LNG tankında uzun süre çekiş olmassa tank kendini ara ara vent eder...
sayaç kontürüne bakarken de işletme basıncını da düşün.
300 mbarda 1,3 ile 1 barda 2 ile çarp
ön ödeme modülü kolisinin içinde bir de şema vardır..
Lehim makinası gerekebilir.
60 bar uluslar arası hattır. O hatta bir basınç düşümü yapacaksan A tipi istasyon olmalıdır. Ve A tipi istasyonda da gazı ısıtıtmak için ısıtma kazanı ve gazı regülatöre sokarken de ısıtmak gereklidir..
başka türlü baş edemessin regülatör donar.
konik filtre iki flaş arasına giren huni gibi bir şey..huninin konik kısmı delikli plaka..bu konik kısmı sayacın karşı flanşına yani boruya sokarsın iki flanşı sıkarsın. Filtrenin önüne arkasına da conta koyarsın....
İstasyon firmalarında vardır..Targaz , Rmg , Akfel
Bir de A-gaz firmasında vardır....Çapı söylemen yeterli
verim ısı dönüştürücülerde olur. ocak ve benzeri pişirm cihazlarında olmaz..
yani: kombide gaz yanar sudan 20.000 kcal çıkar verim 0,9 ise 22,222 kalori gerekli..alınan enerji verilen enerji falan filan..ama ocak ve benzeri pişirim cihazları alevi direk kullanır ne verimi alcaz ki.....
Kardeş öncelikle kolay gelsin: (162.000 x 8250)/verim ile kazanları hesapla verim için üretüciden yazı al. 80-200 kW brülör ise hangi tüketim cihazına bağlıysa onun gücüne göre hesap yap.
Çalışma basınçları için üretücülerden bilgi al. (Her cihaz her basınçta çalışır) ama tecrübem diyor ki: kazanlar 21 olur (küçük kapasite-brülörcüyle görüş) 80-200 cihaz 50 mbar olabilir. diğer cihazlar 21..
önemli olan sayaç min. hesabın.. kapasiten tahminim: 80 m3 civarı
işletme basıncın 300 ise: G40 sayaç max:84,5 m3 min:0,5 m3 yani tek sayaçla yırttın gibi...benmariye dikkat et 0,5 den aşağı ise ikinci sayaç olabilir.