ARKADAŞ İSTANBUL DA ÖLÜ HCİM HESABI İGDAŞ TARAFINDAN KALDIRALI YILLAR OLDU BİR ÇOK 300 MBAR TESİSATTA KISA HATLAR VE İNCE BORULAR KULLANDIM, YAKLAŞIK 3000 PROJE YAPTIM HİÇ BİR SIKINTI YAŞAMADIM SİZİN SÖYLEDİĞİNİZ 150 M3/H BRULÖRÜN PİK ÇEKİŞİDİR SİSTEM DEVREYE GİRİNCE ÖLÜ HACİM PROBLEMİ ZATEN KALMAZ. PROBLEM İLK ÇEKİŞ ANINDADIR İLK ÇALIŞMA ANINDA 150 M3/H ÇEKMEYECEKTİR.
30000/8250=3,63m3/h
2OCAK = 1,5 m3/h
toplam 5,13 m3/h
yoğuşmalı kombilerde verim %100 alınır
arkadaş senin söylediğin şartlarda evin ısınmaması imkansız su basıncı yeterli petekleri kapatıyorsun kombi alt katta üst katın hemde bir bölümü ısınmıyor havaları alıyorsun ters dönüş yapıyorsun yani peteğe su geliyor ama sıcak değil doğru anlamışsam ısınmaması mümkün değil aklıma gelen tek şey alttan giriş üstten çıkış yapılmış olma ihtimali başka birşey olamaz,bütün yazılanları birdaha deneye bilirsin daha olmazsa bütün tesisatı yenilemen gerekir pompa çözümdeğil
simit sarayında genelde 40000-45000 kcal /h kapasiteli katlı fırınlar kullanılır fırının markasını görebildiysen sana tam kapasiteyi yazarım brulör kapasitesi sadece fırın kapasitesinin bu aralıkta olup olmadığının kontrolü içindir bacasını bina dışından veya aydınlıktan çıkıyorsan çif cidarlı izoleli p.çelik isterler ve binadan muvaffakat getirmeni isterler (her onay mühendisi istemeye bilir)
mevcut bir tuğla bacanın içinden geçiyorsa tekcidar yapıla bilir, çapıda yüksekliğe beğlı olarak 15-17 cm çıkar
seviye farkından oluşan basınç kaybı veya kazancı yukarı giderken - aşağı giderken + alınır lokal kayıplar ve sürtünme kayıpları herzaman işleme + olarak girer. çinliler şeker kamışı borularında doğalgaz taşırlarken bile bu böyleymiş şimdide böyle
DN 32 SAYAÇ ÇIKIŞI YOK G4-G6 1'' G10-G16 11/2'' G25 2'' .....
SAYAÇ ÇIKIŞINA GÖRE DİRSEK KOYUP KENDİ ÇAPINA DÜŞEBİLİRSİN YADA YÜKSELEBİLİRSİN.
mimarobada yaklaşık 25 kaskad kurdum hepsinde boru çapını cihazlara kadar ne geliyorsam son cihaza kadar kollektör şeklinde götürdüm cihazların üstünden değil altından gittim branşmanlar 30 cm yi geçmedi DN65 hat çektiysem DN 65 kollektör yaptım ne İGDAŞ ta nede uygulamada problem olmadı.
önce market küçükmü yoksa büyük bir marketmi eğer alanı büyük bir hipermarketse taze hava sistemide olan havalandırma kanalları ve komplike bir ısıtma soğutma havalandırma istemi kurman gerekir.
kendi bünyende yoksa bir havalandırma firmasıyla çalış hava kanallarını asma tavan içinden geçir ve belli noktalara anemostat koy sıcak havayı üflettir, bunu yapabilmen için doğalgazla çalışacak bildiğimiz kazan yada kapasiteye göre kombi kullanacaksın kazanda ısıttığın suyu bir ısıtıcı serpantinden geçireceksinbundan sonrası havalandırma firmasının işi onlar ısınan havayı anemostatlara taşıyıp üfletecek aynı zamanda bu kanal ve anemostatlar yazın soğutma içinde kullanılacak, soğutucu elektirikli (veya doğalgazlılarıda var) serpantinden geçen havayı kullanacak, ve marketlerin et ve tavuk bölümlerinde yada varsa kafeterya bölümlerinde oluşabilecek kötü havayı marketin dışına taşıyacak bir hava kanalı sistemi kurman gerekecek,
müstakil binalarda bahçe duvarına konulabilir, toprak altına girersen kaynaklı, sayaç uzaktaysa içeriye girince vana,
marlo bu 3 kat muhabbeti şartnamede varmı hiç duymadım,
merhaba ilk iki soruda arkadaşlara katılıyorum ama üçüncü sorunda
binalardan birine yanlızca ileride kullanılmak üzere bina dışında vana bırakacak isen deprem vanasına gerek yok diye düşünüyorum
İGDAŞ ŞARTNAMESİ SYFA 48 DEKİ DİYAGRAMLARDAN KULLANACAĞIN SOBANIN KW DWĞWRİNE GÖRE MAKS. YÜKSEKLİK HESAPLA MİN. ZATEN 4 m, ÇAPINDA 13 cm ÇELİK BACA YAPMAN GEREKİYORSA F=0,012 * Q /(KAREKÖK H) FORMÜLÜNDEN BULURSUN F :ALAN , Q : KAPASİTE KCAL/H H : YÜKSEKLİK