merdiven basınçlandırma derken.bu merdiven yangın kaçış merdivenidir.bu nedenle yangın esnasında merdivene çatı katında bulunan Merdiven basınçlandırma fanı ile yaklaşık 2-3 katta bir 10--14 m/s hızında taze hava verilir.amaç merdiven mahaline taze hava vermektir..merdiven basınçlandırma fanınıda yangın senaryasonuna göre kumanda edersin..
umarım yardımcı olmuşumdur..
iyi çalışmalar...
Merhabalar..
1-Öncelikle tesisatta kullnılacak borular 1 kat antipas boyalı olmalı
2-Montajı tamamlanmış olan boru tesisatının uygun basınçta basınçlı su yada hava ile uygun sürede test edilmesi
3-Test edilen boru tesisatının, kaçak olmaması durumununda 1 kat daha antipas boya ile boyanması(özellikle kaynak yerleri ve montaj-taşıma sırasında zarar gören boyalara karşı)
4-Boyası tamamlanmış olan tesisatın uygun çapta K-flex,yada Al-folyolu cam yünü ile izole edilmesi,
5-İstege bağlı olarak K-Flex ile izole edilen tesisat borularının Al kaplama yapılması(genelde teknik mahaller için tercih edilir)
Not:yangın tesisatında ise boru montaj ve test işlemlerinden sonra 2 kat antipas ve 1 kat yaglı sülyen boya ile boyanması şeklinde olmalıdır.
umarım yardımcı olmuşumdur.
selamlar..
hakan_bucak
bu nasıl bir iştirki bu fiyatı veriyorsun?
sen gerçekten teknik bir insanmısın yoksa usta mantığı ile hareket eden bir bireymisin..
projede ne var ne yok bilmeden bakmadan,incelemeden,fiyat almadan nasıl böyle bir fiyat vererek yanlış yönlendirme yapabiliyorsun?
arkadaşlar fiyat vermek,iş almak,iş yapmak bu kadar kolaymı?
mehmetoruc
üslubun hiçte hoş değil.söylenecek çok söz var ama benden sana..
vay be...konu açılabilir,üzerinde tartışma oluşabilr.yanlış olur,dogru olur,bu sitede amaçda budur.ancak sizin yaklaşım farklı ve yöntem farklı olmuş biraz.elinizde bir kaynak varsa yayınlarsınız ihtiyacı olan okur alır ve tşkkür eder.
siz soru sormuşunuz hiç yorum yada cevap gelmeden konu ve cevap son bulmuş...
soru nedir,ne işe yarar,neden yapılır bilmiyrdum.. ..liberal_makine bunu çok iyi anlatmış..bu anlamda tşkler sanada..çok yardımcı oldunuz yani?
1-ısıtma radyatör ile yapılırsa:yapmış oldugun ısıl ihtiyaca göre kazan ve buna bağlı ekipman seçimi yapmalısın.(sirkülasyon pompaları,genleşme tankı vb)ayrıca bir kazan dairesi belirlemelisin.ancak toplam kat alanlarını bilmiyorum ama duvar tipi yoğuşmalı kombi ilede çözebilrsin.kazan yada kombi belirledikten sonra radyatör ile sadece ısıtma yapabilrsin.iklimlendirme yapamassın.
2-Klima santrali ile yapılırsa.:bunu için toplam hacim ile saatteki hava değişim sayıısını çarpar m3/h cinsinden bir debi değeri bulursun.buna bağlı olarak cihaz seçimi yapabilrsin..cihaz belirledikten sonra,cihaz için bir oda belirlemen lazım ve yine cihaz ile ısıtma ve sogutma yapabilmen için cihaza sıcak ve soguk su tesisatı yapman lazım ve yine ısıtma ve sogutma yapabilmen için mekanlara fan coil yerleştirmen lazım.klima santrali giriş ve çıkışından fan coil giriş ve çıkışına sıcak ve soguk su tesisatı borulaması yapmalısın..ve yine klima santralinden mekanlara havalandrıma için kanal çekmen lazım tabiki egzoz ve taze hava için.kabaca böyle anlatabilirm.
