arkadaşım sprink sayın 10 olduğu anda 2" sayı 11 olduğu anda bir üst çapa geçer 21/2" yani
30 olduğu anda 21/2" sayı 31 olduğunda da 3 " olur ve bu sayı 59 sprink oluncaya kadar 21/2" boru kullanılır.sistem böyle devam eder.
NOT:ayrıca yangın sınıfınına göre sprinkler taşıyan boru çapları değişik olur.
öncelikle evinizin kaçıncı katta olduğunu bilmiyoruz ancak ara kat olduğunu düşünerek hesaplayalım.
eviniz 173x2.7:467,1 m³ bunuda denizlinin bulunduğu 2. bölge katsayısı 45 ile çarparız ancak bu hesaplara biz herzaman tolerans veririz dolaysıyla sizinkini de %10 arttırıp 50 almakta yarar var.
not : Eger ısıtılacak mahal BODRUM,TERAS yada ÇATI katı ise yukarda seçilen değerlere ek olarak 15 kcal/h/m3 eklenir.
bu nedenle 467,1x50:23,350 kcal/h=24000 kcal bir kombi olmalıdır.
ANCAK;sizin verdiğiniz 173 m² ile odalarınızın toplamı farklıdır,bu nedenle odalarınızın toplam metrekaresini dikkate almak daha doğrudur çünkü odaları ısıtıyorsunuz.
salon :41x2.6x50=5330/2000 kcal=2.67 mtül salon yeterli
ortalama bir mtül petek 2000 kcal ısı verir( bu üreticiye göre değişiyor).
mutfak:14.8x2.6x50=1924/2000 kcal=0.95 mtül petek (mutfak için yeterli olabilir)
koridor:8x2.6x50=1040/2000 kcal=0.52 mtül petek yeterlidir.
banyo:10x2.6x50=1300/2000 kcal=0.65 mtül petek yeterlidir.
oda:12.7x2.6x50=1651/2000 kcal=0.8 mtül petek (yetersiz)
oda1:15.7x2.6x50=2040/2000 kcal=1 mtül petek olmalı.
oda2:19.5x2.6x50=2535/2000 kcal=1.25 mtül petek yeterli olur.
toplam ısı ihtiyacı 15.820 kcal sizin alacağınız kombi 20000 kcal bir kombi olursa ısınmanızda bir sorun olmaz.
saygılar.
Kullanım alanlarınız dışında ki mahalleri hesaplamayın (balkon vb)
benim servis kutumda bina giriş katı olan bodrum kattan 50 cm yukarda ve burası zemin kat olarak geçiyor projede ,sk çıkış boru kotunu bu 50 cm farkı düşerekmi vermeliyim,yani bodrum katın koridorunda durduğumda vana regülatör kotunun 240 olması için sk dan ( kat yüksekliği)260-50 210 mu yükselmeliyim.
saygılar..
Peki hocam ,onun dışında diyelimki 300mbar bir projem var ve 300>21 mbar regülatör gerekli ,bu regülatörü de gaz firması mı veriyor yoksa biz mi satın alıyoruz.
sanırım buldum ,tek daire için branşman alma komutunu kullandığım zaman zaten kombi+ocak otomatik olarak attı,eğer dediğin gibi birden çok daireye veya kombi+ocak ikilisinden farklı cihazlarda olsaydı ozman vana koyup dediğin gibi özelliklerden ek tüketimi ekleyecektim,veya daire sayısı birden fazla olsaydı domestic vana bırakacaktım.doğrumudur üstad.
saygılar...
çok katlı konut projesi hocam.bu kolonda bulunması gereken akv,seleneoid vana,regülatör ,mg anot,topraklama vb ekipmanları sk nın 300mbar veya 21mbar olmasına göre nasıl ve hangi sırayla yerleştiriyoruz ,ayrıca bu ekipmanların fiyatları hakkında bana bilgi verebilirmisiniz lütfen.
saygılarımla....
benzer bir sorunda benım var,toplam kapasiteyi taplodan buldum 15 daire için (kombi+ocak) 33,9 m³/h ancak bu debi proje bitince kendiliğinden mi çıkacak,yoksa baştan bir yere yazıyormuyuz gasline da.
Bir diğer konu mesela 6 kat birbirinin aynı ,bunları tek paftada nasıl göstereceğim yada her katı ayrı çizip kombi ocakmı ekleyeceğim.
saygılar...
arkadaşlar gasline da proje çizmem gerekli ancak hiç çizmedim,bana binanın keşfinden gaslineda projenin çizimine kadar olan aşamaları anlatacak birisi varmı acaba?
saygılar..
gasline programım var satın aldım,ancak bina keşfinden gasline da onaylanacak şekle gelinceye kadar ki aşamaları uygulamalı öğrenmek istiyorum,bir de ben olimposgaz şartnamesine göre hazırlayacağım ama çizilen projenin bu şartnameye uygun olduğunu gasline da nasıl kontrol edebilirim.bu konuda yardımcı olabilecek bir arkadaşım varsa memnun olurum,neyse parası vermeye hazırım,kurs filan vb.
saygılarımla....
arkadaşlar gasline öğretecek yardımcı olacak bir arkadaş yok sanırım,peki enazından bunun kursunu baştan sona verecek bir yer yokmu?
saygılarımla...