Burada bir tecrübemi sizlerle paylaşmak istiyorum.
Gaz açımı için kontrola gittiğimiz hat 300 mbarg işletme basıncında gaz çalışacak olan bir hat idi. Hat servis kutusundan çıkıyor, kolondan bir branşman kazan dairesine gidiyor; bir branşman da mutfak kısmına gidiyordu.Kolon ve kazan dairesi gazlanmıştı; biz mutfak kısmı için gaz açımına gitmiştik.
Öncelikle pompa ile hatta 300 mbarg hava basıp kuru manometreden kontrol ettik; kuru manometrede ibrenin sabit kaldığı görüldü. 21 mbarg test için yaklaşık 100 mbarg hava basıp sulu U-manometre ile gözledik; test sürekli yükselme yapıyordu.
İlk aklıma gelen doğalgaz borusuna merkezi sistem sıcak su borularının temas ediyor olması idi. Tüm kolonu tekrar kontrol ettim fakat testin yükselmesine sebep olabilecek bir ısı kaynağı göremedim. Bir kaç defa denedik sonuç aynı; her defasında manometredeki su seviyesi sürekli yükseliyordu.
Tesisat firmasının yetkili mühendisi olan arkadaşla istişare ettik ve braşman vanasının kapalı olduğu halde gazı tam kesmediğinden şüphelendik. Vananın arka tarafında (kolon hattında) 300 mbarg gaz vardı, ve yaklaşık 100 mbarg hava ile yaptığımız testin olduğu tarafa gaz sızıyordu ; bu da testi yükseltiyordu. Akla gelen ilk soru önceki test neden yükselmedi veya düşmedi de sabit kaldı. Cevap basitti; çünkü biz hava ile ilk kontrolu yaparken 300 mbarg hava basmıştık Vananın önünde de arkasında 300 mbarg basınç olduğundan birbirini dengeledi, değişiklik olmadı sabit kaldı.
Emin olmak için bir deneme daha yapmaya karar verdik. Eğer ğerçek buysa ve kolon branşman vanası kapalı olduğu halde gazı tam kesmiyorsa, bu durumda biz 300 mbarg den daha fazla mesela 450 mbarg basınç uygularsak testin düşmesi gerekirdi. Çünkü vananın arkasında 300 mbarg gaz vardı ve 450mbarg havanın olduğu taraftan 300mbarg gaz tarafına sızdırma yapacaktı ve bu da testin düşmesine sebep olacaktı. 450 mbarg hava ile test yapınca basıncın düştüğünü gördük. Vananın kaçırdığından böylece emin olduk.
Sonuçta kolonun gazı kesildi, vana değiştirildi. Artık 21mbarg testi alırken test yükselmiyordu, fakat düşüyordu. Ve görüldü ki tesisatta önemli bir kaçak var.
Kıssadan hisse; hepimizin bildiği gibi testin düşüyor olması kaçak anlamına gelir, fakat yükseliyor olması tesisatın sızdırmaz olduğu anlamına gelmez. Tesisat güneş ışığı görüyorsa yada bir ısı kaynağı tesisatı etkiliyorsa yada burdaki gibi vana kaçırıyorsa kaçak test esnasında gözükmez.