Konu: Katı yakıtlı kazan+merkezi sistem+yerden

azizcam
azizcam
15 Aralık 2011

biz hesaplarken hep 50 gidiş-30 dönüş gibi düşünüyoruz ama tabi , fayanslarla ilgili sıkıntıya bir etkisi olur mu onu bilmiyorum hiç karşılaşmadım.


Konu: üç yollu vana sorunsalı

azizcam
azizcam
15 Aralık 2011

gladyo yazdı:
üçyollu vanaya gerek yok boiler dordurma pompası gerekir bu pompayı denge kabından önce koyman lazım aksi takdirde yazın sıkıntı olabilir yani denge kabından sonra sıcak -soguk branşman alıp boilere baglanacaksa kolon hattına çek valf takmalısın yoksa boiler verimsiz çalışır kalorifer sistemini ise azda olsa tersten ısıtmaya başlar buda verimi düşürür boilerin ısınma süresini arttırır    
ben hala bunun sıkıntısını cekiyorum servisin azizliği yüzünden yani uzunlafın kısası çekvalf ve boiler doldurma pompası olmazsa olmaz


bilgiler için teşekkürler, yazdıklarınız piyasada benimde karşılaştığım sıkıntılar, söylediklerinize aynen katılıyorum, denge kabından önce almak daha mantıklı olabilir ve çekvalf kesinlikle gerekli.



Konu: gaz tüketim hesabı

azizcam
azizcam
15 Aralık 2011

açıklayıcı bilgileriniz için teşekkür ederim, fakat benimde bir karşı tezim olacak, kazanın ısıl gücüne göre ayarı yapılmış bir brülör size maks. o kapasiteyi verir daha fazla vermez, buradan gider isek kazan kapasitesinin bizim çıkış noktamız olması sanki bana daha doğru gibi geliyor.


Konu: gaz tüketim hesabı

azizcam
azizcam
14 Aralık 2011

Kazan kapasitesi / verimi = brülör ateşleme kapasitesi (kcal/h)

brülör ateşleme kapasitesi (kcal/h) / doğalgaz alt ısıl değeri (kcal) = max gaz tüketim hesabı m3/h

basit olarak bu hesaptan gitmekte bence fayda var, brülör kapasitesinden gitmek doğru olmaz kanaatindeyim.



Konu: üç yollu vana sorunsalı

azizcam
azizcam
14 Aralık 2011

denge kabından sonraki sekonder devrede radyatörler için ayrı pompan ve boyler için ayrı pompan var ise ve kullandığın kat kaloriferinin bu pompaları kontrol etme (on/of) yeteneği var ise, bence 3 yollu motorlu vanaya gerek kalmaz, 1 tane sensör koyarsın daldırma tipi boylere iki hattı birbirinden bağımsız çalıştırabilirsin.(tabi bu söylediğim kullandığın kat kaloriferine bağlı birazda)