arkadaşlar maalesef hepiniz durum belli hepiniz açıkça yazmışsınız bundan sonra yapabileceklerimize bakalım.. genellikle makina odasında cv si olan arkadaşlara firmalardan talep gelir ( ki bana özellikle kış sonuna kadar haftada iki üç defa teklif gelir) .. ve bunların geneli doğalgaz firmalarıdır .. ben de çalıştığımı söyleyerek teklifi geri çeviriyorum .. firmalarda piyasayı öğrenmek için maaşımı sorarlar ve ben o zamanlar az da alsam hep fazlasını söylerdim piyasayı düşürmemek için.. yani şu zamanda sizinde başınıza benzer durumlar gelirse en az 1400 ytl demelisiniz.. faydası olurmu bilmiyorum bu saatten sonra en azından bunlara dikkat edersek iyi olur |
| korn şekil ters olmuş abi regülatörün üçgen şeklinde üçgenin uç kısmı gaz gidiş yönünü gösterdiği için 4 ile 2 numara yer değiştirecek ve test nipelinden öncesine gene manometre istiyorlar ( genelde çıkış 21 mbar ise istemiyorlar) bunun haricinde regülatör standardı bu .. |
villaların tesisat numaraları farklı diyorsun. ve anladığım kadarıyla arkadaki villanın da saatini öndeki vilanın duvarına koymak istiyorsun . igdaş buna müsade etmez ( yada noter onaylı tahhüt ister) buna izin verdi diyelim aynı şekilde arkadaki villanın iç tesisatı da öndeki villanın duvarından geçiyor bunun için de aynı şekilde taahhüt gerekecek.
eğer tesisatı yapmadıysan.. kolon hattını biyerde ayırıp arka villaya o şekilde derim ben.. kolay gelsin.. projeler de arkadaşların dediği gibi ayrı ayrı olacak (ortak kullanım alanı olsa da ) |
1,2 olayı m³ ile alakalı değil basınç ile alakalı.. yani sen 300 mbar tesisat çekiyorsun.. regülatörün giriş basıncı 300mbar sen 50 mbara düşüreceksin.( yani cihaz çalışma basıncın ve dolayısıyla reğülatör çıkış basıncın 50 mbar) 50*1,5=60 mbar<300mbar olduğu için ani kapamalı(shut-off lu ) regülatör kullanacaksın. yanlız .. 50 mbar da hat giderken kombi çalıştırmak istiyorsun o zaman da çalışma basıncı 1,2 katını geçiyor ama igdas buna shut- offlu yerine filtre regülatöre izin veriyor.. servis kutusu ile regölatör arası 35 metre kadar diyorsun.. bi problem yok yanlızca hıza dikkat edeceksin ve olusacak basınç kaybı 23 mbarı geçmeyecek ( ki 1" veya 11/4" hat olacak büyük ihtimalle 1" yeterli olacak).. kolon hattı yapacağına göre shut-oftan öncesine 300 mbar hesabı.. shut-oftan sonrasına normal 21 mbar hesaı yapacaksın.. (böyle bir tesisat yapmadığını varsayarak açıklama yaptım) regülatör detayında da girişe vana sonra bir te parçası atıp 11/2"vana ucuna musluklu manometre, regülatörden sonra aynı şekil de ( ustalar bilir genelde ) değişik örnekler istersen çizilmiş proje gönderebilirim. |
burçin hanım yüksek basınçlı (300 mbar) cihaz kullanacağınız yerdede genellikle düşük basıç ile çalışan cihazlarınız da olur.. örneğin yemekhane yaptığınızı farzedelim.. cihazlar yaklaşık 50 mbar da çalışır.. siz igdaş servis kutusundan 300 mbar talep edersiniz, daha sonra tesisat ta uygun yere shut-off lu regülatör koyarak ocak, benmari, pasta fırını gibi cihazlarınızı beslersiniz.. ANCAK farzedelim bu yemekhanede bir de ısınma ve sıcak su için aynı tesisat üzerinde kombi de kullanacaksız.. tesisatınız ocaklara giderken 50 mbara düşmüştü.. kombi vanasından önce de filtre regülatör kullanırsınız( bu sadece 50 den 21 e düşürür. ani kapamalı değildir) regülatör kullanmaya izin var mıydı derken büyük ihtimalle izin vardır.. çünkü her mahalin gaz kullanım amacı farklıdır.. dairelerde ocak +kombi hattı yaparsınız 21 mbar kullanırsınız.. 300 mbar da çalışan kazan tesisatınız olur direk 300 mbar kullanıtsınız.. yada yemekhane örneğinde olduğu gibi ( ki genelde regülatör kısmı burada devreye girer)... regülatör bağlantı detayı için şartnamedeki detayları kullanabilirsiniz.. takıldığınız yer olursa belirtin gene yardımcı olmaya çalışalım.. kolay gelsin....... |
herhalde bu ilk a.k.v bina dışına konacak dolayısıyla kutu içinde olacak problem yaşamazsın..
yanlız belirtmemişsin ama deprem vanası muhabbeti varsa bunu da dikkate al derim ben
bırakabilirsin ama onay da bunu neye göre bıraktın? sorusuyla karşılaşacaksın..
mesela buralarda ısınma amaçlı kullanılır (atıyorum m² si bu kadar şu m³/h lik kazan ( veya kombi) + 2 ocak olsa 11,8m³/h) eder diyebiliyorsan problem yok..
ben de bi branşmana 3 birim derken ( ocak+kombi 1 birim =3,5) aynı şeyi kastetmiştim.. yani senin yaklaşık6*11,73+20,1=90,48 m³/ h lik debin var..
kısacası diğer branşmanlar için uygun olan istediğin debiyi bırakabilirsin 
(her bir branşman için 4 birimlik=11,8 5 birimlik=14 debi bırakıldı diyebilirsin)
arkadaşlar 11,73m³/h derken herhalde diğer branşmanlara 3 birimlik debi bırakılmış diye düşündünüz ( yani 11,80 m³/h) herhalde o değer budur..
izometride not düşersen her branşman için şu kadarlık debi bırakıldı diye bi problem çıkacağını sanmıyorum..
ancak proje sanayi olarak onaylanacaksa ve muhoza nın dediği gibi bi durum ortaya çıkarsa sakat olur..onay mühendislerine bi telefon açmakta fayda olur çünkü tesisat argon kaynaklı olacaksa sonradan yapılacak değişikler maliyetli olur..
arkadaşım tesisat 300 mbar diyorsun.. üst kata çıkarken diğer branşmalara da 300 giderek projeni ver .. diğer birimler de üretim yapılacağını düşünmüyorsan 2 ve ya 3 birimlik kapasite bırak.. kolonunu da 1" veya hız değerlerini göz önüne alarak 11/4" bırak ( ki gerek kalmayacak) daha sonra gaz alaacaklar taksınlar regülatörlerini bu konularda rahat ol .... hatta önce projeni ver ki mühendis problem çıkarırsa ona göre çözümünü söylesin sana.. kolay gelsin.. |