Konu: Spring tesisatı

harunergun
harunergun
11 Ocak 2007

kardeş capları falan yazarsan yardımcı olurum bide burası ne okul mu inşaatmı vs. onu belirtirsem işçilik konusunda yardımcı olurum


Konu: termostatik vanalar

harunergun
harunergun
03 Kasım 2006

oda termostatı en çok kullanılan odaya takılıyor oda istenilen sıcaklığa geldimi kombi kapanıyor bu sırada diğer odalar soğuk kalabilir, termostatik vanalar bir kaç çeşit var , en güzeli bence danfos vana , burda eğer çok soğuk bir memleketteysen tırnaklar yardımı ile minimum 1 de sabitliyorsun , ( donmaya karşı  0 derecede zaten vana normal kapalı pozisyonda her bir rakam arası 3 dreceye tekabül ediyor , 5 demek 30 derece demek oda sıcaklığı istenilen dereceye geldimi o radyatöre su gecişi engelleniyor . termostatik vanayaı kafa kısmı yatay gelecek şekilde takıyorsun bu önemli , ve evin içinde mutlaka bir radyatörü normal vana ile bağla termostatik kullanma , her vana kapatması durumunda pompaya yük gelmesin diye biri radyatör by-pass görevi yapıyor umarım yardımcı olmuşumdur..... 




Konu: izmir gazda zetacad kullanımı

harunergun
harunergun
17 Ekim 2006

kontür vs değil zetacad makina müh. odası onayı için modül yüklemedi , odada benim onayım olmadan olmaz dedi problem burdan çıktı manisadaki olayı bilmiyorum... 2 ay sonra burda yeni program kullanılacak.... 




Konu: Zetacadin Alternatifleri

harunergun
harunergun
04 Ekim 2006

cumartesi günü izmirgaz da bu yeni programla ilgili bi toplantı var gelişmeleri yazarım




Konu: pompa hesabı

harunergun
harunergun
23 Eylül 2006

mobil sistem hesabınında yerden ısıtma gibi düşün pompanın debisini öyle hesapla kurtarır ben çok yaptım pompa işi hiçbirindede yanılmadım sonuçta yerden ısıtmada mobil sisteme göre daha çok boru gidiyor gerekirse 1 büyük model tak elimden gelen bu dost ... k.i.b.


Konu: pompa hesabı

harunergun
harunergun
22 Eylül 2006

arkadaşım toplam bina için hesap yapacaksan sana basit pompa hesabını yazayım

pompa debisi için m3/h : kazan kapasitesi(kcal/h)/2000

yerden ısıtma yapacaksan m3/h : kazan kapasitesi/1000

pompa basma yüksekliği (m ) : 0,03*(binanın eni+ yüksekliği + genişliği )

en boy yükseklik metre cinsinden giriyorsun

sonra tablodan buna göre pompa seciyorsun




Konu: keşif

harunergun
harunergun
19 Eylül 2006

arkadaşım odanın petek ihtiyacı için

m2 x 0,075 üzerinden metrajı çıkart çıkan değerin üstüne çatı katı ve zemin olması durumunda 10 cm - 15 cm petek ilavesi yap bu değerler seni kurtarır kombi yada kazan hesabı yapacaksan kaba taslak

toplam rad. metrajı * 2000 üzerinden hesap yap kapasiteyi bulursun sıcaksu da alacaksan çıkan radyatör kapasitesinin üzerine 5.000 kcal 6.000 kcal ekle  




Konu: Yerden Isıtma

harunergun
harunergun
19 Eylül 2006

yerden ıstma yapacaksan bunların hesabı var kullanacağın zemin türüne göre boru hesabını yapacaksın normal yerden ısıtma sistemi gbi düşenebilirsin pompa hesabını istersen sana gönderebilirim kombi seçiminde harcıyacağın ısı ihtiyacına göre sececeksin


Konu: kombilerin birbirine bağlanması

harunergun
harunergun
19 Eylül 2006

arkadaşım senin söylediğin kaskad sistemimi öyleyse burada arama formunda kaskad sistemi yazıp detaylı bilgiyi bulabilirsin


Konu: kombide su azalması

harunergun
harunergun
19 Eylül 2006

kapalı devrelerde su ya kaçak varsa zalır yada radyatörlerden hava laınmışsa zalaır radyatörlerin havasını al ve 1,5 bar su bas tekrardan azalırsa rekorlardan birinde bire az bi sızma olsa su azalır kontrol et


Konu: Ksi Değerleri?

harunergun
harunergun
16 Ağustos 2006

valla aynı durum cihaz değerlerindede var kombiyi burda 2,7 m3/h gösteriyor birde dirsek vb kisler farklı olunca hesap kurtarmıyor nasıl yapsak acaba ????


Konu: KRİTİK DEVRE

harunergun
harunergun
28 Temmuz 2006

peki tek kolon hattı çekeceksek kolon kritik devre hesabı yapıyormuyuz yapıyorsak neye göre yapıyoruz