sayın akbaba izmir şartnamesi denizliye göre farklı sanırım.denizlideki tesisatlarımızda sayaca kadarki kolon hattımız 1 mbar ı geçmemeli daire içi kayıplarımız 0.8 i geçmemeli yani toplam kritik kayıplar 1.8 den büyük olmamalıdır.ayrıca yinde denizlide gömülü hatların derinliği 70 90 cm arasında geçilmektedir.eğer binamızda servis kutusu yoksa gaz dağıtım firmasınan ne tip kutu koyacakları öğrenilir yada bina durumuna göre insiyatif kullanılarak kutu belirlenir.eğer kutu projedekinden farklı konulursa projede revize yapılmalıdır.kutudan çıktıkdan sonra en yakın mesafeye yaklaşık 70 cm selenoid vana N.A tip (şartnamede koyma zorunluluğu varsa konur). Daha sonra akbaba nında belirttiği gib 1.80 m ye a.k.v konur.bence cendere ilk söylediğin daha bi kolay görünüyo.duvar tipi s.k zemin kata sonra hemen yükselip vana ve sayaç sonra bi u yapıp geri bodruma.bence projeyi bu şekilde çizersen senn için daha kolay olur.