100 mtkare bir yerde 3 vana ile zonlama yapılması ilginç.Aslında tesisatın mümkün olsa tamamı incelenmeli.Yani altına nasıl bir yalıtım kullanıldı.Üstündeki şap kalınlığı nedir gibi.
Ama sizin sorununuz gidiş ve dönüş borularınızın olması gerekenden uzun olması.Bu nedenle mevcut sirkülasyon pompası yetersiz kalıyor. İyi bir hesapla, bir denge kabı bir de sekonder pompa ile daha iyi sonuç almanız mümkün.
Pompa gidişte olmalı.
Neden derseniz, cihazın pompası belli bir debi ve basınçla tesisata su gönderir.YErden ısıtmada, boru uzunluğu çok olduğundan su hacmi de fazladır.Bu nedenle cihazların kendi pompaları genelde yetmez. Ek pompa taktığınızda hidrolik dengesizlik olur.
Yani düşünün bir pompanız var saatte en fazla 20 lt. su basıyor ve siz bunun önüne saatte 40 lt basan bir pompa koyuyorsunuz. 20 lt lik pompa 40 ltlik pompaya yetişemiyor tabi.Bunun önüne geçmek için iki pompa arasına "Denge Kabı" olarak adlandırdığımız dikey 4 ağızlı bir kollektör koymak gerekiyor.
Dönüşe pompa koyma konusu aslında katı yakıtlı sistemler için geçerlidir.Dönüşe konulan pompa cihaza basacaktır.Bu da direncin artmasına sebep olur.Kombilerin içindeki pompa genelde dönüştedir.Hidrolik dengenin bozulmaması için mutlaka denge kabı ve sekonder pompa kullanılmalıdır.Belki kullanılmadan çalışır ama elektrik,gaz mutlaka tüketim artar.