isolakent
isolakent

Kayıt Tarihi : 14 Haziran 2006
Son Ziyaret : 02 Mayıs 2007

takip et mesaj

Yazmış Olduğu Cevaplar


Konu: etkili baca yuksekliği (bacalı soba)

isolakent
isolakent
04 Temmuz 2006

çünkü igdaş mühleri açmak istemiyor

ayrıca ilk seferde açamazsan zaten bi daha asla açamazsın

en azından avcılarda böyle




Konu: etkili baca yuksekliği (bacalı soba)

isolakent
isolakent
04 Temmuz 2006

etkili baca yük. 4 metre ama eğer bu yer ist ise hayatta açamazsın

çift cidarlı çelik baca geçir eğer bacan tuğla ise ve son kontrol olarak tablet kullan baca sızıntısına bak

 




Konu: 300 mbar apartman icine girer mi?

isolakent
isolakent
04 Temmuz 2006

istanbulda evet

 




Konu: FIYAT ANORMALLİĞİ

isolakent
isolakent
22 Haziran 2006

sadece bir firma hodri meydan diebilir oda hilal ısı sistemleridir


Konu: Ceza kesen satıcı firmalar

isolakent
isolakent
17 Haziran 2006

vaillant gibi firmalar kahrolsun.Ceza kesen firmaları kesinlikle boykot edelim.HİLAL ISI SİSTEMLERİ


Konu: deprem vanası gerekirmi?

isolakent
isolakent
17 Haziran 2006

binaya ait ruhsat yeterli kaç dükkan kaç daire olduunun önemi yok.yanlız ruhsat üzerinde adres olmalı yok ise eğer belediyeden o binanın ada pafta parselinin proje kapağındaki adrese ait olduuna dair bir yazı alman lazım.Aynı şekilde ruhsatta adres yanlış olabilir veya değişmiş olabilir bu durumda yine yazı almanız lazım adresin değiştiine dair.


Konu: Farklı Debi Hesabı Hakkında Yardım

isolakent
isolakent
17 Haziran 2006

toplam kolon debisi=20.5 m3/h

1.daire =3.5    2daire=7 m3 4 daire=11,8   6.daire=16

bu değerler daire branşmanına kadar olan yer.

daire içi hesabına geçerken

toplam debi=3,9 m3/h alabilirsin

kombi ayrımı 3 m3/h     ocak=1,6 m3/h

olay bukadar




Konu: Yan Bina Branşmanı

isolakent
isolakent
17 Haziran 2006

hiç gerek yok kes gitsin

 




Konu: daire içi farklı uygulamaları

isolakent
isolakent
17 Haziran 2006

kolon hattı debisi=7 m3/h olur.daire içinde ne kullandıın önemlideil.bu eşdeğer tablodan alınan değerdir

ocak+soba+kombi=ocak+kombi eşdeğer tablodan 3.5 m3/h+sobayada 0,7 m3/h=4,2 m3/h en doğru değerdir

sadece kombi 2,5 m3/h dir.Diğer hepsi yanlıştır.




Konu: deprem sensörü

isolakent
isolakent
17 Haziran 2006

ana kolon hattına bağlanan selonoid vana(12 dc) AKV den hemen sonra uygun bir yüksekliğe (1.9-2m) binaya girmeden önce takılır.selonoid vananın önünde ve arkasında birer konik rekor konulur.deprem sensörü bina içine mümkünse zemin katta kolon yada kirişe yüksekliği en az 1.8 m olacak şekilde monte edilir.Daha sonra bina buatından hat alınarak biri selonoid vanaya biri deprem cihazına çekilir ve bir adette 6 amper sigorta takılır(DATAKOM D.A.C için) igdaştan randevu almadan önce d.a.c servisi aranır ve cihaz devreye sokulur .daha sonra igdaştan randevu alınarak gaz açılır