ABİ KOMPRESÖRÜ SADECE 450 MBARA AYARLAMAK İÇİN KOMPRESÖRÜ KULLANIYORUZ .HAKLISINIZ SHUT OFFÖNCESİNDEKİ 0,1-1 BAR MANOMETRELER BU KONUDA PEK SAGLIKLI DEĞİL
abicim genellikle regülatörlerde bizim karşılaştıgımız problemler slam shot arızaları oluyor yada sedl delik olmuyor bu durumlarda genellikle hattı açmak zorunda kalıyoruz.Bunun dışında geçenlerde regülatör montajı yapıldı ve gaz verilmeden önce regülatörden su geldi.Bende alt yapıdaki arkadaşlara haber vererek aynıhat üzerindeki diğer hat kullanmayan servis kutularından suyu tahliye ettim.Nedeni hakkında bilgi verebilirmisiniz? saygılar
ABİ BİZ GENELLİKLE SHUT OFF DAN SONRAKİ HATTAKİ VANAYI KAPATIP NORMAL U MANOMETREYLE TESTİMİZİ ALIYORUZ DAHA SONRADA SHUT OFF A KADAR OLAN HATTI DA 450 MBAR LA KOMPRESÖRLE TEST EDİYORUZ ANA KESME VANASINDAN SONRAKİ HAT İÇİN AYRICA SHUT OFF U AYARLARKENDE 0-100 MBAR MANOMETREDEKİ İÇİN BİR BOŞALTMA VANASI YAPILARAK HATTIN İÇİNDEKİ BASINCI 21 MBARA AYARLIYORUZ DOGRU BİR UYGULAMAMIDIR ABİ
sanırım bundan sonra sayaç okumaya gelen arkadaşlara komanda egitimide verilmeli çünkü bu iş sürünmeden olmaz diye tahmin ediyorum yada gazı açan arkadaş yada projeyi imzalayanlar onlarada iş hayatlarında başarılar dilerim
SANIRIM BHS ISIMAK DOGRU YORUM YAPMIŞ ANCAK BURDA BORU İÇİNDEKİ HAVA YADA GAZ HERNEYSE İSTENEN BİR DURUM DEĞİL.GENELDE KAYNAK AGZININ KAGITLA KAPATILMASI PASLANMAZ KAYNAKLARINDA KULLANILAN BİR YÖNTEMDİR.ÇÜNKÜ BURDA BORU İÇİNE DE GAZ VERİLİR.AMA HOCAMIN SORDUGU SORUDA BELİRTİLEN HAVA İSTENMEYEN BİR DURUMDUR.BENCE EN MANTIKLI YÖNTEM KAYNAGI BİRAZ ÖNCEDE SÖYLENDİGİ GİBİ KÖK ELEKTRİK SICAK DOLGU VE KAPAGIN ARGONLA YAPILMASI. .AMA YİNEDE DOGRU CEVABI DUYMAK İSTİYORUM
doğalgaz kolon iç tesisat sanayi doğalgaz dönüşümleri yangın ve sprinkler tesisatları havalandırma ve fan coil tesisatları kalorifer sıhhı tesisat projeleriniz çizilir.
poyraz güler
0546 457 04 33
REF: FUNİKA TEKSTİL DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM PROJESİ 2200 m3/h
400 proje kentgaz iş teslimi
denizli devlet hastahanesi kalorifer ve sıhhı tesisat projesi
sergen tekstil havalandırma tesisatı
ozan tekstil yangın tesisatı
arkadaşlar izmir şartnamesini tam bilmiyorum ancak denizlide iki tip servis kutusu var bir 45 m3/h ve 150 m3/h 45m3/h çıkşı 1 1/4 '' 150 m3/h çıkışı 2 '' dir.Öncelikle servis kutusu çıkısındaki çap ile aynı çapta selenoid vanayı atıp sonra boru çapı çıkarsanız maliyeti azaltmış olursun.Ve bunda bir mahsur yoktur......