drakkar
drakkar

Kayıt Tarihi : 11 Mayıs 2006
Son Ziyaret : 02 Şubat 2015
İSTANBUL

takip et mesaj

Yazmış Olduğu Cevaplar


Konu: dijital imzalı proje

drakkar
drakkar
22 Mart 2013

Proje gönderiminiz ve onaylatma işlemleri çok kolaylaşacak ve en önemlisi zaman kazanacaksınız. Elektronik imza veren bir firma'ya başvuru yapıyorsunuz (Türktrust - e tuğra ) size usb porta takılan bir cihaz ve bilgisayarınız için bir kurulum cd'si verirler. O cihaza da, projeyi dijital olarak gönderirken size ait bir şifre girersiniz. Ayrıca e-devlet uygulamalarında da e-imzanızı kullanabilirsiniz...


Konu: İGDAŞ 2013 şartname değişiklikleri

drakkar
drakkar
11 Aralık 2012

İGDAŞ 2013 şartname değişikliklerini indirmeler bölümüne PDF olarak yükledim,oradan alabilirsiniz...


Konu: Kolon Havalandırması

drakkar
drakkar
06 Ekim 2010

üst noktaya yakın bir menfez açmak ya da üst noktaya yakın bir gaz alarm cihazı yerleştirmek daha iyi ve sıkıntısız olacaktır.
saygılarımla...
 



Konu: hermatik

drakkar
drakkar
12 Kasım 2007

'makine' veya 'makina' kelimelerinin her ikisinin de kullanımı ve yazılışı doğrudur. 'Makine' kelimesi dilimize ingilizce'den geçmiş (machine), 'Makina' kelimesi de italyanca'dan  (macchina) dilimize yerleşmiş ve her ikisi de yaygın kullanım alanı bulmuştur. Biri doğru diğeri yanlış değildir; sadece tercih meselesidir. Saygılarımla...


Konu: Önerilen Adresler

drakkar
drakkar
06 Nisan 2007

http://www.desteknik.com.tr

http://beslenmebulteni.com/beslenme/index.php

http://www.hafif.org/

http://dogalgaz67.sitemynet.com/





Konu: Hidrolik Karıştırıcı

drakkar
drakkar
06 Nisan 2007

pardon arkadaşlar yeni link şudur :

http://rapidshare.com/files/24580458/hidrolik_karistirici.rar.html



Konu: Hidrolik Karıştırıcı

drakkar
drakkar
06 Nisan 2007

ayrıca şunlara da bakabilirsin kolay gelsin...

hidrolik karıştırıcı seçimi,hesabı ve sistem şeması...

http://rapidshare.com/files/24580000/hidrolik_karistirici.rar.html







Konu: Shut-Off Regülatör Kurulumu Yardım

drakkar
drakkar
23 Mart 2007

teşekkür ederim


Konu: kolon hattında akv ve selenoid vana

drakkar
drakkar
23 Aralık 2006

istanbul için : DN 65 boru sonrası hız ve basınç düşüm hesabı yapılmak kaydıyla DN 50 vana kullanabilirsin. Aşağı çapdaki borularda boru çapı ile vana çapı aynı olmak zorunda .

selamlar...




Konu: 300 mbar çekebilirmiyim

drakkar
drakkar
21 Aralık 2006

cihaz girişine kadar 300 mbar götürebilir ve sonra shut-off regülatörle 21 mbara düşürebilirsin.


Konu: duman tableti

drakkar
drakkar
04 Aralık 2006

Bu tabletler, yoğun duman çıkardıklarından dış piyasada satıldığını pek sanmıyorum , o yüzden en iyisi İgdaş'a başvurup oradaki kontrol mühendisi arkadaşlardan rica etmek, ben öyle yapmıştım


Konu: 300 mbar apartman icine girer mi?

drakkar
drakkar
04 Temmuz 2006

cihaz öncesine kadar gaz hattını 300 mbar götürebilirsin-istanbul-