alisen
alisen

Kayıt Tarihi : 12 Eylül 2006
Son Ziyaret : 07 Aralık 2010
KAHRAMANMARAŞ

takip et mesaj

Yazmış Olduğu Cevaplar


Konu: Kazan Dairesi Aydınlatması

alisen
alisen
13 Mart 2007

FLOROSAN LAMBALARI YALITIMLI  YAPMAK VE TAVANDAN 50 CM AŞAĞI YA KOYMAK ŞARTIYLA KABUL EDİYOLAR.




Konu: Merkezi Sistem Teklifi

alisen
alisen
13 Mart 2007

KAZAN HESAPLAMANI YAPARKEN BENCE DAİRELERİN ALANI ÜZERİNDEN YAP. A*B*H*q = KCAL/H

A=DAİRENİN ENİ

B=DAİRENİN BOYU

H=DAİRENİN YÜKSEKLİĞİ

q=İZMİR BÖLGESİNİN ISI KAYBI

BULDUĞUN SONUCA %10 KAYIP İLAVE ET VE 56 İLE ÇARP KAPASİTEYİ BULURSUN. KOLAY GELSİN.

 




Konu: 2 ocak + 30000 yoğuşmalı kombi debisi

alisen
alisen
03 Şubat 2007

VEYSEL BEY VERİM KATILMAYAN HESAPLARDA BORU ÇAPI ÇOK KRİTİK DEĞERLERDE KURTARMAZMI? BİLİYOSUNUZ Kİ SONRADAN TESİSATA YAPILACAK ÇOK KÜÇÜK EKLEMELER OLDUĞU TAKDİRDE SORUN ÇIKARTMAYACAKMI. MESELA 500-1000 MM LİK BORU EKLEMER. BU İŞLEM HEM FİRMAYA HEMDE MÜŞTERİYE MADDİ KÜLFET OLACAKTIR. BENCE BORU ÇAPINI ABARTIYA KAÇMADAN ÇOK AZDA OLSA BÜYÜK SEÇMEK HERZAMAN DAHA İYİ OLUR. AMA HER YİĞİDİN KENDİNE GÖRE YOĞURT YİYİŞİ VARDIR.

VEYSEL BEY AYRICA TEKNİK ŞARTNAMELER BİLGİSAYARINIZDA İSE BANA MAİL. ATARMISINIZ? ali_sen1982@hotmail.com

İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER. İYİ ÇALIŞMALAR.




Konu: 2 ocak + 30000 yoğuşmalı kombi debisi

alisen
alisen
03 Şubat 2007

DEĞERLİ ARKADAŞIM ŞARTNAMELERİNİZİ İYİ İNCELEYİNİZ.ANMA ISIL KAPSİTELERİ 70 KW VE ALTINDAKİ CİHAZ KAPASİTELERİNDE GAZ DEBİSİ HESAPLANIRKEN VERİM HESABA KATILMAZ.CİHAZIN ANMA ISIL KAPASİTESİ DİREK DOĞALGAZ ISIL KAPASİTESİ 8250 KCAL/H 'E BÖLÜNEREK HESAPLANIR.KOLAY GELSİN 

DEĞERLİ ARKADAŞIM ŞİMDİYE KADAR OLAN HESAPLARIMIZI BÖYLE YAPTIM. HİÇBİR SORUN İLE KARŞILAŞMADIM. EĞER VERİMİ HESABA KATMAZ İSENİZ %100 KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ VE YİNE VERİM KATMIŞ OLUYOSUNUZ. AYRICA 70 KW SINIRINI HİÇ DUYMADIM. BU KONUYU ARAŞTIRACAM. BİLGİLERİNİZ İÇİN:

TEŞEKKÜR EDRERİM. KOLAY GELSİN.




Konu: 2 ocak + 30000 yoğuşmalı kombi debisi

alisen
alisen
02 Şubat 2007

30.000/8250/0,96=3,7878m3/h kombi debisi

1,8 m3/h ocak debisi ( çorumgaz için)

5,58 m3/h toplam debi.




Konu: kamu kuruluşuna teklif için yardım..

alisen
alisen
02 Şubat 2007

Değerli arkadaşım ihale şartnamesini hazırlayan mühendisin DN 25 olarak vermiş olduğu boru çapıdır büyük bir ihtimal. s.k dan çıkışı 500 mb değil 300 mb dır. yanlışlık olmuştur. bence boru hattı uzun olduğu için 300 mb ile giriş yapılmasını istemiş olabilir. regülatörüde 21 mb a düşmek için için istemiş olabilir. sen yinede mahal listesini al ve herşeyi yerinde incele. kolay gelsin.