tavsiye:ısıtma ve soğutma için vrv sistemi kullanmanı tavsiye ederim.daha pratik,estetik ve uzun vadede karlı.
havalandırma iiçin ise ısı geri kazanım sistemi düşünebilrsin.
biraz konu dağınık oldu ama..
umarım yardımcı olabilmişimdir..
iyi çalışmalar..
bulundugun bolgedeki gaz dagıtım fırmasının teknik şartnamesine gore yol izlesen daha rahat edersin..çunku bu gibi durumlar bolge ve fırmaya gorede farklılık arz edebılıyor...ve mutlaka fırma teknik şartnamesinde bu konu ile ilgili açıklama vardır..yoksa dırek fırmadan isteyebilrsn..senın muhattabın gaz dagıtım fırması vede yetkili gaz açma muhendisi..yanlış bişey yapmak ıstemessen..
selamlar..
elbette ana temel ve bolum derslerınde kopya cekmek yersız olur.zaten kopyada cekemessin..ceksen ceksen nereye kadar cekebılrısın....konuyu anlamadan soruyu anlmadan cevabı 1-2 sayfa olan sorularda kopya cekilmez-cekemessin...kul hakkı derken kopya cekmek kul hakkı sayılmaz bence..oyle bı fetva vermeniz ne kadar dogru tartışmaya acık derim...öyle mecbur kalınca yalan soylemek,mecbur kalınca kopya cekmek,mecbur kalınca calmak,vurmak,kırmak bence hıc dogru değil.insan gerektigi şeyleri gerektigi zaman yapmalı..mecbur kaldıgı zaman değil..ve insan kendini mecbur bırakmamalı hiç bir konuya,hiç bir zaman...bölüm derslerinde dahi çok luzümsuz konular oldugunu butün sınıf olarak kabul edildigini biliyorum.
biz bunu çogu zaman denedik,ısı transferi,termodinamik,mukavemet,motorlar,makina elamanları akışkanlar vb gibi formul agırlıklı dersler için defalarca konusmamıza ragmen hiç bir sonuç alamadık ve ben yıne kopya cekmedim..ezberledim ama ögrenmedim sınava gırdım gectim ve şimdi butun formulleri unuttum..:)bu konuda siz biraz daha şanslısınız..şimdi isyanmı edeyım kul hakkımı dıyeyım ben size..:))hocayamı söveyim,bölümümü bırakayım ne yapayım..:))
okula neden gittim soylim,cevabı çok basit..
henüz okula gitmeden mühendislik diploması veren bir kurum yada kuruluş yok..olsaydı inan gitmezdiim..:))formen olurdum,kalfa olurdum ama onuda ben istemedim...:))mühendis olmak için üniversiteye gitmek gerekiyormuş gittm işte..:))
bende okul yıllarını vede kopya anılarımı bana tekrar hatırlatıp yaşattıgın için tşkr eder iyi çalışamalr dilerim...:))
ben çektim...gereksiz gördügüm derste çektim yukarda Allah var..çekmedim dersem yanlış olur..bugün olsun yine gereksiz ise çekerim..bana göre hata deil bu elbette..zaten hata olarak görsem yapmam..bende şunu diyorumki hiç bir insan kopya çekmedim diyemez..bunda istisnalar kaideyi bozmaz diyemicem..çünkü istisna yoktur.bu bir kelime dahi olsa bir formül dahi olsa kopyadır..büyük küçük yoktur.sen sistemi düzelt onuruna yakışsın o halde eger sendeki onur bu ise..öyle bir imkan olsa inan sana sormam okula gitmek için..buna sende karar veremessin..
iyi çalışmalar...
