hala ilerisi diyorsun ya..şaşıyorum size..siz vasati yönden anlıryosunuz sanırım?ne kadar anlatırsan anlat benim anlattıgım sizin anladgınızdan öteye gitmez oldu..siz sabit fikirlerle devam edin..hem kullanılan proje gördüm,hem tesisat gördüm.siz bence çizdiginiz proje dışına çıkmamışsınz..herşey sizin çizdiginiz projede kalmıyor kusura bakmayın ama..bak mehmetk nında söyledigi gibi,farklı bişey söylemedim ben..ama siz tutuşmuş gibi kesin bi dille konuşuyrosunuz..buda sizin bileceginiz birşey.
aynen hocam..bencede farklı dünyalardayız bu konuda..ayrıca kimseyi yanlış yönlendirmiş bi durumum yok..bırakılırsa iyi olur ilerisi iiçin dedim..tamamen tecrübelerime güvenerek yorum ve fikirlerimi yazdım..bu şekilde ithamda bulunmanızda size hiç yakışmıyor bence.burası insanları yanlış yönlendirebilcek bi site olmayıp,bunu yapcak kişide en son benim..
sizede iyi çalışmaar..
neden kullanılmasın,çok rahatlıkla kullanabilrsin.igdaş agız bırakılırsa benim için sakıncası yok diyor.ilerisi için kolaylık olur diyor.bir otel için yada avm yada hastane için bagımsız birim sayılamaz sığınaklar.isterseniz 17 yıldır proje çizimi yapın ,sonuçta tek tip sıgınak yok.ve sıgınak bölgesi ortak kullanım alanıdır ihtiyaç durumunda.ayrıca bende 7 yıldır proje uygulaması ve kontrollügü yapıyorum, bütün mekanik tesisat dahil(hvac,lng,lpg,cng,dogalgaz,yangın,havuz,mutfak,hastane, buhar tesisatı,soguk oda vb) bir çok proje çiziliyor ama uygulanabilrligi tartışılır durumda kalıyor.bütün projeler sahada,uygulama esnasında tamamen revizyon görüyor,ve iş bittigi zaman projenin %70 degişmiş oluyor.mantıksa buyrun mantık kurun hocam..
saygılar.
Sayın ali orhon,
sıgınak içinden gaz tesisatı geçirmiyoruz..sadece kullanım yerine agız bırakıyrouz.
Sayın azref;
siz sıgınaklarda d.gaz tesisatı olmaz diye bir ibare gösterebilrmsiniz.yani kullanım agzı bırakılması ile ilgili ne gibi bi sakınca olabilrki..neden kullanmasın insanlar sıcak su.yada kombi yada ocak.sonuçta ıslak hacim ve mutfak zorunlu mekanlar sıgınaklar için.
olaganüstü hal olması ile agız bırakılması arasında ne alaka var..iptal etmek istersen kesme vanasından zaten kapatabilrsin..ben ayrım vanası olarak projelendirme başlangıcında bırakılması gerek dedim.daha kolay olur dedim.proje onayından sonra revizyon yapmak daha bi sıkıntılı olcak.ayrıca deprem olması durumunda kimse sıgınağa gitmek istemez..savaş çıkarsa zaten her taraf d.gaz tesisatı ve borusu..
kesinlikle kullanım agzı bırakılmalı bu konuda igdaş'tan bilgi alabilrsin.
selamlar..
sıgınak tipine göre degişebilr.sıgınaklarda mutfak zorunludur.dolayısı ile bi agız bırakılmalıdır.yine ıslak mekanlarda sıcak su ihtiyacı için kombi ihtiyacı olabilr.
BU KONU ŞARTNAME YADA PROJEDE BELİRTİLMİŞ OLMALI AÇIKCASI..
ŞÖYLEKİ İLERDE TESİSATTA OLABİLCEKE REVİZYONLAR İÇİN AYRIM VANASI YADA KESME VANASI BIRAKILMALI..KAFA KARIŞTIRCAK Bİ DURUM YOK YANİİ..VANA BIRAKIRSAN İŞİN DAHA KOLAY OLUR..BIRAKMASSAN DAHA ZOR OLUR...:))
Sayın Prof34 ,yüksek bina yada konut olmadığı için çok büyük boru çapları çıkmayacaktır.ancak imalat ve montaj kolaylıgı,sistemin sağlamlıgı ve saglıklı çalışması açısından ana hatların çelik çekme boru yapılması her zaman avantajdır ve uygulanabilrdir.ayrıca dagıtım kollektörlerindeki birleştimeler,ara geçiş elemanlarıda(vana,pislik tutucu vb)buna uygunluk saglar.ayrıca konsol mesafeside sorun olmaktadır keza zamanla plastik boru seyim yapabilmektedir.uygun olan imalt yöntemi ise
ana hatların çelik çekme boru ile kaynaklı olarak birleştirmek,kesme vanasından sonraki imalatın ise sıva altı,döşeme altı yada süpürgelikten pprc boru ile normal fittings elemanları kullanrak sonlandırmaktır.
ancak ülkemizde yeni uygulamasına başlanmış olan rigid green ppr borular vardır.bunlarında gerek boru ve fittings gerekse armatür baglantıları ve işçilk maliyeti oldukça yüksektir.
iyi çalışmalar.
Merhaba..
Ana kolon hattını çelik çekme boru yapmalıısn.,branjmanlar ise istege göre belirlenebilr.sıva altı&döşeme altı ise al folyolu yada camyün takviyeli pprc,sıva üstü ise çelik çekme boru yapabilrsin.
kuranglez..ne anlatmak istedigin yada yazdıgın cümleleri hangi soruya karşılık yazdıgını açıkcası anlayamadım..bence bu bir ekip işidir.Mühendis Olmassa keşif,proje,hesap,gaz açma olmaz,Usta olmassa tesisat olmaz,ama ne olursa olsun tesisatta hata olmuş ise sorumluluk Mühendisin olur.kimse senin ustanı tanımaz.müşteri,patron hatta gaz dagıtım firmasıda senin ustanı tanımaz...herkes görevini ve sorumlulugunu bilmeli özet ile...hakkını alıyor yada almıyor,iyi yada kötü elbette o ayrı bi başlık altında tartışılabilr.
iyi çalışmalar..
http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/6df7dcfd896fcaf_e k.pdf?dergi=213
bu adreste daha detaylı bilgi bulabilrsin...ihtiyaç durumunda uygulama projeside gönderebilirim..