gencmuhendis
gencmuhendis

Kayıt Tarihi : 03 Eylül 2006
Son Ziyaret : 16 Haziran 2020
İSTANBUL

takip et mesaj

Yazmış Olduğu Cevaplar


Konu: pastahane projesi

gencmuhendis
gencmuhendis
30 Ocak 2007

öncelikle kolay gelsin dileklerimle?arkadaşım söz konusu cihazların bilgileri eksik?örnegin kombi kaçlık,döner  ocagının göz sayısı,ne fırını,ocak beki kaçlık,ızgara ocagı ne?bunları belirtmen gerekli?en azından k/cal cinsinden kapastesindende yola çıkabilrsin?sonunda buldugun debiye göre 21mbar kurtarırmı ona bakman lazım ve sonunda da tabiki sayaç seçimiiiiii?ama büyük olasılıkla kurtarmaz,eger kurtarmazsa sen lokanta içi tesisatı 300mbar çekip sonra ihtiyaca göre 50mbar yada 21mbara düşürürüsn..başarılarrrrrrrrrrrr,,....bu arada eger ikinci katında kira sözleşmesi yada tapusu aynı kiş üzerindeyse aynı sayaçtan hat alabilrisn?yani dublex düşünebilrisn?bu durumda ikinci abonelik isticektir..

saygı sevgi bende..

 




Konu: Konuk Katılımcı

gencmuhendis
gencmuhendis
21 Ocak 2007

arkadaşlr bende varım?


Konu: DÜĞÜN SALONU

gencmuhendis
gencmuhendis
20 Ocak 2007

degerli kardeşim.ocakların güç olarak degerlerinden yola çıkabilirisn?bu senin işini görürr?istersen güç degerlerini ver ben hesaplim gönderrim sana?kolay gelsinnnn...


Konu: Çelik Konstrüksiyonlu Yerler İçn Alarm C.

gencmuhendis
gencmuhendis
13 Ocak 2007

arkadaşlar herkese kolay gelsin.ARKADAŞIM KOLON HAV.MEVCUT DİLSE G.A.C.TAKMALISIN,AMA AHŞAP YAPIDA BULUNMA MECBURİYETİ GİBİ BİR MANTIK ÇELİK KONST.YOK...

BAAŞRILAR..




Konu: debi ne olur?

gencmuhendis
gencmuhendis
12 Ocak 2007

arkadaşlar tşk ettim  çok saolun?

herkese başarılarrrrrrrrrrrr




Konu: Shut off lu regülatör ile ilgili sorunum

gencmuhendis
gencmuhendis
08 Ocak 2007

yani dükkan içine 2 adet regülatör kurcan

1 cisi 300mbar dan 50 mbar.

2 cisi 50mbar dan 21 mbar a 

2 ci regülatörü kombi ayrım noktasından sonra kurcan yani?




Konu: Shut off lu regülatör ile ilgili sorunum

gencmuhendis
gencmuhendis
08 Ocak 2007

PRDON YANLIŞ OLDU SANIRIM HAKLISI?BASINÇ YÜKSELTİCİ CİHAZLAR VAR AMA REGÜLATÖR OLARAK YOK?ÖZÜRR.DEMK İSTEDİGİM TAM OLARAK ŞU?ŞİMDİ İÇİRİYE GİRDİKTEN SONRA BASINÇ DEGERİNİ 300 den 50mbar a düşür,kombiye geldinde ise tekrar 2.bi regülatör ile 50mbar dan 21 mbara biregülatör kulan. bu senin işini görürrr ben öle yapmıştım istersen göndereyimm..bu digerine göre daah kolay.digerinde gaz kesme be teknik tadilat projesi çizcen ama benim tavsiyem biraz masraflı oluyo..

umarım yardımcı olmuşumdur..

koly gelsin................