arkadaşlar neyin tartışmasını yapırosunuz anlamış değilim..her öğrenci kopya çekebilir,her ögrenci bazn bazı hocaları alaya alabilir.her ögrenci bazen bazı dersler için hocayla konuşarak notunu yükselttirebilr.bunu yapmadım dıyen hoca ve ögrenci yalan söylemiş olacaktır.bende yaptım..yaparımda.sonuçta ben 5 yıllık bir mühendis olarak diplomayı almak için 5-6 sene anam agladı.aldımda ne oldu 5 sene içerisinde kimse ama hiç kimse benden diploma istemedi...hala diplomayı dahi almış deilim...öyle işveren her diploması olanı barındırmaz bünyesinde merak etmeyin..ilk okul mezunu bir işveren dahi olsa konuştugu kelimelerden dahi mühendisin mühendis oldugunu anlar...mühendis istedigi kadar ben mühendisimi desin diploma göstersin..işveren senden diploma istemez merak etmeyin..ve mühendisse eger o insan istedigi rakkamıda alır istedigi parayıda kazanır...
ve şunda söylim bu E'ler,A'lar ,İ'ler bitmez..
selam ve saygılarımla..
Yeniden Merhaba.öncelikle hayırlı olsun dıleklerimi iletirim.rica ederim. elbette yardımcı olmak ısterım sonucta bilgi paylaştıkça çogalır..
umarım aşagıdaki bilgiler işine yarar.başlangıç için biraz konuya yabancı kalabilir,terımleri anlamkta güçlük çekebilirsin. ama herzaman soruların için burada olacagız..ayrıca 3.bölge için katsayımız 60 tır.
TS 825'e göre, Türkiye yıllık ortalama sıcaklıklar bakımından 4 bölgeye ayrılmıştır. Bu 4 bölge için ısıtılacak hacimler için m3 bazında yaklaşık hesap değerleri vardır. Bu tablolar yardımı ile istenilen hacmin yaklaşık ısı kaybı hesaplanabilir. Hesaplanan ısı kaybı değerine göre kazan seçimi yapılır.
Örneğin, istanbulda bulunan 3 metre tavan yüksekliğine sahip 20 m² daire için, ara kat ve izolasyonsuz korunmalı bir odanın yaklaşık ısı kaybı:
20x3x32=1,920 kcal/h'dir. Aynı şekilde 150 m² ev için yaklaşık ısı kaybı: 150x3x32=14,400 kcal/h'dir.
Bulunan ısı kaybı değerine göre ısıtıcı cihaz seçimi yapılır. Bireysel ısınma yapılacaksa konvansiyonel kombi, yoğuşmalı kombi, merkezi sistem ısıtma yapılacaksa merkezi kazan gibi.
Brülör Kapasitesi Hesabı:
Eğer üflemeli sistem kazan kullanılacaksa, kazan kapasitesine uyumlu brülör kapasitesi hesabı şu formülle yapılır:
BBr : Brülör kapasitesi (kg/h)
Qk : Kazan kapasitesi (kcal/h)
IBr : Brülör verimi (Katalogtan bakılır)
Hu : Yakıt alt ısıl değeri (kcal/kg)
Hu değerleri:
Motorin (mazot) : 10200 kcal/kg
4 numaralı fuel oil : 10100 kcal/kg
LPG : 11800 kcal/kg
Doğalgaz : 8250 kcal/m3
Zonguldak maden
kömürü : 7000 kcal/kg
KOK kömürü : 6000 kcal/kg
Linyit kömürü : 2000 5500 kcal/kg
Yaklaşık IBr değerleri:
Linyit kömürü : 0.65
KOK ve maden kömürü : 0.72
Fuel oil : 0.82
Doğalgaz : 0.92
Boru Çapı Hesabı:
Boru çapları hesaplanırken, branşmanlarda en küçük değerde olan su hızı, boru çapı büyüdükçe düzgün şekilde artmalı ve kazan girişinde en büyük hıza ulaşmalıdır. Ancak 90 oC/70 oC sıcak sulu ısıtma sistemlerinde su hızı, branşmanlarda 0.2-0.3 m/sn'den, 2"e kadar borularda 1 m/sn'den, daha büyük borularda ise 1.5 m/sn'den büyük olmamalıdır. Daha sonra, düz boru ve yerel basınç kayıpları toplanıp sistem için pompa seçimi yapılır.
