Konu: tesisatta kaçak var ama bulamıyoruz

amalci
amalci
23 Mart 2012

u manometreyi bağladınız ve tesisatta kaçak var?

1)manometrenin hortumunda yırtılma olabilir.

2)Daire tüketim vanası tam kapanmamış veya vana göbeğinde gaz kaçırıyor olabilir,

3) kombi içinde gaz kaçırıyor olabilir

4)kullanılan flexlerin imalat hatalarından dolayı kaçak olabir

5) sayacdan gaz kaçırıyor olabilir

       Dikkat!!!

sayacı söktüm.flexleri söktüm.vanaların ucuna kör tapa sıktım.3 gün kaçak aradım bulamadım.kullanılan fitings ve borular tamamı kotrol ettim.kaçak bulma konusunda çok tecrübeli olduğunu söyleyen ustalara kontrol ettirdim.

  sonuçmu ne oldu?

tesisatı yeniden yaptık.ve sorunu giderdik.