Konu: Shut off lu regülatör ile ilgili sorunum

gencmuhendis
gencmuhendis
08 Ocak 2007

arkadaşım bu durumda zaten seni 21 mbar kurtarıyo?neden basınç yükseltmek istiyosun sen?piliç kızartma mak.ve döner ocagının debisi bi normal mutfak ocagı kadar bile deil ...ama istersen sende 21mbar dan 50 mbar yükselten bi Shut off lu regülatör kullan..?yani senin dükkan ticari ama yüksek bi debisi yok anlıcan yani 3 agızlı bi daire gibi düşün..ama illede kurtarmıyo diyosan dedigim gibi 21 debn 50 mbara yükseltebilrsinn..yani dükkan girişşine dükkana ait bi basınç yükseltici brakabilrisin..

kolay gelsinnnn.....




Konu: Fırınlar Hakkında Bilgi Lazım..

gencmuhendis
gencmuhendis
08 Ocak 2007

ok anladım,ozamn google da fırınları aratcan,benzer bir fırın bulcan?ben öle yapmıştım kabul oldu onu sölim sana?ben üretici firmayı buldum ve tel.le aradım sordum ögrendim?en iysi bi  nette arat?belki bu tabloda işini görür..kolay gelsinnnn
MUTFAK CİHAZLARININ KAPASİTELERİ
CİHAZKAPASİTETÜKETİM
(kcal/h)(m3/h)
Kuzine Altı Fırın80001
Pasta Fırını(3x1m bekli)200002,4
Benmari (1 m)40000,5



Konu: Fırınlar Hakkında Bilgi Lazım..

gencmuhendis
gencmuhendis
08 Ocak 2007

ARKADAŞIM BU CİHAZIN GÜCÜNDEN YOLA ÇIKARAK DEBİ HESABINI BULABİLRİSN?ÖRNEGİN.2000kcal/h ise

2000:8250=0,24

0,24:0,9=0,27 m3/h olarak bulunur.

kolay gelsin...umarım yardımcı olmuşumdurrr

daha dertaylı bilgi için

gencmuhendis@hotmail'den yaz bana

 




Konu: 2 SOBA+ 1 OCAK (ACİİİL!!!)

gencmuhendis
gencmuhendis
29 Aralık 2006

arkadaşlar bu 0,93 ne oluyo?verim degerimi?eger verimse sobada verim 1 alınıyo?


Konu: 2 SOBA+ 1 OCAK (ACİİİL!!!)

gencmuhendis
gencmuhendis
29 Aralık 2006

arkadaşım bana göre 7000/8250 = 0,84 *2 = 1,7m3/h

1,7*0,738=1,25+1,6=2,8m3/h alınabilir?yanlışım varsa düzeltinnnnnn

herkese kolay gelsinn




Konu: hermetik soba yeri

gencmuhendis
gencmuhendis
26 Aralık 2006

arkadaşlar kolay gelsin herkese?benim sorum bi kuru yemiş dükkanı?tesisat 2 agız biri  normal 100 cm(7000kcal/h=0,85m3/h) bek tekli,digeri piliç kızartam makinesi 30 lu?(5000kcal/h=0,7m3/h)benim tesisat boru çapı tamamı DN25 lik.şimdi hesap yaptıgım zaamn w hızını ve 0 gösteriyo?nasıl*aslında boru çapı çok fazla yani DN15 te kurtarıyo ama tesisat kaynaklı yapılmış?yani DN15 küçük çap oldugu için kaynalı olarak düşnülmemeiş?bu konuda düşünceler ne acaab?yani hız 0 olması durumu?aslında sıfır dil yani virgülden sonrası 4 hane oldugu için o degerden küçük kabul etmiyo?cevap bekliyorum..

saygılar.. 




Konu: Toplam Debi Kaç Olmalı Sizce ?

gencmuhendis
gencmuhendis
25 Aralık 2006

YA ARKADAŞLAR BURDAKİ SAYACIN G-4 OLMASI NORMALMİ?

 




Konu: yoğuşmalı kombi debi hesabı

gencmuhendis
gencmuhendis
19 Aralık 2006

arkadaşlar ocak+şofben=3,4m3/h bu degere birde 41,650 kcal/h yoğş. kombi debisini ilave edersek? 41650:8250 = 5,4m3/h
toplam debi  9 m3/h alınabilir.

kolay gelsin arkadaşımm.