Radyatör Vanaları Seçimi:
Isıtılacak mahallerde, debi iç ayar tertibatlı radyatör vanaları mı yoksa termostatik radyatör vanaları mı (TRV) kullanılacağına karar verilmelidir. TRV kullanılması durumunda, hacimlerin istenilen sıcaklıktan daha fazla ısınması önlenip hem yakıt tasarrufu sağlanacaktır (fazladan her 1°C ısıtma %5 fazla yakıt harcaması demektir) hem de konfor koşulları daha rahat elde edilip, kalıcı olması sağlanabilecektir.
Radyatör Seçimi Ve Yerleştirilmesi:
Hacim için hesaplanan ısı kaybı, değerine göre panel veya döküm radyatörler ilgili kataloglardan seçilir. Döküm radyatörlerde dilim sayısı, panel radyatörlerde radyatör uzunluğu bulunur. Yerleşim için ısı kaybının en fazla olduğu yer (pencere altları gibi) seçilir. Ama dikkat edilmesi gereken bir husus, hesaplanan bu değerler etrafı açık radyatörler içindir. Eğer radyatörlerin bir kısmı kapalı konumda kalacak ise (radyatörün üstüne mermer koyma, radyatörü niş içine yerleştirme, radyatörü hasır kutu içine alma vb.) hesaplanan değerlere eklemeler yapılır. Bu durumda radyatör ısıl verimleri %80'e kadar düşebilmektedir. Radyatörler mümkün olduğunca zemine yerleştirilmelidir. İdeal yerleştirme için, radyatörün duvardan açıklığının 4 cm, yerden yüksekliğinin de 6 cm olması yeterlidir. Dilim sayısı 20'den fazla olan döküm radyatörlerde ve uzunluğu 1.5 m'den fazla olan panel radyatörlerde, dönüş branşmanı radyatörüm öteki ucundan (çapraz bağlantı) alınmalıdır.
Önemli not: Pratikte hiçbir sistem 90 oC/70 oC çalışmaz. Ortalama 75oC/65oC çalıştıkları için üreticilerden radyatörlerin 75 oC/65 oC sistemine göre ısı değerleri tabloları istenmelidir.
Dolaşım Pompası Seçimi:
Dolaşım pompası debisi, tesisatta dolaşan su miktarı ile belirlenir. Tesisatta dolaşan su ise tesisatın toplam ısı ihtiyacı ve suyun gidişdönüş sıcaklıklarına bağlıdır
Qk
Qp = C.p.(tgtd)
Qp : Pompa debisi (m3/h)
Qk : Isı ihtiyacı (kcal/h)
C : Suyun özgül ısısı (1 kcal/kg oC)
p : Suyun yoğunluğu (90 oC/ 70 oC sistemler için yaklaşık 970 kg/m3)
tg : Gidiş suyu sıcaklığı
td : Dönüş suyu sıcaklığı
Ancak ısıl güçlerin debiye göre belirlendiği ısıtıcı tiplerinde bu ifade kullanılmaz. Bu durumda pompa debisi için ısıtıcı imalatçısının önerileri alınır.
Dolaşım pompasının basıncı: Dolaşım pompasının basıncı, sürtünme kayıpları en büyük olan ve adına kritik devre denilen kolonun sürtünme katsayısından büyük olmalıdır.
Hp > S R.L + S Z mmSS
R.L : Düz boru kayıpları
Z : Yerel kayıplar
Hesaplamalarda kazan dairesi kayıpları hesaba alındıysa, bulunan basınç değeri %10 arttırılır. Kazan dairesi kayıpları hesaba alınmadıysa, hesaplanan değere 300-800 mmSS eklenir.
