isocan
isocan

Kayıt Tarihi : 25 Ekim 2010
Son Ziyaret : 03 Ocak 2012
UŞAK

takip et mesaj

Yazmış Olduğu Cevaplar


Konu: SHUT OFF TESİSAT

isocan
isocan
25 Ocak 2011

Ayrıca bu tesisat bireysel (ocak+kombi) sisteme göredir. Servis kutusundan DN 50 dişli den DN 40 tesisatla devam eden 300 mbar hattım.DN 40 vana Te(0-600 mbar manometre icin) redüksiyonla DN 32 Shut-off regülatörle devam ettim.
Burada benim de merak ettiğim DN 40 Shut-off regülatör kullansaydım ne olurdu ? ^^



Konu: SHUT OFF TESİSAT

isocan
isocan
25 Ocak 2011

Ben de geçenlerde 37 dairelik bir tesisat yapmıştım.
Kapasite 69,32 m3/h çıktı.300mbar hattın ucuna ya DN32 shut-off regülatör kullanmıştım.DN 65 idi kaynaklı tesisat ve flanşlı vana kullanıldı.Ve bi şey daha servis kutusu içine koyulacak regülatör de kapasite büyük olduğu için DN 50 çıkışlı koyulacaktır buna dikkat etmende fayda var.Ona göre gazını hattına DN50 boru ile alırsın flexini ve contanı ona göre hazır edersin.Kolay gelsin.