kanal kazan dairesindeki kirli havayı dışarı atacak. eğer kazan dairesi doğalgazlı ise  kullanacağın fanlar exproof  olacak  buna dikkat etmen gerekiyor.


Konu: FLEX BOYANMASI

trojan47
Uzman trojan47
09 Ağustos 2018

Gaz Dağıtım Firmalarma Teknik Şartnamelerinde  Doğalgaz boruları sülyen boya ( Antipas) ve  SARI RENK  yağlı boya ile boyanma zorunluluğu bulunmaktadır.


Konu: kombinin pompa gücü

trojan47
Uzman trojan47
09 Ağustos 2018

Daha yüksek kapasitede kombi kullanmanın tek avantajı  pompa gücü daha yüksek olacaktır . Dezavantajları ise ; 1) daha yüksek fiyatta   kombi  almış olacaksın   2) kombi kullanım süresi boyunca  daha fazla  elektrik ve  doğalgaz sarfiyatı yapmış olacaksın  .


Konu: kombinin pompa gücü

trojan47
Uzman trojan47
09 Ağustos 2018

Merhaba Hocam öncelikle  13,5 m radyatöre 42 kw kombi çok çok fazla  önu söyleyeyim . 1 m radyatörün  ısıl verimi  1600 kcal/h ( markadan markaya değişiklik gösterebilmektedir) 13,5x1600 = 21600 kcal  + sıcak su ihtiyacıda göz önünde bulundurulduğında 26000  kcal  bir kombi =30 kw yeterli olacaktır. Ben uygulamada  11,5 m radyatöre  24 kw  buderus gb062 kombi kullandım çok tereddütte kalmama rağmen kullandım  herhangi bir sıkıntı  yaşamamaktadır. pompa gücüne gelince kullanacağınız kombinin ürün özellikleri kısmında yada teknik servisinden pompanın basma gücünü  öğrenin  ardından siz kombiden en uzak hatta kadar basınç kayıp hesabı yapın . Eğer  basınç kayıp hesabınız pompa gücünden fazlaysa ek sirkülasyon pompası atmanız gerekecektir. 


Konu: Düğün Salonu Örnk Mekanik Tesisat Proje

trojan47
Uzman trojan47
17 Temmuz 2018

Kimse paylaşmadı elinde olan olmayan   ben yaklaşık 15 tane düğün salonu projesi buldum  ilerleyen zamanlarda  siteye yükleyeceğim. ''BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALAN BİR HAZİNEDİR ''  bunu unutmayalım lütfen ... 


Konu: boyler hesabı

trojan47
Uzman trojan47
17 Temmuz 2018

Pratik olarak  1 lt  suyu ısıtmak  için  50 kcal/h alabilirsin . 1000 lt  boyler  yaklaşık 50.000 kcal/ h  eder  oda  58 kw  ya denk geliyor. 1000  lt  boyler  koyarsan sıkıntı yaşamazsın . Tabi kullanılacak yer için  1000 lt  boyler yeterli olur mu onu bilemiyorum  çünkü  nerede kullanılacapğını açıklamamışsın . 


Konu: kombi seçimi

trojan47
Uzman trojan47
04 Mayıs 2018

Herhangi bir radyatör markasının kataloğuna bakabilirsiniz. 75 - 65 dereceye  bakın kombi olduğu için orda net  ısıl verimini bulabilirsiniz.