Dolaşım pompası seçilirken, pompanın, apsiste (yatay eksen) bulunan debi ile ordinatta (düşey eksen) bulunan basınç karakteristik eğrisinin ortasında çalışması istenir. Pompanın arızalanması durumu için bir adet yedek pompa konur. Pompalar normalde dönüş hattına bağlanır. Eğer tesisatın kapasitesi büyük ise dolaşım pompası yerine kullanılan santrifüj pompa, gidiş hattına bağlanır. Bu sayede sistemde hava yapabilecek kritik nokta da olmaz.
Genleşme Tankı Hesabı
Kapalı genleşme tankı: En büyük özelliği, kalorifer tesisatı suyunun havayla teması bulunmaması, dolayısıyla havadaki oksijenin sistem suyuna girmesini engelleyip korozyona engel olmasıdır. Ayrıca açık genleşme kaplarındaki gibi, suyun buharlaşarak hem su hem ısı kaybına neden olması durumu yoktur. Silindirik, küresel, yassı dairesel, yassı dikdörtgen gibi şekillerde imal edilirler ve kazan dairelerine konurlar. Bu sayede yerleşme ve donma problemi yoktur. Sistemde mutlaka emniyet vanası ve manometre olmalıdır.
Kapalı genleşme tankları ancak otomatik kontrollü yanma sağlayan (sıvı ve gaz yakıtlı kazanlar) kazanlar için uygundur. Elle yüklemeli kömür kazanlarında büyük sıcaklık dalgalanmaları olabileceği için, bu tip sistemlerde kullanılmamalıdır.
Isıtma kapasitesine bağlı olarak kat kaloriferleri için 6, 12 ve 18 litrelik modelleri vardır.
Pratik hesap olarak kapalı genleşme tankı, hacmi olarak sistem su hacminin %6'sı alınır. Tesisattaki su hacmini pratik olarak bulmak için şöyle bir yol izlenebilir: Piyasada büyük çoğunlukla, 600 mm yüksekliğine PKKP model panel radyatörler kullanılmaktadır. Bu radyatörlerin 1 metresi yaklaşık 6 litre su almaktadır. Merkezi kazan ile ısıtılan bir apartmanda, toplam 100 metre 600'lük PKKP radyatör kullanıldığını düşünelim. Bu durumda radyatörlerdeki toplam su hacmi: 100x6=600 litredir. Bu su hacmine, yaklaşık %10 tesisatta bulunan su miktarını ve katalog değerine bakarak kazan içindeki su miktarını eklediğimizde ise 1000 litre olduğunu varsayalım. Bu durumda sistem için gerekli olan genleşme tankı hacmi: 1,000x0.06=60 litredir.
Açık genleşme tankı:
Alev kontrolü imkanı olmadığından katı yakıtlı sistemlerde kullanılırlar. Sistem basıncı 1 barı geçmediği için su sıcaklığı 100 oC'yi geçmez. Atmosferle temas halinde olan su buharlaşacağından dolayı, sisteme yeni su eklenmelidir. Yeni eklenen suda bulunan oksijen ise korozyona neden olur.
Önemli olan husus, gidiş ve dönüş emniyet borularında herhangi bir kapatma vanası olmamasıdır. Emniyet boruları, ısı üreticisinde yani kazanda ve tesisatta, sıcaklık farkından özellikle sıcaklık artışı nedeniyle ısıtma suyunun hacimce artan miktarını genleşme deposuna ileten gidiş ve dönüş güvenlik borularıdır.
Gidiş borusu üstten, dönüş güvenlik borusu alttan bağlanmalıdır. Bu durumda, pompa basıncı gerekenden büyük ise gidiş güvenlik borusundan genleşme deposuna su akacaktır.
Böyle bir akış istenmediği için, sisteme ya basıncı daha küçük bir pompa bağlanmalı yada pompa istasyonundaki bypass vanası ayarlanarak genleşme deposuna su akması önlenmelidir.
Tesisatta normal su seviyesi, suyun 90 oC sıcaklıkta ve genleşme deposunun dolu olduğu durumdur. Su seviyesi, kazan veya kollektör üzerine takılan hidrometreden mSS (metre su sütunu) olarak okunur.
Genleşme deposuna minimum su seviyesinden bağlanarak kazan dairesine kadar döşenen ve ucuna vana takılan (1/2") haberci borusu, tesisatta yeterli suyun bulunup bulunmadığını kontrol etmeye yarar. Gidiş ve dönüş emniyet boruları 1’den küçük olamaz. Genleşme tankları, TS 713 kapsamına girmektedir. Açık genleşme tankı hacmi hesabı, kapalı genleşme tankı hesabı gibi yapılır.
Boyler Hesabı:
Gerekli boyler hacmi, sıcak su ihtiyacının bir depolama faktörü çarpımı ile bulunur. Depolama faktörü yapının karakterine bağlıdır ve çizelgeden okunur. Boyler büyüklükleri standart olduğundan, bulunan hacme en yakın boyler seçilir.
Örnek: 10 daireli bir konutta 10 adet lavabo, 10 adet banyo ve 10 adet mutfak eviyesi bulunsun. Tablodan:
Lavabo : 10 x 7.5 = 75 lt/h
Banyo : 10 x 250 = 2500 lt/h
Mutfak eviyesi : 10 x 35 = 350 lt/h
Toplam : 2925 lt/h
Cihazların hepsi birden devreye girmediği için, kullanım katsayısı tablodan 0.30 olarak okunur.
Su miktarı: 2925 x 0.30 = 877.5 lt/h
Isıtma yükü: 877.5 x (6010) = 43,875 kcal/h
Depo edilen miktar ısıtılan miktardan biraz daha fazla olacağından, depolanma katsayısı tablodan 1.25 olarak okunur.
877.5 X 1.25 = 1097 litre.
Boyler üreticilerinin katalog değerlerine bakılarak, en az 877.5 lt/h debi değerini sağlayan ve hacmi 1,097 litreden büyük olan boyler seçilir.
Baca Kesiti Hesabı:
Bacalar doğal ve zorlanmış çekişli olarak iki çeşittir. Yanma için gerekli havanın emilmesi ve yanma ürünlerinin kazandan duman yollarında istenilen hızda dolaştırılması, bacada yaratılan doğal çekişle sağlanıyorsa, buna doğal çekişli baca adı verilir.
Burada çekişi yaratan kuvvet sıcaklık farkı dolayısıyla oluşan yoğunluk farkıdır. Zorlanmış çekişli bacalarda ise çekme kuvveti bir emiş fanı ile oluşturulur.
Bacalar yanmayan malzemeden yapılmalı, 500 oC baca gazı sıcaklığında dış yüzeyinin sıcaklığı 100 oC'yi geçmemeli, dış tarafta olan ve 90 dakika süren bir yangın baca yoluyla diğer katlara geçmemelidir.
FB : Yaklaşık duman bacası kesit alanı (cm2)
(400 cm2'den küçük olamaz)
QK : Kazan kapasitesi (kcal/h)
H : Kazandan baca çıkış ucuna kadar olan mesafe (m)
N : Katı yakıt için 0.03, sıvı yakıt için 0.02 alınır
Adi bacalara doğalgazlı ve LPG'li cihazlar bağlanamaz.
Müstakil baca doğalgaz cihazları için en uygunudur ve her yıl temizlenmelidir. Teras çatılarda baca seviyesi, çatıyı en az 1,8 metre, beşik çatılarda mahya noktasını en az 0,8 metre geçmelidir.
Bitişik nizamda "e" değeri 6 metreden az ise baca yandaki binaya tabi olur veya baca aspiratörü konur.
iyi çalışmalar...